Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Пожарная безопасность


Страницы:

12 августа 2021 в 15:46
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Я имею ввиду десятки если ни сотни тысяч документов, приказов, распоряжений и т.п, стандартов, сводов правил и др. НД общефедерального уровня во всей их продемонстрированной (как получается) бесполезности в реальной борьбе со стихией, продемонстрированной особо отчётливо в этом сезоне.
Речь о сгоревшей тайге на половине наиболее ценной в силу физической недоступности территории Сибири и не только.

Знания добавляют скорби

16 августа 2021 в 07:28
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Лес горит так как его поджигают, чтоб следы замести

16 августа 2021 в 14:27
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@Roski Лес горит так как его поджигают, чтоб следы замести»


Да вот только поджигают, заведомо зная, что даже всеми силами ГО и МЧС, лесоохраны и МО и просто добровольцев волонтеров, авиалесоохраны и т.д. пожары не потушить до тех пор, пока не начнутся затяжные дожди.
И особо это относится к торфяникам, а сырые они или нет и не особо значимо.
В период поисков полезного массового применения ядерных зарядов малой и микромалой мощности в народном хозяйстве СССР проводили успешные надо сказать испытания и по тушению таёжных пожаров.
К возврату в те дикие времена не призывая, считаю что безъядерные методы, известные в массах , как "вакуумная бомба" могли бы, учитывая наработки, без которых не заканчиваются никогда такого типа НИОКРы, продолжится для тушения лесных пожаров больших площадей.

А мы всё про кабелёчки да шнурочки, про низкодымность , да про нераспространение одиноким шнурком, либо в куче, либо в пучке.

Понимаю, что то что говорят сегодняшние журналисты и дикторы центрального телевидения, говорится не для моего обсуждения.
Но когда называют площади пожаров одновременно происходящих в СМБИРИ, не верится просто в реальность цифр в несколько МИЛЛИОНОВ квадратных КИЛОМЕТРОВ.

Т.е. Вы считаете, что поджечь на таких площадях - сил и целей достаточно, а для тушения нет?

Не абсурд ли ?

Знания добавляют скорби

16 августа 2021 в 16:31
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Спасибо за такую развернутую точку зрения.
Когда поджигают леса,мало кто задумывается о последствиях.

30 августа 2021 в 16:12
7 лет и 197 дней
упоминали 2 раза
 (0)
 (0)
Обратил внимание на то, что при классификации пожаробезопасности указывают класс F1 по стандарту SS 424 14 75
например: https://www.ruscable.ru/info/general/rek...
Сориентируйте, что это такое, где можно почитать об этом?

30 августа 2021 в 19:45
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Вопрос по проверке кабеля на горючесть или я чего-то не понял.

30 августа 2021 в 22:30
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Если правильно понимаю, то это материалы, сохранившиеся с весьма давних информационно справочных и рекламных публикаций первых лет существования данного сайта, где размещались данные зарубежных изготовителей без привязки в российским стандартам пожаробезопасности КПП и ОКЛ.
И судя по ссылке, эта таблица имеет происхождение финское, реккакабелевское, не так ли?

Знания добавляют скорби

31 августа 2021 в 08:23
7 лет и 197 дней
упоминали 2 раза
 (0)
 (0)
«@Roski Вопрос по проверке кабеля на горючесть или я чего-то не понял.»
нет, про стандарт SS 424 14 75 и что это такое?

31 августа 2021 в 10:09
7 лет и 197 дней
упоминали 2 раза
 (0)
 (0)
«@бБЮРОКРАТ ...это материалы...зарубежных изготовителей...таблица имеет происхождение финское, реккакабелевское, не так ли?»
точно так, может у кого есть в наличии такой стандарт?

31 августа 2021 в 10:43
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@АлександрД точно так, может у кого есть в наличии такой стандарт?»


Ну а сюда вы уже на всякий случай обращались?

https://www.rekacables.com/

Знания добавляют скорби

31 августа 2021 в 10:45
2
Энергетика: 251
13 лет и 280 дней
упоминали 414 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«@АлександрД Обратил внимание на то, что при классификации пожаробезопасности указывают класс F1 по стандарту SS 424 14 75
например: [ссылка]
Сориентируйте, что это такое, где можно почитать об этом?»

шведский стандарт
у них свои тараканы, добавляет дополнительные испытания, по сравнению с международным (российским)
вам он зачем нужен?
«Кабели - Испытание свойств при пожаре
Кабели - Проверка пожарных характеристик
1 Область применения
Этот стандарт определяет методы испытаний и требования, которые применяются к тем, которые применяются в Швеции.
классы распространения огня Fca, Eca, Dca, Cca и B2ca в соответствии с SS-EN 13501-6.»


Практика без теории слепа, теория без практики мертва

31 августа 2021 в 15:36
7 лет и 197 дней
упоминали 2 раза
 (0)
 (0)
«@бБЮРОКРАТ Ну а сюда вы уже на всякий случай обращались?

[ссылка]»
да уже зарядил

31 августа 2021 в 16:10
7 лет и 197 дней
упоминали 2 раза
 (0)
 (0)
«@Subs ...вам он зачем нужен? »
благодарю за информацию, так для расширения кругозора

31 августа 2021 в 20:37
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Приказ МЧС России от 23.07.2021 N 488 "Об утверждении индикативных показателей, применяемых при осуществлении федерального государственного пожарного надзора" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.2021 N 64786)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ
от 23 июля 2021 г. N 488

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и пунктом 1 Положения о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 , приказываю:
--------------------------------
Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5007.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2882.

1. Утвердить индикативные показатели, применяемые при осуществлении федерального государственного пожарного надзора.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г.

Министр
Е.Н.ЗИНИЧЕВ
Сообщение было изменено

31 августа 2021 в 20:39
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА


При осуществлении федерального государственного пожарного надзора устанавливаются следующие индикативные показатели:
1) количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий противопожарного состояния объектов надзора;
2) количество привлеченных к проведению контрольных (надзорных) мероприятий экспертных организаций, экспертов, а также специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками;
3) количество принятых решений об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений требований пожарной безопасности и о восстановлении нарушенного положения;
4) количество принятых решений о непринятии проведенных расчетов пожарного риска с указанием причин их несоответствия предъявляемым требованиям;
5) количество рассмотренных вопросов, связанных с исполнением решения по результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий;
6) количество осуществленных профилактических мероприятий в форме информирования, объявления предостережения, консультирования, профилактического визита;
7) количество внесенных в органы местного самоуправления предложений о реализации мер пожарной безопасности и выполнении требований законодательства Российской Федерации, введении (отмене) особого противопожарного режима на соответствующей территории;
8) количество отмененных (измененных) незаконных и (или) необоснованных решений, принятых нижестоящими государственными инспекторами по пожарному надзору;
9) количество устраненных нарушений требований пожарной безопасности, выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
10) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия;
11) количество принятых органами прокуратуры решений об отказе в согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, в связи с отсутствием основания;
12) количество внесенных органами прокуратуры представлений об устранении нарушений, связанных с осуществлением федерального государственного пожарного надзора;
13) количество судебных заседаний (слушаний), проведенных с участием органов государственного пожарного надзора, должностных лиц органов государственного пожарного надзора;
14) количество проверок объектов надзора, проводимых органами прокуратуры в порядке, установленном Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" , с участием органов государственного пожарного надзора, должностных лиц органов государственного пожарного надзора;
--------------------------------
Пункт 13 статьи 21 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 2017, N 11, ст. 1536).

15) количество принятых судебными органами решений об отмене контрольных (надзорных) мероприятий

4 сентября 2021 в 16:42
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Приказ об утверждении национального стандарта Российской Федерации.

Приказы Росстандарта.pdf

5 сентября 2021 в 14:14
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@Roski Приказ об утверждении национального стандарта Российской Федерации.»


Пакетное утверждение почти 10 национальных стандартов со сроком введения в действие через 20 дней

Чем же вызвана такая беспрецедентная оперативность?

Куда и зачем торопились?

несогласие огорчение огорчение ухмылка

Знания добавляют скорби

5 сентября 2021 в 17:23
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Из-за чего такая оперативность вопрос открытый, доложны были вести с 1 марта 2022 года, но что-то пошло не по плану. Хотя документы от первой редакции отличаются, посмотрим что будет в официальном издании.

7 сентября 2021 в 12:23
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@Roski Из-за чего такая оперативность вопрос открытый, доложны были вести с 1 марта 2022 года, но что-то пошло не по плану. Хотя документы от первой редакции отличаются, посмотрим что будет в официальном издании.»


И теперь возвращаясь на рельсы еще дымящихся лесных пожаров.

Попробуйте, возможно Вам это в силу профессиональной направленности легче сделать, выделить из моря нормативов по пожарной безопасности и средств пожаротушения, всё что направлено именно на проблематику лесных пожаров.

Несколько позже проясню с какой целью интересуюсь.

Знания добавляют скорби

7 сентября 2021 в 20:19
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Хорошо, полопачу нормативку. Даже интересно стало. чел с топором

7 сентября 2021 в 21:14
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Хорошо, полопачу нормативку. Даже интересно стало. ]»

Спасибо за понимание и интерес.
Со своей стороны, попробую сформулировать, но пока что очень неясную догадку.
Нет смысла искать виноватых, заинтересованных, коррумпированных, безразличных и т.д.
Я заинтересовался другим аспектом. А именно возможностью встроить получение "побочного углекислого газа" в сегодняшнюю мировую и национальную тенденцию по контролю за предельно допустимым уровнем и его снижением углеродных "выхлопов" как страны в целом, так и конкретных производств и технологий. Экологи уже не скрывать заняты проблемами утилизации углекислого газа в " метаболизма" тех или иных природных и искусственный природных, в основного лесных, тундровых, парковые и пр. растительных комплексов.
Но я вижу ещё одно направление. Ведь простейший огнетушитель из "прошлого" - УГЛЕКИСЛОТНЫЙ.
Получение модного сегодня ВОДОРОДА из ископаемого углеводородного и мусорогенного сырья, не может обходиться без получения почти такого же кол-ва углекислого газа, либо двуокиси углерода в ином фазовом состоянии.
Причём любой скажет, что легче тушить не водой, не углекислотой, а песком или подобными принципиально негорючими, нерудными, материалами.
Однако, лес, тайгу, торфяники, и т.д., засыпать конечно песка может и хватит на просторах необъятной родины, да вот беда, за столетие недотащить до нужных, горящих мест.
И что? Пока, только смутные догадки,
Но любые простые и очевидные решения всегда рождались по необходимости
Например, КОЛЕСО, ШВЕЙНАЯ ИГЛА ЗИНГЕРА,...

Знания добавляют скорби
Сообщение было изменено

7 сентября 2021 в 21:25
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
И к грамматике и пунктуации изложения просьба не относиться строго, пишу не с самого подходящего устройства.

Знания добавляют скорби

8 сентября 2021 в 17:37
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Соболезную с трагической гибелью министра по ЧС и ГО.
Да странная смерть, но слова, которые прозвучали в последние часы, сходятся в оценках и формулировках.
Но что то случайно неслучайное, проглядывается в случившемся. Да будет ему земля пухом.

Знания добавляют скорби

8 сентября 2021 в 18:32
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
[Q]@бБЮРОКРАТ Соболезную с трагической гибелью министра по ЧС и ГО.
Да странная смерть, но слова, которые прозвучали в последние часы, сходятся в оценках и формулировках.
Но что то случайно неслучайное, проглядывается в случившемся. Да будет ему земля пухом.

Присоединяюсь и соболезную с трагической гибелью министра по ЧС и ГО.

В Красноярском крае после учений по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Он спасал человека: оператор во время съемки сорвался со скалы, генерал бросился на помощь и разбился. Пострадавших на вертолете отправили в норильскую больницу, но они скончались по дороге.

8 сентября 2021 в 18:36
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«@бБЮРОКРАТ Спасибо за понимание и интерес.
Со своей стороны, попробую сформулировать, но пока что очень неясную догадку.
Нет смысла искать виноватых, заинтересованных, коррумпированных, безразличных и т.д.
Я заинтересовался другим аспектом. А именно возможностью встроить получение "побочного углекислого ...»


Очень интересную и болезненную тему задели, посмотрим что из этого выйдет, со стороны нормативки пока в ступоре.

8 сентября 2021 в 22:03
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Очень интересную и болезненную тему задели, посмотрим что из этого выйдет, со стороны нормативки пока в ступоре.»

Хотите сказать, что ничего системного пока не нашлось? Ну если я угадал, то это укладывается в догадку о том, что нормативка, как вы назвали, стала выбираться из полузакрытых и узковедомственных документов вообще то исторически совсем недавно. Само перенаправление нормативов с охраны и безопасности государственных, называемых в учебниках до 90-х, общественными ценностями, с переориентацией на безопасность граждан, с приоритетом человеческой жизни, буксует в менталитетах госчиновников, законодателей, нормотворцев и главное, правоприменительных военизированных исполнителей и исполнительных органов.
Это социалогическая, психологическая причина.
Но, если ещё и поучаствовала за прошедшие 30 лет мощная лоббистская сила, противостоящая любому регулированию преступного расхищения товарного леса. Уже упоминал кто-то из высоких спикеров недавних дальневосточных и саммитов, что большинство леса который этим летом горит, мало кого волнует, т.к. давно перезрел и не является товарным. (!!!!!!?).
И всё же.
Если ничего не удаётся найти, то это уже большая проблема, причём лезть в нёё опасно для жизни. Но только, если действительно, кроме каких-либо, кроме сугубо оперативных короткодействующих распоряжений ничего практически нет. Впрочем, по аналогии с тем, как под одну гребёнку с пандемией, с тем как под компанию экстренного разворачивания противокавидных по сути полевых госпиталей, как в чистом поле, так и на базе выставочных и торговововыставочных площадей в прошлом году, в этом году многих бросились борьбу с пожарами.
Я аналогию вижу в том, что менее, чем за год, два, недостающие госты, Своды Правил, а так же практически весь необходимый, как бумажный, так и денежный шлейф практически полностью появился.
Хотел бы всё таки ошибиться, ну не верится, просто за отчизну обидно, что нет обновленном нормативной базы регулирования и управления обнаружением, предупреждением, управлением, мобилизацией отрядов и техникой, тушением и т.д. вопросами с природных (лесными) пожарами.
Хотя, по аналогии с кавидом, должна появиться, кстати, этим можно было бы и объяснить спешку ввода в действие упомянутых на днях 9 новых стандартов от ВНИИПО.

Про УГЛЕКИСЛОТНЫЕ средства ПОЖАРОТУШЕНИЯ продолжим, но уже не сегодня.

Знания добавляют скорби
Сообщение было изменено

9 сентября 2021 в 18:33
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Вот пока что нашёл
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 8 июля 2014 года N 313


prikaz_minprirody_rossii_ot_08.07.2014_n_313.docx

9 сентября 2021 в 18:39
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«@бБЮРОКРАТ Про УГЛЕКИСЛОТНЫЕ средства ПОЖАРОТУШЕНИЯ продолжим, но уже не сегодня »



Углекислотный огнетушитель – это баллон, заправленный сжиженной двуокисью (диоксидом) углерода (CO₂подмигивание. Огнетушащее вещество (ОТВ) трансформируется при выходе из сопла в газообразную смесь с кристаллическими частичками. Характерный внешний признак ОУ – широкий конус раструба.

Углекислотные огнетушители: их назначение, устройство и применение

Устройство и принцип действия ОУ
Огнетушители с диоксидом углерода предназначены для тушения возгораний, потребляющих кислород. Устройство малоэффективно для объектов, способных тлеть или гореть без воздуха.

Составные части (принципиальное устройство):
нажимно-пусковой механизм:
ручка для переноски, рукоять нажимного (пистолетного) или вентильного типа с маховиком, оснащенная пломбой и чекой;
вышеуказанная часть соединена с запорным краном, вкручивающимся в горловину баллона;
конусообразный раструб с короткой металлической трубкой, подсоединенной фиксирующей гайкой к пусковому узлу (переносные ОУ). Передвижные модели (ОУ-10 – 55) имеют сопло с резиновым шлангом и рукоятью для направления смеси, не двигая тяжелый агрегат;
датчик давления на пусковой части – есть не у всех моделей. Обычно ОУ выпускаются без манометра;
баллон – встречаются варианты с большими сдвоенными емкостями, а также с тележками, колесиками для перемещения;
внутри находится сифонная трубка (расстояние до дна 2 – 3 мм) и заряд двуокиси.

Задача воздействия ОУ: создать негорючим углекислым холодным паром бескислородную среду. Дополнительно очаг охлаждается ниже значений воспламенения.
Принцип работы основывается на превращении в газообразное состояние и вытеснении диоксида углерода из огнетушителя:

Последовательность действий при использовании

Как работает система

Активируется реакция внутри

Смесь внутри ОУ сжиженная. После нажатия на пусковой механизм углекислота трансформируется в газообразное вещество с микроскопическими кристаллами «снега». На раструбе обычно образуется иней.

Выход ОТВ

Давление возрастает, двуокись вытесняется под напором. Сопло выпускает холодный туман. При этом объем диоксида углерода расширяется в 400 – 500 раз.

Распыление CO₂ через раструб на очаг пожара

холодный углекислый газ распространяется по обрабатываемой поверхности через раструб конусообразной формы;
температура углекислоты на выходе из огнетушителя падает до - 70°C, ОТВ охлаждает обрабатываемую поверхность, усиливая эффект тушения;
образуется инертный газ, препятствующий горению, вытесняя кислород.
Разновидности углекислотных устройств обуславливаются следующими параметрами:
создание давления:
закачные (газом заправляют саму емкость);
с отдельным прибором внутри или снаружи;
с газогенерированием путем смешивания 2 реагентов;
особенности конструкции:
передвижные (ОУ-10 и выше);
для переноса вручную (ОУ-1 – 7);
автоматические (самосрабатывающие);
способ активации:
вентильные;
запорно-пусковые;
марка ОТВ (огнетушащего вещества). Некоторые смеси лучше ликвидируют определенные подвиды горения, например, пожар на электрооборудовании.


Назначение и область применения ОУ
Вода и порошок дают незначительный результат для ликвидации огня с особыми свойствами. При горении топлива и электроустановок нужный эффект создаёт специальное ОТВ – двуокись углерода.


В каких случаях могут применяться ОУ
Свойства воздействия углекислого газа и качества процесса:
во время и после обработки огнетушителем:
CO₂ быстро меняет обратно состояние: слой смеси исчезает (испаряется), почти не оставляя следов;
безотходность – не остается пыли, грязи, паров;
видимость в процессе гашения огня лучше – нет необходимости применять дополнительную дымогазозащиту;
CO₂ не повреждает материал вообще, не деформирует и не загрязняет объекты, как вода или порошок;
возможны повреждения лишь от холода;
препятствует поступлению кислорода, что делает ОУ незаменимым для тушения топлива, горюче смазочных и жидких веществ, не растворяющихся в воде. Одновременно создается зона без кислорода и охлаждение, что эффективно препятствует распространению огня.
Где используется:
музейные, архивные помещения, галереи, где требуется бережное воздействие на объекты;
прямо предназначен для электрощитовых комнат, серверных помещений, электроустановок с напряжением до 10 000 В;
помещения, где возможны замыкания электропроводки;
для тушения электрических моторов, элементов под напряжением и двигателей внутреннего сгорания на транспорте;
производственные, промышленные, торговые помещения с высокотехнологическим оборудованием, станками, холодильниками;
на предприятиях, работающих с топливом, газами различных видов;
в офисах с оргтехникой;
в быту тушат возгорания:
масла в точках питания, на кухне;
технических жидкостей в гаражах;
бытовых приборов, электропроводки.


Что можно тушить ОУ
Тушат огнетушителем с двуокисью углерода процессы, использующие кислород – это главный параметр. Можно тушить классы пожаров:
B – жидкие горючие (топливо и ГСМ, краски, растворители), плавящиеся твердые объекты;
C – газы;
E – объекты (электроустановки) под напряжением до 10 кВ. Огнетушитель должен иметь специальное предназначение в техдокументации.


Что нельзя тушить ОУ
По категориям материалов есть ограничения. Углекислотный огнетушитель запрещается применять для тушения:
возгорания объектов без участия кислорода;
категория A: твердые материалы (бумажные, деревянные предметы);
категория D: металлы, например, Al, Mg, Ti, их сплавы;
Na, Ca;
химсоединения, склонные к тлеющим процессам.

Углекислотные средства пожаротушения, оснащенные раструбом из металла, нельзя применять для конструкций под напряжением – огнетушащее вещество при выходе образует токопроводящий раствор угольной кислоты. При тушении пожара ОУ запрещается наводить на механизмы с высокой рабочей температурой: перепад может вызвать разрыв, разгерметизацию и утечку небезопасных, взрывопожароопасных веществ, например, из трубопроводов.
область применения ОУ

Типы и характеристики ОУ
Технические характеристики (объем емкости, дальность) определяют выбор ОУ. Учитывают, для какого помещения будет использоваться углекислотный огнетушитель, размер возможных очагов пожара.

Маркировка огнетушителя имеет цифру, показывающую максимальный объем емкости, например, ОУ-15 рассчитан на 15 литров ОТВ. Буква «B» показателя огнетушащей способности обозначает класс пожара – «жидкие вещества».

Модели и характеристики ОУ

Тип

Объём корпуса (л)

Масса заряда (кг/л)

Рабочее давл. (Мпа)

Время подачи ОТВ (сек)

Длина струи (м)

Огнетушащая способность по классу:

Вес (кг)

Габариты (ш, h)

А

В

Переносные

ОУ-1

1,34

1-0,05

5,88

6

2



13В

4,2

92 Ч 400

ОУ-2

2,68

2-0,10

5,88

6

2



21В

6,7

110 Ч 490

ОУ-3

4,02

3-0,15

5,88

8

3



34В

9,2

135 Ч 490

ОУ-4

5,36

4-0,20

5,88

8

3



34В

13,6

135 Ч 610

ОУ-5

6,7

5-0,25

5,88

8

3



55В

14,9

135 Ч 700

ОУ-6

8

6-0,30

5,88

10

3



70В

16

135 Ч 790

ОУ-7

9,38

7-0,35

5,88

10

3



70В

19,9

135 Ч 900

Передвижные

ОУ-10

13,4

10-0,50

5,88

15

4



55В

35

159 Ч 990

ОУ-15

2 Ч 10,05

15-0,75

5,88

15

4



70В

50

2 Ч 135 Ч 1000

ОУ-20

2 Ч 13,4

20-1,0

5,88

15

4



70В

70

2 Ч 159 Ч 950

ОУ-25

2 Ч 16,75

25-1,25

5,88

15

4



89В

85

2 Ч 159 Ч 1100

ОУ-55

3 Ч 26

50-2,5

5,88

20

4



144В

240

3 Ч 159 Ч 1400


Как пользоваться ОУ: правила
Порядок приведения в действие стандартный: направление сопла на пламя, активация пускового узла. Дополнительно учитывают особенности раствора, необходимость повышенных мер безопасности.


Как привести в действие ОУ
Для приведения в действие ОУ необходимо:
Сорвать пломбу, выдернуть чеку (на сегменте с ручкой).
Привести раструб в горизонтальное положение или, если он имеет шланг, взять за деревянную ручку.
Подойти к очагу не ближе чем на 1 м, не дальше чем на 2 м. Направить сопло от себя к месту горения.
Варианты действия в зависимости от типа углекислотного огнетушителя:
Вентильные – поворот маховика влево на 180°.
Запорно-пусковые (пистолетные) – нажим на рычаг.
Далее, тушат пожар до полной ликвидации или выработки смеси.

Описаны общие правила пользования. Особые нюансы прописаны в инструкции, наклеенной на баллоне, в прилагаемой документации, на стенде оборудования.


Какие меры безопасности необходимо соблюдать при тушении пожара ОУ
Требования безопасности при работе связаны с качествами химической реакции и свойствами распыляемого ОТВ. Надо учитывать: диоксид углерода – не вода и не порошок. Требуется соблюдать высокий уровень безопасности, обусловленный свойствами CO₂.

Меры предосторожности, необходимость высокого уровня защиты пользователя и окружающих обусловлены:
критически низкой температурой, сопровождающей выход ОТВ из сопла;
перекрытием доступа воздуха;
влиянием диоксида углерода, инертного газа на организм.

При работе с огнетушителем ОУ не разрешается:
подводить сопло ближе чем на 60 см к местам под напряжением;
направлять на живые организмы (людей, животных и т.д.);
использовать неопломбированные изготовителем или обслуживающей организацией изделия, без чеки.

Нельзя браться голой рукой за раструб углекислотного огнетушителя – он охлаждается до - 70°C. Нужно держать за низ и верх или за деревянную/пластиковую ручку около сопла и выбирать место, позволяющее отойти от очага возгорания.
Последствия неправильного применения:
попадание ОТВ на тело чревато холодным ожогом;
влияние инертного газа и двуокиси углерода:
перекрывается доступ кислорода;
раздражение слизистых оболочек;
отравление, угнетение функции дыхания.


Какие существуют недостатки применения ОУ
Минусы углекислотных огнетушителей:
при горении металлов, твердых материалов эффективность низкая или отсутствует вообще;
нельзя применять для электрооборудования с больше чем 10 000 В;
при нарушении правил использования для указанных выше материалов, не только не тушат, но способствуют распространению огня;
чем дальше от горения, тем ниже эффективность. Причем длина струи до 3 м – это не лучший показатель, создающий необходимость ближе подойти к огню;
требует больше места для применения или спецсредств газодымозащиты, иначе не исключена опасность отравления CO₂. Возрастает необходимость эвакуации персонала, уменьшения количества тушащих;
ОУ больше подвержен разрывам. Давление в баллоне до 5 – 6 Мпа, что требует контроля манометра. Запрещено подвергать углекислотный огнетушитель механическим воздействиям включительно со встряхиванием;
установка самосрабатывающих систем ограничена помещениями, где редко находятся сотрудники (серверные комнаты, автономные техпомещения).


Инструкция по эксплуатации и обслуживанию ОУ
Корпус должен снабжаться наклейками или надписями содержащими:

марку ОТВ;
вес заряженного и пустого баллона;
максимальное давление;
объем и другие параметры;
краткую инструкцию, меры предосторожности.

Эксплуатация должна основываться на Госстандарте Р 51057-2001, Р 51017-2009:
время выпуска для ручных устройств – 7 - 10 сек., для передвижных – 15 - 18 сек.;
предусмотреть пути отхода и надеть защитный комплект;
зарядка – только на профильном оборудовании;
ремонт под давлением строго запрещен;
температурный режим хранения и эксплуатации – от - 40 до + 50°C;
ограничить количество занятых при тушении, поскольку углекислый газ небезопасный.

Меры по обслуживанию:
контроль за массой заряда и проверка манометром: раз в 6 мес.;
при обнаружении изменений параметров – перезарядка, ремонт (замена) запорно-пускового узла;
на производственных предприятиях проводят ежеквартальную проверку;
пересматривают место хранения;
внешний осмотр.
инструкция по применению ОУ

В какие сроки ОУ подлежат перезарядке
Углекислотные огнетушители подлежат перезарядке с периодичностью по следующим нормам:
обязательная дозаправка потребуется после каждого использования;
независимо от сроков перезаряжают полностью, если обнаружено отклонение от нормы веса агрегата в 5% и больше;
обязательно через каждые 5 лет, даже если все показатели в порядке.

Из чего состоит процедура полной перезаправки:
Производится полная разрядка и удаление остатков ОТВ.
Осуществляют полный тщательный осмотр корпуса.
Удостоверяются в герметичности баллона.
Заряжают новую смесь.
Контроль значений Мпа.
Пломбируют.
Дают допуск к эксплуатации с указанием даты проверки.

Обновление заряда или дозаправка необходимы также за рамками сроков при превышении вытесненного газа норм ГОСТа. Сроки перезарядки указываются в ППБ, техдокументах на агрегат или на самом баллоне.


Срок годности ОУ
Запрещено использовать просроченные, не допущенные к эксплуатации устройства. По нормативам максимальная граница годности 15 лет. Срок службы сократится, если огнетушитель признают негодным.
{banner_downtext}
Кроме общих указаний в нормах пожарной безопасности, время перезаправки и период годности указаны в техдокументации. Необходимо вычитать документы на ОУ и придерживаться изложенных изготовителем правил, поскольку могут быть нюансы в зависимости от типа ОТВ.


Что включает в себя ежегодное ТО ОУ
Проверка качества заряда, давления и полного комплекса параметров углекислотного огнетушителя обязательная:
1 раз в год и ежеквартально:
осмотр на предмет повреждений;
контроль манометром;
взвешивание;
полная, раз в 5 лет:
вскрытие, опустошение;
осмотр корпуса, вентилей, всех узлов;
заправка новой смесью.

Дополнительно проверяют устройство одновременно при внеплановых перезарядках или дозаправке. Правила и сроки поверки есть в своде нормативов под номером 9.13130.2009 (Разд. 4 и 6). Результаты процедур заносят в техпаспорт.

Меры технического обслуживания:
Контроль веса – сравнивают показатели с паспортными (заводскими) параметрами. Изменение значения свидетельствует об утечках.
ТО пускового узла.
Испытания работоспособности.
Перезарядка.
Ремонт, замена узлов, фильтров.
Смена места хранения, если причина неполадок в нем.

ТО ОУ осуществляет специальная зарядная станция или профильные организации со спецоборудованием. Периодичность проверки предписывается правилами пожарной безопасности. Процедура сопровождается переаттестацией. Вес полного и пустого баллона обозначается на корпусе.


Правила хранения ОУ
Для поддержания ОТВ в пригодном состоянии соблюдают нормы:
расстояние от оборудования с высокой температурой (батареи отопления, змеевики, печи, обогреватели) – больше 2 м;
не помещать ОУ в места, нагревающиеся солнцем, климатическими изменениями.
кронштейн для крепления и стенд размещают в легкодоступных, открытых локациях.

Углекислотные огнетушители не только гасят огонь, но и препятствуют его распространению. После ликвидации возгорания не нужно сушить обработанную поверхность, окружающее дорогостоящее оборудование сохранится целым – нужно будет заменить только поврежденные узлы.

9 сентября 2021 в 18:45
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
qrcode_proffidom.ru (2).png

9 сентября 2021 в 18:45
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
qrcode_proffidom.ru (1).png

9 сентября 2021 в 18:45
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
qrcode_proffidom.ru.png

13 сентября 2021 в 14:10
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Обновились, но не все стандарты по пожаробезопасности и огнестойкости электрических и волоконно-оптических
кабелей.
Многие из нижеперечисленных содержат внутри текстов и изменения и поправки.

ГОСТ IEC 61034-1-2011
ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ДЫМА ПРИ ГОРЕНИИ КАБЕЛЕЙ В ЗАДАННЫХ УСЛОВИЯХ. ЧАСТЬ 1. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
http://protect.gost.ru/document1.aspx?co...

ГОСТ IEC 61034-2-2011
ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ДЫМА ПРИ ГОРЕНИИ КАБЕЛЕЙ В ЗАДАННЫХ УСЛОВИЯХ. ЧАСТЬ 2. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К НЕМУ
http://protect.gost.ru/document1.aspx?co...

ГОСТ IEC 60754-1-2015
ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЕЙ ПРИ ГОРЕНИИ. ЧАСТЬ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫДЕЛЯЕМЫХ ГАЗОВ ГАЛОГЕННЫХ КИСЛОТ
http://protect.gost.ru/document1.aspx?co...

ГОСТ IEC 60754-2-2015
ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЕЙ ПРИ ГОРЕНИИ. ЧАСТЬ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ КИСЛОТНОСТИ ВЫДЕЛЯЕМЫХ ГАЗОВ ИЗМЕРЕНИЕМ РH И УДЕЛЬНОЙ ПРОВОДИМОСТИ
http://protect.gost.ru/document1.aspx?co...

ГОСТ IEC 60332-3-25-2011
ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ. ЧАСТЬ 3-25. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАМЕНИ ПО ВЕРТИКАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫМ ПУЧКАМ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ. КАТЕГОРИЯ D
http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=9&year=2021&search=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9&id=181639

ГОСТ IEC 60332-3-24-2011
ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ. ЧАСТЬ 3-24. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАМЕНИ ПО ВЕРТИКАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫМ ПУЧКАМ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ. КАТЕГОРИЯ С
http://protect.gost.ru/document1.aspx?co...

ГОСТ IEC 60332-3-23-2011
ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ. ЧАСТЬ 3-23. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАМЕНИ ПО ВЕРТИКАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫМ ПУЧКАМ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ. КАТЕГОРИЯ В
http://protect.gost.ru/document1.aspx?co...

ГОСТ IEC 60332-3-22-2011
ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ. ЧАСТЬ 3-22. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАМЕНИ ПО ВЕРТИКАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫМ ПУЧКАМ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ. КАТЕГОРИЯ А
http://protect.gost.ru/document1.aspx?co...

ГОСТ IEC 60332-3-10-2015
ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ. ЧАСТЬ 3-10. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАМЕНИ ПО ВЕРТИКАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫМ ПУЧКАМ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ. ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
http://protect.gost.ru/document1.aspx?co...

ГОСТ IEC 60332-2-2-2011
ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ. ЧАСТЬ 2-2. ИСПЫТАНИЕ НА НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ГОРЕНИЯ ОДИНОЧНОГО ВЕРТИКАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА ИЛИ КАБЕЛЯ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ ДИФФУЗИОННЫМ ПЛАМЕНЕМ
http://protect.gost.ru/document1.aspx?co...

ГОСТ IEC 60332-1-3-2011
ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ. ЧАСТЬ 1-3. ИСПЫТАНИЕ НА НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ГОРЕНИЯ ОДИНОЧНОГО ВЕРТИКАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА ИЛИ КАБЕЛЯ. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ ГОРЯЩИХ КАПЕЛЕК/ЧАСТИЦ
http://protect.gost.ru/document1.aspx?co...

ГОСТ IEC 60332-1-1-2011
ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ. ЧАСТЬ 1-1. ИСПЫТАНИЕ НА НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ГОРЕНИЯ ОДИНОЧНОГО ВЕРТИКАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА ИЛИ КАБЕЛЯ. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
http://protect.gost.ru/document1.aspx?co...

ГОСТ IEC 60331-1-2013
ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ. СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ. ЧАСТЬ 1. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,6/1,0 КВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО И НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 20 ММ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЛАМЕНИ ТЕМПЕРАТУРОЙ НЕ МЕНЕЕ 830°C ОДНОВРЕМЕННО С МЕХАНИЧЕСКИМ УДАРОМ
http://protect.gost.ru/document1.aspx?co...

ГОСТ IEC 60331-1-2021
ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ. СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ. ЧАСТЬ 1. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,6/1,0 КВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО И НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 20 ММ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЛАМЕНИ ТЕМПЕРАТУРОЙ НЕ МЕНЕЕ 830 °С ОДНОВРЕМЕННО С МЕХАНИЧЕСКИМ УДАРОМ
http://protect.gost.ru/document1.aspx?co...

ГОСТ IEC 60331-2-2013
ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ. СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ. ЧАСТЬ 2. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,6/1,0 КВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО И НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ НЕ БОЛЕЕ 20 ММ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЛАМЕНИ ТЕМПЕРАТУРОЙ НЕ МЕНЕЕ 830 °C ОДНОВРЕМЕННО С МЕХАНИЧЕСКИМ УДАРОМ
http://protect.gost.ru/document1.aspx?co...

ГОСТ IEC 60331-2-2021
ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ. СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ. ЧАСТЬ 2. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,6/1,0 КВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО И НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ НЕ БОЛЕЕ 20 ММ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЛАМЕНИ ТЕМПЕРАТУРОЙ НЕ МЕНЕЕ 830 °С ОДНОВРЕМЕННО С МЕХАНИЧЕСКИМ УДАРОМ
http://protect.gost.ru/document1.aspx?co...

ГОСТ IEC 60331-3-2013
ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ. СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ. ЧАСТЬ 3. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,6/1,0 КВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, ИСПЫТЫВАЕМЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ, ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЛАМЕНИ ТЕМПЕРАТУРОЙ НЕ МЕНЕЕ 830°C ОДНОВРЕМЕННО С МЕХАНИЧЕСКИМ УДАРОМ
http://protect.gost.ru/document1.aspx?co...

ГОСТ IEC 60331-3-2021
ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ. СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ. ЧАСТЬ 3. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,6/1,0 КВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, ИСПЫТЫВАЕМЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТНОЙ ТРУБЕ, ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЛАМЕНИ ТЕМПЕРАТУРОЙ НЕ МЕНЕЕ 830 °С ОДНОВРЕМЕННО С МЕХАНИЧЕСКИМ УДАРОМ
http://protect.gost.ru/document1.aspx?co...


ГОСТ IEC 60331-21-2011
ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ. СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ. ЧАСТЬ 21. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ. КАБЕЛИ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,6/1,0 КВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
http://protect.gost.ru/document1.aspx?co...

Знания добавляют скорби

13 сентября 2021 в 19:27
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Технические средства борьбы с лесными пожарами

При борьбе с лесными пожарами рекомендуется использование следующих машин и оборудования.
а) Почвообрабатывающие орудия, применяемые для прокладки заградительных и опорных минерализованных полос: плуги однокорпусные (ПКБ-75, ПБН-75); плуг лесной полосной ПЛН-135; плуг-канавокопатель ПКЛН-500А; фреза лесная ФЛУ-0,8; бульдозерная установка Д-271; плуг конный ПГ-25.
б) Машины, применяемые для прокладки заградительных минерализованных полос: бульдозер Д-533; полосопрокладыватель ПФ-1.
в) Орудия, применяемые для прокладки канав: канавокопатель ЛКН-600.
г) Машины и оборудование для тушения пожаров водой: пожарные автоцистерны типа АЦ-30(66) и АЦ-40; АЦЛ-147 – автоцистерна лесопожарная на шасси автомобиля ГАЗ-66; МЛ-1/0,75 – мотопомпа лесопожарная малогабаритная переносная; пожарные мотопомпы (переносные типа МП-600А,МПН-800/80, прицепные типа МП-1600, МП-16, «ГЕЙЗЕР»); пожарные насосы МНПВ-90/300, ММП-2400С,навесные типа НШН-600М; МДП-0,2 мотопомпа легкая лесопожарная плавающего типа; МЛВ-1 мотопомпа лесопожарная высоконапорная.
Технические средства борьбы с торфяными пожарами
При борьбе с торфяными пожарами рекомендуется использование машин и оборудования, указанных в п. 2.1.3, в частности: почвообрабатывающие орудия для прокладки заградительных и опорных минерализованных полос (плуги, бульдозеры, полосопрокладыватели, канавокопатели), АЦ, мотопомпы и пожарные насосы, специальные лесопожарные агрегаты в том числе комплексного действия) для тушения пожаров водой и огнетушащими химикатами, лесопожарныеагрегаты, вездеходы и тракторы.
Из специальных технических средств наиболее эффективным средством для локализации и тушения водой торфяных пожаров является применение торфяных стволов (ТС-1 и ТС-2).

Торфяной ствол ТС-1М «Гидробур»

Ствол пожарный торфяной комбинированный ТС-2
Конструкция ствола ТС-1 или ТС-2 позволяет ввести ствол в пласт торфа с незначительным усилием – вода из наконечника ствола размывает перед ним грунт и попадает именно в ту точку, которая является очагом горения. Таким образом, возможно одинаково эффективное тушение верховых и глубинных (до 1,5 метров) очагов пожара. Способ тушения подземного торфяного пожара торфяными стволами более экономичен и менее продолжителен в сравнении с тушением ручными пожарными стволами РСК-50 или РС-70.
С применением ствола ТС-1 можно тушить пожары с глубиной прогорания 1.2 м, а ствола ТС-2 – до 2 м.
Мотопомпа пожарная переносная нормального давления МПН-800/80

Мотопомпы пожарные “ГЕЙЗЕР”

Многофункциональный мотонасос прицепной ММП-2400С

Мотонасос пожарный высоконапорный МНПВ-90/300

д) специальные лесопожарные агрегаты для тушения пожаров водой и огнетушащими химикатами: цистерна пожарная лесная тракторная ЦПЛТ-2; лесопожарный комплект оборудования ЦОС, мягкая емкость для доставки воды к местам лесных пожаров РДВ-1500, лесопожарный катер ЛС-52А; ВППЛ-149 – вездеход пожарный лесной.
е) Специальные лесопожарные агрегаты комплексного действия: лесная автоцистерна АЦЛ-3(66)-147; лесопожарный агрегат ТЛП-55; лесной противопожарный вездеход ВПЛ-149; ТЛП-4 трактор лесопожарный;(Т-150К)-177 – агрегат лесопожарный на базе трактора Т-150К,гусеничная пожарная машина ГПМ-10, трактор лесопожарный МСН-10 ПМ, пожарная машина на гусеничном шасси ЛХТ-100А-12

Гусеничная пожарная машина ГПМ-10

Трактор лесопожарный МСН-10 ПМ

Пожарная машина на гусеничном шасси ЛХТ-100А-12
ж) Ранцевые огнетушители-опрыскиватели: ранцевый лесной опрыскиватель РЛО-М; огнетушитель ранцевый ОРМ-1; химический опрыскиватель ОРХ-3; ранцевый пневматический огнетушитель РООП-4А; ранцевый опрыскиватель ОР; ОЛУ-16 огнетушитель лесной универсальный (для воды, растворов огнетушащих солей, эмульсий, пенообразователей и огнетушащих порошков).
з) грунтометы: ГТ-3 – грунтомет тракторный лесопожарный (на базе Т-150К); АЛФ-10 – агрегат лесопожарный фрезерный(на базе МТЗ-82).
и) установка для получения и подачи газонаполненной пены компрессионным способом УГНПпредназначена для получения и подачи пены низкой и средней кратности при тушении пожаров без использования пеногенераторов.
Установка представляет собой мотонасосный агрегат, смонтированный на несущей раме и закрытый защитными кожухами. Также выпускаются и агрегатные варианты, предназначенные для установки в отсеках пожарных автомобилей, пожарных автомобилей повышенной проходимости и на гусеничной технике.
Основные преимущества газонаполненной пены:
– экономия воды и пенообразователя за счет более эффективного их использования;
– повышенная дальность действия. При равных инерционных показателях (при одинаковом расходе по воде) дальность подачи струи от УГНП в полтора, два раза выше, чем дальность подачи обычной сплошной струи воды. Это объясняется отчасти упругими свойствами сжатого воздуха, который на выходе из ствола придает струе дополнительный импульс. В сравнении же с традиционными пенными аналогами (ГПС и др.) разница по дальности еще более значительна: в 3-4 раза;
– подача пены на большие высоты. Это одно из наиболее важных преимуществ газонаполненной пены. Известно, что при подъеме жидкости на высоту сила тяжести поднятого столба жидкости преодолевается давлением насосной установки. Установки УГНП создают пену кратности от 10 до 60 и выше. Такая пена, соответственно, в 10…60 раз легче, чем вода. Значит, при одинаковом давлении высота подъема пены будет во столько же раз больше, чем для воды. Кроме того, в случае с газонаполненной пеной на конце рукавной линии не требуется обеспечивать высокое давление, как например, для установок “Пурга” (8 атм. и более), а вполне достаточно будет 2…3 атм;
– удобство работы с легкими рукавами. Как уже отмечалось, рукава с готовой пеной в десятки раз легче, чем рукава с водой или раствором пенообразователя. Соответственно меньше и реакция струи;
-особые свойства пены. В зависимости от содержания в пене сжатого воздуха различают “мокрую” и “сухую” пену. Последнюю еще называют “липкой” пеной. “Липкой” она считается потому, что в силу особенностей формы и физических свойств струи (плотность, скорость движения и др.) такая пена хорошо прилипает к вертикальным поверхностям, создавая защитный слой, и достаточно долго на них удерживается.Таким образом, «сухая» пена может послужить барьером против распространения огня и защитит объекты от теплового излучения вблизи очага пожара. С помощью такой пены можно ограничивать развитие лесных пожаров.«Мокрую» пену, обладающую большей подвижностью и большей дальностью струи, предпочтительнее использовать, в частности, для тушения ГСМ. Получают ее на том же пенообразователе и том же ПТВ, что и «сухую». Достаточно только выставить на пульте управления меньшее значение кратности.
Технические характеристикиустановки для получения и подачи газонаполненной пены компрессионным способом УГНП-800:
№ п/п Наименование параметра Значение параметра
1 Модель приводного двигателя ВАЗ 21124
2 Номинальная мощность двигателя, л.с.  
68
3 Номинальная подача центробежного насоса, л/мин  
800
4 Номинальный напор центробежного насоса, м  
80
5 Диапазон регулирования концентрации ПО, л/мин  
100
6 Диапазон регулирования кратности воздуха от 5 до 60
7 Максимальная производительность компрессора, л/мин 3000
8 Количество и уловный диаметр всасывающих патрубков, мм 1ЧDy80, 1ЧДу65
9 Количество и условный диаметр напорных патрубков, мм 4ЧDy50
10 Габаритные размеры установки, мм 1680*1100*1350
11 Масса общая (сухая), кг, не более 650
Установка для получения и подачи газонаполненной пены компрессионным способом УГНП-800

Создание защитного барьера из “сухой” пены для локализации низовых пожаров в лесу

к) пожарная автонасосная станция ПНС-100 (43114)-50ВР
Пожарная автонасосная станция ПНС-100 (43114)-50ВР предназначена для подачи воды по магистральным пожарным рукавам непосредственно к переносным лафетным стволам или к пожарным автомобилям с последующей подачей воды на пожар и для создания резервного запаса воды вблизи от места крупного пожара.
Пожарная автонасосная станция ПНС-100 (43114)-50ВР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шасси КамАЗ-43114 (6Ч6)
Максимальная скорость, км/ч 90
Насос НЦПН-100/100
Подача насоса, л/с 100
Напор насоса, м 100
Число мест боевого расчета 3
Масса полная, кг 12725
Габаритные размеры, м 7,7Ч2,5Ч3,2
л) Комплексы пожарные насосно-рукавные
Комплекс пожарный насосно-рукавный модульный “Шквал”, в состав которого входит прицепной пожарный лафетный ствол большой производительности ЛС(Д)-В330Уш предназначен для доставки к месту пожара (аварии) личного состава, пожарно-технического вооружения (далее ПТВ), оборудования для подачи и откачки больших объёмов воды. Производительность насосного модуля достигает 400 л/с, что является очень высоким показателем для пожарных автомобилей.
Забор воды осуществляется практически из любых водоисточников даже труднодоступных.
Комплекс состоит из:
– автомобиля специального с погрузочно-разгрузочным оборудованием типа “мультилифт” для перевозки различных модулей;
– насосного модуля контейнерного типа с погружными насосами, перекачивающим насосом и дизельным двигателем;
– пожарного лафетного ствола ЛС(Д)-В330Уш (технические характеристики приведены в таблице).
Технические характеристики комплекса пожарного насосно-рукавного модульного “Шквал”:
Таблица
Наименование параметра Значение
Автомобиль специальный для перевозки различных модулей АСМ-20.АМТ
Модель шасси IVECO-AMT Trakker AD/AT380T42WH
Колесная формула 6Ч6
Колесная база, мм 4925
Число мест для боевого расчета, шт 3
Оборудование погрузочно-разгрузочное типа «мультилифт» МПР-20П.58
Грузоподъёмность оборудования, т, не менее 20
Рабочее давление в гидросистеме, max, МПа 25±0,5
Время установки платформы с земли на автомобиль, с, не более 100
Время снятия платформы с автомобиля на землю, с, не более 100
Масса погрузочно-разгрузочного оборудования, кг , не более 3200
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг, не более 28200
Габаритные размеры автомобиля, мм, не более:
– длина 9840(9500)
– ширина 2550
– высота 3220
Модуль насосный
Мощность двигателя, кВт (л.с.), не менее 910 (1237)
Производительность основного насоса, л/с, при давлении 14 бар, на высоте подъема 3м и на расстоянии 30м по горизонтали, не менее 350
Максимальный напор, МПа (бар) 1,4 (14)
Количество погружных насосов 2
Производительность погружных насосов, л/с, не менее 180
Условный проход напорно-всасывающих рукавов Dу 250
Максимальное рабочее давление в гидравлической системе, бар 340
Максимальное расстояние по горизонтали от насосного модуля до погружного насоса, на котором возможен забор воды, м 50
Максимальное расстояние по вертикали от насосного модуля до погружного насоса, на котором возможен забор воды, м 15
Масса, кг, не более 13000
Габаритные размеры, мм, не более:
– длина 6780
– ширина 2550
– высота 2500
Насосно- рукавный комплекс “Поток” предназначен для проведения пожарно-спасательных работ даже в условиях слаборазвитой или разрушенной инфраструктуры.
Комплекс состоит из:
– специализированного транспортировочного шасси повышенной проходимости с кабиной для боевого расчета и погрузочноразгрузочным механизмом МПР-18Т.52 типа «мультилифт»;
– насосного модуля с насосом повышенной производительности для забора воды;
– рукавного модуля для механической прокладки рукавной линии, снабжённого пожарными рукавами и устройством для сборки рукавных линий;
– модуля (съёмного или несъёмного с рамы – платформы) для размещения вспомогательного пожарно-технического вооружения.
Комплекс комплектуется сертифицированным пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным оборудованием и инструментом.
Время разгрузки-погрузки пожарного комплекса не превышает 100 секунд. Модульная система позволяет компоновать комплекс в различных вариантах – 2 насосных или 2 рукавных модуля.
Насосно- рукавный комплекс “Поток” может забирать воду как в приспособленных, так и неприспособленных местах: и с малых – от 300 мм глубин, вертикально – с моста, с эстакады или причала, и из труднодоступных источников воды – с обрывистого или заболоченного берега. При этом насосный модуль может находиться на расстоянии до 60 м от источника воды. Ещё одним преимуществом является оперативная механическая прокладка рукавной линии со скоростью до 40 км/ч (в зависимости от дорожного покрытия) и механизированная уборка рукавной линии при сворачивании комплекса.

Технические характеристики насосно- рукавного комплекса “Поток”
Наименование параметра Значение
Модуль насосный Стандартная подача Повышенная подача
Номинальная подача, л/мин 3500 8000
Номинальное рабочее давление, МПа 0,95 0,21
Максимальное рабочее давление, МПа 1,6 1,15
Максимальная геометрическая высота, на которую возможен подъем воды от погружного насоса, м 60 60
Максимальное удаление от модуля, на котором возможен забор воды, м 60 60
Габаритные размеры, мм
(длина Ч ширина Ч высота)
4200Ч1160Ч1800
Масса снаряжённая, кг 3000
Модуль рукавный
Габаритные размеры, мм
(длина Ч ширина Ч высота)
4200Ч1160Ч1800
Диаметр рукава, мм 150
Рабочее давление, МПа 1,4
Разрывное давление, МПа 4,2
Масса рукава длинной 1 м, кг 2,5
Температура эксплуатации, Со -30…+80
Общая длина рукавов в модуле, м
Стандартное/увеличенное кол-во рукавов
1150/1760
м) Насосная станция “MCSSIGMA”

Предназначена для:
– создания автономных систем подачи воды в больших объемах на значительные расстояния (орошение и обводнение);
– создания автономных систем противопожарной защиты;
н) Для пожаротушения в условиях, связанных с высоким риском для жизни и здоровья личного состава, в том числе пожаротушения в труднопроходимой местности в условиях возможного осколочно-фугасного и радиационно-химического поражения ФГБУ ВНИИПО МЧС России совместно с ведущими отечественными предприятиями на базе шасси МТ-ЛБуразработан многофункциональный мобильный роботизированный комплекс пожаротушения типа КЕДР, прототипом которого является машинаГПМ-10, в составе насосно-рукавной машины и машины пожаротушения. Комплекс отличается высокой проходимостью, повышенной защищенностью от воздействия опасных внешних факторов, а также возможностью управлять как в экипажном режиме, так и в дистанционном – по радиоканалу.
Комплекс предназначен:
– для подачи огнетушащих веществ в очаг пожара с помощью лафетного ствола, а также для тушения низовых ландшафтных пожаров с помощью специальных оросителей, установленных на корпусе машины (КЕДР-П);
– для обеспечения подачи воды в зону пожаротушения из естественных водоисточников с различной структурой береговой полосы (пологий подход, пирс) и откачки воды из зон затопления и аварийных технологических объектов в ручном и дистанционном режиме управления с помощью выносного погружного насоса (КЕДР-НР).
Технические характеристики :

В качестве перспективной пожарно-спасательной машины для работы в труднопроходимой заболоченной местности предлагается использовать шасси тяжелого снегоболотохода ТТМ-6901 ГР, в том числе и для создания пожарно-спасательных роботизированных комплексов тяжелого класса.
Данная машина обладает следующими техническими характеристиками:
Снаряженная масса 16000 кг
Грузоподъемность 8500 кг
Среднее давление на грунт 0,2 кг/см2
Максимальная скорость 18 км/ч
Максимальная скорость на плаву 5 км/ч
Количество мест в кабине 3
Габаритные размеры (LxBxH), мм 8700х4160х3400
Размер грузовой платформы (LxH), мм 6700х3060
Двигатель ЯМЗ-238Б Турбодизель, V8, 14,86 л., 300 л.с.
Трансмиссия гидростатическая

В качестве возможных вариантов исполнения данной пожарно-спасательной машины предлагаются следующие решения


о) снегоболотоход гусеничный двухзвенный ТТМ-4902АСМ с аварийно-спасательным, пожарным и медицинским оборудованием (аварийно-спасательная машина на базе двухзвенного гусеничного снегоболотохода АСМ-ГД) предназначена для:
транспортировки в условиях бездорожья,с преодолением на плаву небольших водных преград, личного состава подразделений поисково-спасательных формирований, аварийно-спасательного и пожарно-технического вооружения к месту ЧС;
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности личного состава подразделений поисково-спасательных формирований при проведении аварийно-спасательных операций в экстремальных погодных условиях, в том числе в районах Крайнего Севера и Арктики.
Особенностью этой машины является ее высокая проходимость, которая обеспечивается активными гусеничными движителями обеих звеньев и наличием трех степеней свободы (с возможностью блокировки) в поворотно-сцепном устройстве: поворот в горизонтальной плоскости, поворот относительно продольной оси машины, поворот звеньев относительно друг друга в вертикальной плоскости.
Машина уверенно передвигается по болотам всех типов, в отличие от обычных вездеходов может взбираться на крутой берег, сплавины, преодолевать рвы, овраги и другие сложные участки на пересеченной местности. Зацепившись хотя бы одной гусеницей за небольшой участок опоры, машина может выходить из самой затруднительной ситуации на бездорожье.
Проходимость по болотам и снежной целине дополняется плавучестью – она легко преодолевает водные преграды.
Технические характеристики:
Снаряженная масса, кг 14460
Среднее давление на грунт, кгс/см2 0,17
Количество посадочных / спальных мест 6 / 3
Максимальная скорость, км/ч 55
Макс. скорость на плаву, км/ч 5
Габаритные размеры (LxBxH), мм 11410 х 2940 х 2660
Ширина транспортная, мм 2500
Двигатель Cummins-6ISBe300, 6.7 л., 300 л.с.
Трансмиссия Механическая, 9-ст., ZF (Германия)
п) колёсный вездеход ТТМ 3930АСМ, изготовленный на шасси колёсного вездехода ТТМ 3930 (аварийно-спасательная машина на базе колесного снегоболотохода АСМ-КПП)
Вездеход ТТМ 3930АСМ представляет собой трёхосную машину высокой проходимости с шинами низкого давления.
В кузов вездехода встроены два отсека, в которых размещено аварийно-спасательное оборудование. Отсеки закрыты снаружи крышками, обеспечивающими доступ снаружи к оборудованию. Внутри кузова посредине организован проход, соединяющий кабину с отделением расчёта, где также расположено оборудование.
Вездеходы изготавливаются в климатическом исполнении У1.
ГОСТ 15150 для эксплуатации (и безгаражном хранении) при температурах окружающего воздуха от плюс 40єС до минус 45єС (предельная температура минус 50єС).
Вездеходы могут эксплуатироваться при запылённости воздуха до 1 г/м3, при скорости ветра до 20 м/с, а также в районах, расположенных до 3000 м над уровнем моря при соответствующем изменении тягово-динамических характеристик и топливной экономичности.
предназначена для:
транспортировки в условиях бездорожья, личного состава подразделений поисково-спасательных формирований, аварийно-спасательного и пожарно-технического вооружения к месту ЧС;
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности личного состава подразделений поисково-спасательных формирований при проведении аварийно-спасательных операций в экстремальных погодных условиях, в том числе в районах Крайнего Севера и Арктики.
Технические характеристики:
тип кузова: закрытый цельнометаллический
габаритные размеры не более, мм 6000Ч2450Ч2700
масса снаряженная, не более, кг 3000
дорожный просвет, не менее, мм 500
глубина преодолеваемого брода, не менее, мм 900
количество личного состава, чел 6
среднее удельное давление на грунт при полной массе,
не более, МПа (кгс/см2) 0,17
колесная формула 6Ч6
тип двигателя дизельный
рабочий объем двигателя, л 2,8
номинальная мощность, не менее, кВт (л.с.) 95
Максимальный крутящий момент брутто, не менее, Нм 300
максимальная скорость движения по шоссе с полной нагрузкой,
не менее, км/час 70
преодолеваемый подъем на твердом сухом грунте с полной нагрузкой,
не менее, град. 30
Среднее давление на грунт (при полной массе), МПа (кгс/см2) 0,0168(0,168)
Максимальный крен на твердом сухом грунте, град 20
Запас хода на одной заправке по шоссе, не менее, км 500;
р) легкий пожарный модуль «Ермак»
Эффективное средство борьбы с пожарами в условиях сельских поселений, объектов производственного и лесохозяйственного назначения. Мобильность (перевозится в любом автомобиле), достаточный запас воды (комплектуется мягкой ёмкостью от 600 до 4500 л), высокая эффективность тушения (выходное давление мотопомпы 7 атм., комплектуется твёрдым смачивателем “PYROCOM”) КОМПЛЕКТНОСТЬ ЛПМ “ЕРМАК” Мотопомпа НР-15, 1 шт. двигатель “HONDA” (5,5 л.с.). Ёмкость РДВ-1000 1шт. Смеситель PYROCOM 1 шт. Твёрдый смач.PYROCOM 5 шт. Рукав всасывающий(5м) 1 шт. Рукав пож.напорный 25 мм 80 м. Рукав пож.напорный 38 мм 40 м. Ствол пожарный 3 шт. Ранец пож.”РП-18-Ермак”П 1 шт.;
с) воздуходувка – опрыскиватель EFCO 2090
При тушении устойчивых низовых лесных пожаров в летний период очень эффективно водно-воздушное тушение. Для этого в комплект воздуходувки EFCO 2090 входит емкость для воды. При работе воздуходувки вода подхватывается воздушным потоком и подается на кромку пожара в распыленном виде, где мгновенно происходит подогрев капель до температуры кипения и превращение их в пар. Для перевода в пар 1 л воды из зоны горения отбирается около 540 ккал теплоты. С 1 л воды образуется около 1680 л пара, который снижает концентрацию кислорода в зоне горения до величины, меньше критической (14%), способствуя прекращению пламенного горения. Расход воды – 5 – 6 л на 100 м кромки;
т) авиационная техника;
В настоящее время авиационная техника в России используется для решения следующих задач: обнаружение лесных пожаров; тушение пожаров; прокладка заградительных полос; высадка пожарного десанта; искусственное вызывание осадков
Для этих целей используют:
– самолеты ИЛ-76П (лесопожарный самолет с двумя съемными резервуарами общим весом 40 т), самолет-амфибия Бе-200ЧС, АН-2; АН-2В; АН – 26П (лесопожарный самолет с двумя наружными баками общим объемом 4 т), АН-32П;
– вертолеты МИ-6, МИ-8 с подвесными выливными устройствами; модульный вертолетный комплекс МВК-2 для внешней подвески вертолета МИ-17 (МИ-8МТВ, КА-32); модульный вертолетный комплекс МВК-8 для внешней подвески вертолета МИ-26; подвесные емкости П1-00 объемом 1000 л; комплекс сливной вертолетный КСВ-1 для внешней подвески вертолета МИ-8;
– беспилотные летательные аппараты для мониторинга лесопожарной обстановки.
Наиболее эффективным при тушении верховых пожаров является применение противопожарных самолетов Ил-76 ТД с выливным устройством ВАП-2 (42 т огнетушащего вещества) и Бе-200ЧС.
Для самолета Ил-76 – при сливе воды на высоте 60-80 м при скорости 270-280 км/час на земле остается смоченная полоса 500 х 80 м с дозировкой воды в центральной части порядка 1 л/м2. Надо также иметь взлетно-посадочную полосу с твердым покрытием длиной 3000 м. Время заправки – порядка 40 минут. Самолет Бе-200 может заправляться водой, как на аэродроме, так и осуществлять забор воды с водоема глубиной не менее 3 м. Это происходит при глиссировании, на скорости 160-190 км/ч, за 14 сек. (около 800 м).При расстоянии “аэродром-пожар” – 100 км и “аэродром – водоем” – 10 км за одну заправку топливом самолет Бе-200 способен сбросить на очаг пожара до 270 т воды.
Применение вертолетов Ми-8 и Ми-26, оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5 и ВСУ-15, показало высокую эффективность тушение лесных пожаров на небольших площадях и в труднодоступной лесистой местности, где применение наземных сил и средств подразделений Государственной противопожарной службы не представляется возможным.
Вместе с тем необходимо отметить, что тушение с вертолетов с помощью водосливных устройств (ВСУ-5, ВСУ-15) приносит ощутимый эффект только в случае очагового возгорания в начальной стадии. Эффективность тушения развившегося верхового пожара может быть достигнута при сбросах воды из ВСУ в режиме непрерывного подлета, а это, в свою очередь, требует привлечения значительного количества воздушных судов, обеспечивающих необходимую расчетную интенсивность подачи огнетушащих веществ, и организацию защитных барьеров на еще не тронутой огнем площади перед фронтом распространения пожара;
Учитывая, что наиболее близко расположенными к очагам возгорания оказываются сельскохозяйственные предприятия, имеющие в распоряжении технику, которую можно использовать для ликвидации лесных и торфяных пожаров.
Особенно часто применяют следующие машины:
– полуприцепную к трактору ДТ-75 торфяную машину (ПТМ); служит для прочистки трубчатых мостов; состоит из рамы, каткаемкости (5200 л) и системы водообеспечения;
– пожарные цистерны емкостью 5000 10000 л совместно с тракторами типа МТЗ; служат для ликвидации пожаров в местах, труднодоступных для другой техники;
– поливомоечные (ПМ-13ОБ и др.); используют самостоятельно для тушения низовых пожаров или для подвоза воды;
– разбрасыватели жидких удобрений (РЖУ, РЖТ, РЖ); можно использовать для подвоза воды к месту пожара; особенно эффективны при пожаротушении РЖТ-8 и РЖТ-16.
В настоящее время РЖТ комплектуют специальными насадками для подсоединения напорных пожарных рукавов.
Перспективной является также техника с использованием быстротвердеющей пены (БТП) на базе АЦ-40, на прицепе от мотопомпы МП-1600, на ручной тележке.
Одним из новых эффективных способов локализации и тушения лесных пожаров является применение взрывных и ударных волн, которые впервые были использованы для тушения нефтяных скважин. Для этих целей перспективным является использование эластичных накладных шланговых зарядов типа ПЖВ-20 и ЭШ-1П.
Опыт тушения лесоторфяных пожаров показывает, что в решении данных вопросов можно использовать полевые магистральные трубопроводы (ПМТ), основанные на оснащении Вооруженных Сил Российской Федерации. Впервые в отечественной практике наиболее масштабно их использовали в августе 1972 г. при ликвидации массовых пожаров в центре и на востоке европейской части страны, где лесные и торфяные пожары распространились на огромную территорию (Московская, Рязанская, Владимирская, Нижегородская и другие области).
Трубопроводные части оснащены комплектами ПМТ с условными диаметрами труб 100,150 и 200 мм, предназначенных для транспортировки светлых нефтепродуктов (при необходимости – нефти и воды) в полевых условиях на большие расстояния.
Каждый комплект представляет собой инженерно-технический комплекс, состоящий из труб, средств перекачки и другого оборудования, с помощью которого можно развернуть магистральную линию или необходимое количество локальных линий суммарной протяженностью до 150 км. Для ПМТ характерны: высокая скорость монтажа и использование в любых географических условиях. Сборно-разборная конструкция полевых трубопроводов позволяет оперативно перемещать комплекты ПМТ (полностью или по частям) всеми видами транспорта, быстро развертывать их на выбранных направлениях, вести перекачку воды до выполнения задачи и демонтировать. При этом темп развертывания линий трубопровода зависит от количества персонала и транспортных средств. Для оперативных расчетов принято считать, что команда из десяти человек за 1 ч монтирует 1 км. Трубопровода диаметром 150мм или 1,2 км диаметром 100мм.
В процессе применения ПМТ для тушения массовых пожаров выработаны следующие способы использования воды:
– подача воды компактными (распыленными) струями через пожарные стволы;
– разбрызгивание воды через стыки трубопровода; создание защитных водяных зон у населенных пунктов промышленных предприятий, а также запасов воды в водоемах, замкнутых складках местности для ее последующего использования;
– залив дренажных канав и обводнение площадей горящих торфяников;
– наполнение емкостей пожарных машин и автозаправочных станций.
Группа авиационных специалистов разработала концепцию использования для тушения лесных пожаров реактивных двигателей. Данные двигатели, отработавшие свой полетный ресурс и снятые с самолетов, могут работать еще в течение 5-10 и более лет. Предлагаемая концепция предусматривает использование энергии высокоскоростной газовой струи, скорость которой при выходе из сопла двигателя достигает 350-550 м/с, что значительно превосходит скорость урагана (на 33 м/с), во время которого деревья выворачиваются с корнем.Данные установки способны останавливать огонь на подходе к различным объектам, а возможности оперативно перебрасывать их к месту лесных и других крупномасштабных пожаров могут дать эффективное средство по борьбе с такими пожарами.
Область использования газодинамических установок с вертолетами теоретически может дать возможность оперативного их применения в отдаленных и труднодоступных районах. Однако предложенный метод нуждается в дальнейшей проработке, включающей проведение крупномасштабных испытаний.
Кроме того необходимо отметить, что заслуживает внимания перспективная разработка ФГУП ТМКБ «Союз», существующая в настоящее время, по данным ФГБУ ВНИИПО МЧС России, на стадии проекта – установка водогазопесочного пожаротушения на базе авиационного двигателя, позволяющая тушить огонь с помощью вырытого грунта.
Сообщение было изменено

20 сентября 2021 в 11:26
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@Roski Технические средства борьбы с лесными пожарами

При борьбе с лесными пожарами рекомендуется использование следующих машин и оборудования.
а) Почвообрабатывающие орудия, применяемые для прокладки заградительных и опорных минерализованных полос: плуги однокорпусные (ПКБ-75, ПБН-75); плуг лес...»


Спасибо, Алексей Николаевич. за предоставленные материалы, тут в спам отправляю очередную рекламу и натыкаюсь на предложение расместить в текущую печать по теме, которое могло бы вас заинтересовать, именно в связи с неясностью, действующих регламентов касательно природных катаклизмов, в частности, лесных пожаров, но главное, что как это всё, убого выглядит, извините, для МЧС на фоне сверхмасштабных пожаров этого года.

«Готовится к печати
№271 "ТОЧКА ОПОРЫ" по теме БЕЗОПАСНОСТЬ
Приём материалов до 5 октября 2021г.
СКИДКА на публикацию 50% при подаче материалов до 10 августа 2021г.
Журнал будет распространяться на выставках:

1. INTERPOLITEX, 19-22 октября 2021, Москва,
2. ColdChain Qazaqstan, Центрально-азиатская международная выставка «Холодильный склад, транспортировка, холодильная логистика», 3-5 ноября 2021, Алматы, Казахстан,
3. ТехСтройЭкспо. Дороги, Специализированная выставка дорожной-строительной техники, технологий, строительного и складского оборудования, январь 2022, Красноярск,
4. Securexpo, технические средства охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты, 1-4 марта 2022, Краснодар,
5. Индустрия безопасности и связи, март 2022, Омск,
6. Экология большого города, Международный экологический форум, март 2022, Санкт-Петербург,
7. Архимед, март 2022, Москва,
8. Научно-практическая конференция: ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ: ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕРАБОТКА, УТИЛИЗАЦИЯ, март 2022, Москва,
9. Securika Moscow, охрана, безопасность и противопожарная защита, апрель 2022, Москва,
10. SECUREX KAZAKHSTAN, апрель 2022, Алматы, Казахстан,
11. Комплексная безопасность, май 2022, Москва, ВДНХ,
12. Электроника-Транспорт, май 2022, Москва,
13. Международный навигационный форум (НАВИТЕХ), июнь 2022, Москва,
14. СВЯЗЬ, международная выставка «Информационные и коммуникационные технологии», июнь 2022, Москва,
15. Армия, август 2022, Москва, Кубинка.»


Знания добавляют скорби

20 сентября 2021 в 20:52
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Пожалуйста Дмитрий Вадимович ,я хоть в том направлении капаю .Спасибо, за рекламу о выставке.

24 сентября 2021 в 03:39
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«...в том направлении копаю?»

Конечно. И вот, еще, в тему, выложил видеоролик оф.представитель Паритета.
Вам это будет интересно увидеть.
https://m.ruscable.ru/forum/show_msg-576...

Знания добавляют скорби
Сообщение было изменено

24 сентября 2021 в 07:57
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Ссылка не открывается.

24 сентября 2021 в 08:24
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Ссылка не открывается.»

Бывает.
Этот ролик размещён в ветке "СТАТЬЯ ПАРИТЕТА О HFLTX"

Знания добавляют скорби

25 сентября 2021 в 16:43
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Этот ролик Паритет,на вебинаре показывали, но все ровно спасибо за напоминание.

26 сентября 2021 в 20:11
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА МЧС РОССИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ



43-49.pdf

5 октября 2021 в 03:17
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА МЧС РОССИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ


Услышал вчера по общеросийскому (федеральному) телеканалу, что за сезон 2021 пожарного года сгорело более 18,5 (только вдумайтесь в эту цифру) МИЛЛИОНОВ ГЕКТАРОВ ЛЕСА В РОССИИ.




43-49.pdf (6daf57602cea99f3f3047bba6c788f8b===NDMtNDkucGRm.pdf)»


Знания добавляют скорби

5 октября 2021 в 10:52
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 “Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре”.

postanovlenie_pravitelstva_rossiyskoy_federatsii_ot_01_09_2021__1464.pdf

5 октября 2021 в 10:53
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Вот это и печально

5 октября 2021 в 10:57
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
На портале проектов НПА размещен разрабатываемый проект постановления Правительства РФ “Об утверждении правил аттестации, переаттестации, досрочного прекращения действия квалификационного аттестата и ведения реестра лиц, аттестованных на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию”.
Документ разработан в развитие 168-ФЗ от 11.06.2021 о внесении изменений в 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», где установлена необходимость прохождения аттестации проектировщиков.
Планируемая дата вступления — 1 марта 2022 года.
proekt-pravil-attestacii-proektirovshhik-red.-ot-08.07.21.docx

6 октября 2021 в 06:11
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@Roski Вот это и печально»



Итак, в задачке спрашивается.
Если в 2021 году по официальным данным сгорело в результате лесных стихийных пожаров 18,5 млн. га леса, а всего лесом в РФ ПОКРЫТО ????? млн.га, кроме того, хорошо известно, что ежегодно высаживается ????? га леса, а вырубается ?????? га, то через сколько лет нечего будет оплакивать?

Знания добавляют скорби

6 октября 2021 в 06:21
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Это я к тому, что все ли себе хорошоипонимают что происходит.
При том, что переход на водород и только возобновляемые источники энергии даже в РФ вопрос политиками уже решенный?
Второе, конечно, главное, чему посвещены все, без исключения, приведенные здесь документы, касаютсяв первую очередь защите людей от пожаров, как профилактикой и предупреждением ЧС, так действиям во время ЧС.

Знания добавляют скорби

6 октября 2021 в 15:25
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Первый шаг который сделало правительство, запретила вывоз не обработанного кругляка с 1 января 2022 года.
Что происходит, в первую очередь понимают те через кого идут откаты. Что горят леса в таких больших масштабах, по моему впечатлению складывается, что это заказные поджоги. Просто так ни чего не загорается и не горит. Если сваливать на жору все, тогда мы должны уже давно жить в пустыне, без лесов.

6 октября 2021 в 21:39
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@Roski Первый шаг который сделало правительство, запретила вывоз не обработанного кругляка с 1 января 2022 года.»


В голову пришла горькая шутка, что причина лесных и не только лесных, пожаров в РФ в том,
что одним из главных доходных товаров глубокой переработки леса были, есть и будут

СПИЧКИ.

Знания добавляют скорби
Сообщение было изменено

6 октября 2021 в 21:52
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Несколько илюстраций о спичках..
Конечно, если ссылки откроются.

https://www.ilimgroup.ru/



https://plus.rbc.ru/pressrelease/614c297...


https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D...

Знания добавляют скорби
Сообщение было изменено

7 октября 2021 в 07:31
2
3 года и 166 дней
упоминали 104 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Ссылки открылись, почитаю на досуге.

Страницы:

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+