подскажите пожалуйста какую кабельную
линию мне нужно приобрести...?


16 декабря 2019 в 09:28
Энергетика: 20
13 лет и 12 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую кабельную линию мне нужно приобрести если у меня максимальная мощность объекта 270кВт, а напряжение 380В? При этом длинна линии 930м.

16 декабря 2019 в 10:34
Энергетика: 20
5 лет и 298 дней
упоминали 24 раза
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (2)
 (0)
На данную линию у вас должен быть понижающий трансформатор с несколькими выходами на 380В

16 декабря 2019 в 10:37
Энергетика: 20
5 лет и 298 дней
упоминали 24 раза
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Рядом должна быть подстанция.
Вам необходимо обратится в местную электро-распределительную компанию.
У них должны быть схемы чертежи и свободные мощности.
Исходя из этого.

16 декабря 2019 в 10:58
9
18 лет и 248 дней
упоминали 83 раза
Медаль «За Активность» 3-ей степени Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Сначала посчитаем, какая токовая нагрузка будет на кабель:
I(А) = P(Вт)/(sqt(3)*U(В)*cos(phi))
Косинус зависит от характеристик нагрузки, но как правило для расчётов берут его значение равным 0.8.
Итак,
I = 270 000/(1.73*380*0.8) = 513 ампер
Допустим, что кабель будет медным, пятижильным, будет лежать в воздухе (например в лотке). Максимальная температура воздуха будет 25 градусов Цельсия.
Смотрим ГОСТ 31996-2012
Нам подходит, например ПвВГ 5х240
I = 598 (допустимое токовое значение для многожильных медных кабелей с изоляцией их сшитого полиэтилена, таб. 20) * 0.93 (коэффициент для 4-х и 5-ти жильных кабелей) = 556А
Теперь проверяем потери напряжения:
Uпотерь(В) = Iнагрузки(А)*Rуд(Ом/км)*Lпровода(км) = 513(А)*0,0775(Ом/км)*0,930(км) = 37В
Доля потерь составляет = 37В/380В*100% = 9,7%
Если доля потерь более 5% - рекомендуется увеличить сечение на одну ступень, в нашем случае до 300 кв.мм.
Итак, вам подходит кабель ПвВГ 5х300мс(N,PE)-0.66
Поздравляю! застенчиво

I aim to misbehave ©

16 декабря 2019 в 11:56
Энергетика: 20
5 лет и 298 дней
упоминали 24 раза
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Да именно так.
Вас планируют склонить к более дорогому варианту получения электроэнергии.
Возможно дешевле будет установка газового генератора.
При наличии газовой линии или двух ветряков.
Или решение проблемы на уровне Администрации.

16 декабря 2019 в 12:35
9
18 лет и 248 дней
упоминали 83 раза
Медаль «За Активность» 3-ей степени Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Понятно, что в моем расчёте выбран не самый экономически оптимальный вариант. Это просто методика, которую стоить освоить. супер

I aim to misbehave ©

16 декабря 2019 в 15:52
4
Энергетика: 87
13 лет и 223 дня
упоминали 273 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@Бизон Сначала посчитаем, какая токовая нагрузка будет на кабель:
I(А) = P(Вт)/(sqt(3)*U(В)*cos(phi))
Косинус зависит от характеристик нагрузки, но как правило для расчётов берут его значение равным 0.8.
Итак,
I = 270 000/(1.73*380*0.8) = 513 ампер
Допустим, что кабель будет медным, пятижильным, будет...»

Так ведь он аху**ард рублей денег стоит. и делают его раз два и обсчелся.
я конечно в расчетах не специалист - но може проще че тинь типа 5 линий одножилки кинуть, понимаю то возможно хлопотнее, но тут бОльший выбор в производителях и вариантах сотрудничества.

Существует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ

Новое сообщение

Ваше имя:
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+