Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Помогите найти информацию по ПВС


19 ноября 2019 в 15:23
7
Энергетика: 40
13 лет и 304 дня
упоминали 3 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Добрый день!
Вопрос собственно в следующем: в ГОСТ 7399-97 есть таблица №2 с номиналами изоляции и оболочки, внешними диаметрами для ПВС до 2,5 квадрат. А где найти размеры на 4 и 6 квадрат, толщины изоляций, оболочек и внешние диаметры?

mak
19 ноября 2019 в 20:22
Энергетика: 62
14 лет и 119 дней
упоминали 78 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
Толщины изоляций для сечений не указанных в ГОСТ 7399-97, возьмите из ГОСТ 23286-78 категорию примите ИП-3, оболочку по категории ОБП-3, внешний диаметр получите рассчитав конструкцию

Пользователь удален
19 ноября 2019 в 22:05

20 ноября 2019 в 08:58
7
Энергетика: 40
13 лет и 304 дня
упоминали 3 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«@mak Толщины изоляций для сечений не указанных в ГОСТ 7399-97, возьмите из ГОСТ 23286-78 категорию примите ИП-3, оболочку по категории ОБП-3, внешний диаметр получите рассчитав конструкцию»

Хорошо. А как мне понять, что полученный диаметр входит в коридор допуска, как указывается в ГОСТе 7399-97? Или для этих позиций нет установленных норм, как получилось, так и нормально?

20 ноября 2019 в 12:16
27
Энергетика: 329
14 лет и 323 дня
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Посмотрите по диаметру скрученных жил, если до 10мм - 1,0мм, если выше то 1,2мм

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

mbk
20 ноября 2019 в 13:33
Энергетика: 132
14 лет и 190 дней
упоминали 19 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
ГОСТ 7399 нормирует только до 2,5, и как сказал Бездомный, то что выше - уже не ГОСТ 7399. Однако например изделие 60227 IEC 53, которое является аналогом ПВС, уже дополнилось сечением 4. https://files.stroyinf.ru/Data/704/70403...
Ну и конечно ГОСТ 23286 в помощь

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;