Какой срок службы у силовых кабелей 0,4
6 10 кВ?


13 марта 2020 в 17:45
Энергетика: 20
14 лет и 146 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Добрый день! Подскажите какой срок службы (эксплуатации) у силовых кабелей 0,4 6 10 кВ?
Необходима ли замена кабеля с истёкшим сроком службы, если он нормально проходит испытания?

Крошеницын Илья Алексеевич
Техник-электрик "АФЗ"
г. Новодвинск

mbk
16 марта 2020 в 13:19
Энергетика: 132
14 лет и 186 дней
упоминали 19 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (2)
 (0)
ГОСТ 31996-2012
5.2.6 Требования надежности
Срок службы кабелей должен быть указан в технических условиях на кабели конкретных марок и должен быть выбран из ряда: 25, 30, 35, 40 лет.

mbk
16 марта 2020 в 13:21
Энергетика: 132
14 лет и 186 дней
упоминали 19 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Выписка из ТУ 499

ТУ 499.jpg

mbk
16 марта 2020 в 13:29
Энергетика: 132
14 лет и 186 дней
упоминали 19 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Не менее 30 лет указано и в ТУ16.К71-359.

Так что указание "не менее" позволяет эксплуатировать кабель и более 30 лет

16 марта 2020 в 14:50
10
Энергетика: 94
18 лет и 360 дней
упоминали 1212 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Однако Гарантийный срок эксплуатации в разы меньше, не удивляет?

mbk
17 марта 2020 в 11:54
Энергетика: 132
14 лет и 186 дней
упоминали 19 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (1)
 (0)
«@бБЮРОКРАТ Однако Гарантийный срок эксплуатации в разы меньше, не удивляет?»


Не очень. Гарантийный срок подразумевает бесплатную замену. За пару лет можно определить условия эксплуатации. За несколько лет косяки изготовления должны проявиться.

17 марта 2020 в 20:42
10
Энергетика: 94
18 лет и 360 дней
упоминали 1212 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«@mbk Не очень. Гарантийный срок подразумевает бесплатную замену. За пару лет можно определить условия эксплуатации. За несколько лет косяки изготовления должны проявиться.»


Да дело не в этом, а в том, что записанный в большинстве сегодняшних ТУ срок эксплуатации кабельный изделий - расчетная величина, построенная на некоторых условно стандартных статистических методах, имеющих множество допущений, справедливость которых никто из изготовителей не отважится гарантировать. А гарантийный срок эксплуатации проще простого сделать на порядок ниже и не ошибешься, риск прогадать минимален.

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно