Сначала посчитаем, какая токовая нагрузка будет на кабель:
I(А) = P(Вт)/(sqt(3)*U(В)*cos(phi))
Косинус зависит от характеристик нагрузки, но как правило для расчётов берут его значение равным 0.8.
Итак,
I = 270 000/(1.73*380*0.8) = 513 ампер
Допустим, что кабель будет медным, пятижильным, будет лежать в воздухе (например в лотке). Максимальная температура воздуха будет 25 градусов Цельсия.
Смотрим ГОСТ 31996-2012
Нам подходит, например ПвВГ 5х240
I = 598 (допустимое токовое значение для многожильных медных кабелей с изоляцией их сшитого полиэтилена, таб. 20) * 0.93 (коэффициент для 4-х и 5-ти жильных кабелей) = 556А
Теперь проверяем потери напряжения:
Uпотерь(В) = Iнагрузки(А)*Rуд(Ом/км)*Lпровода(км) = 513(А)*0,0775(Ом/км)*0,930(км) = 37В
Доля потерь составляет = 37В/380В*100% = 9,7%
Если доля потерь более 5% - рекомендуется увеличить сечение на одну ступень, в нашем случае до 300 кв.мм.
Итак, вам подходит кабель ПвВГ 5х300мс(N,PE)-0.66
Поздравляю!
I aim to misbehave ©