4 июня 2022 в 19:04
9
Энергетика: 73
17 лет и 71 день
упоминали 570 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@Roski Столько информации за последние месяцы ,что голова кругом идет»


Вот из свежеиспеченных как пирожки, но уже июньских стандартов.

ГОСТ IEC 60695-10-3-2018
ИСПЫТАНИЯ НА ПОЖАРООПАСНОСТЬ. ЧАСТЬ 10-3. ЧРЕЗМЕРНЫЙ НАГРЕВ. ИСПЫТАНИЯ НА СНЯТИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ФОРМЫ

https://protect.gost.ru/document1.aspx?c...

4 июня 2022 в 19:20
1
1 год и 235 дней
упоминали 71 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени
 (0)
 (0)
1 июня 2022 года вступает в силу СП 514.1311500.2022 «Временные здания и сооружения для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. Требования пожарной безопасности».

Свод правил устанавливает требования пожарной безопасности к проектированию системы обеспечения пожарной безопасности временных зданий и сооружений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, а также требования пожарной безопасности к подготовке и организации массовых мероприятий с использованием:
— временных зданий и сооружений;
— временных сооружений и помещений, возводимых в существующих зданиях и сооружениях.

Не распространяется на временные здания и сооружения высотой более двух этажей, за исключением сооружений для размещения оборудования, предназначенного для обеспечения проведения массовых мероприятий и мест работы операторов данного оборудования.
sp_514.docx

5 июня 2022 в 12:31
9
Энергетика: 73
17 лет и 71 день
упоминали 570 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«1 июня 2022 года вступает в силу СП 514.1311500.2022 «Временные здания и сооружения для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. Требования пожарной безопасности».

Свод правил устанавливает требования пожарной безопасности к проектированию системы обеспечения пожарной безопасно...»

Спасибо про напоминание и информацию.
Про Своды Правил я на время если не забыл, то уж точно не смотрел обновлений.
Обычно одно обновление или появление совсем нового норматива не приходит одно (как беда в пословице). Подождём, посмотрим, возможно я ошибаюсь.
Тем более, что июнь только начался.
Сообщение было изменено

14 июня 2022 в 06:08
9
Энергетика: 73
17 лет и 71 день
упоминали 570 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Испытания на пожароопасность. Группа стандартов, составляющих взгляд на проблему МЭК (IEC).
https://protect.gost.ru/default.aspx?con...
ГОСТ IEC 60695-10-2-2013
Испытания на пожароопасность. Часть 10-2. Чрезмерный нагрев. Испытание давлением шарика

ГОСТ IEC 60695-10-3-2018
Испытания на пожароопасность. Часть 10-3. Чрезмерный нагрев. Испытания на снятие деформационного напряжения формы

ГОСТ IEC 60695-11-2-2017
Испытания на пожароопасность. Часть 11-2. Испытательное пламя. Пламя предварительно подготовленной смеси мощностью 1 кВт. Аппаратура, руководство и порядок испытания на подтверждение соответствия

ГОСТ IEC 60695-11-3-2018
Испытания на пожароопасность. Часть 11-3. Испытательное пламя. Пламя мощностью 500 Вт. Оборудование и методы испытаний для подтверждения его соответствия

ГОСТ IEC 60695-11-20-2017
Испытания на пожароопасность. Часть 11-20. Испытательное пламя. Метод испытания пламенем мощностью 500 Вт
Сообщение было изменено

17 июня 2022 в 20:45
9
Энергетика: 73
17 лет и 71 день
упоминали 570 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Из новостей:
Кабели типа Belden RS-485 обеспечивают безопасное и надёжное соединение и работают даже на больших расстояниях. Не распространяющие горение кабели класса огнестойкости B2ca и Cca обеспечивают снижение риска причинения вреда людям и оборудованию в случае пожара.

Как это кореспондируется с российскими требованиями пожаробезопасности КПП?

19 июня 2022 в 09:59
1
1 год и 235 дней
упоминали 71 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Честно говоря я не смог найти на эти кабеля сертификаты пожарной безопасности .И в составе ОКЛ его проблемно применить ,что касается пожарных норм.

19 июня 2022 в 10:02
1
1 год и 235 дней
упоминали 71 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Описание конструкции
Одна витая пара, 24 AWG, многожильные проводники из луженой меди, изоляция жил из полиэтилена, общий экран из алюминиевой фольги Beldfoil® (покрытие 100%) и медной оплетки (покрытие 90%), многожильный дренажный провод, внешняя оболочка из поливинилхлорида.

Область применения
Низкоемкостный кабель промышленного назначения с высокой помехозащищенностью. Используется для передачи низкочастотных сигналов, реализации функций управления и контроля в сетях на основе интерфейса EIA RS-485.

Спецификация
Соответствует требованиям NEC/(UL): CM
Соответствует требованиям CEC/C(UL): CM
Соответствует требованиям AWM: UL 2919 (30 В, 80оС)
Безопасность: маркировка CE, директива ЕС 2000/53/EC (ELV), директива ЕС 2002/96/EC (WEEE), директива ЕС 2003/11/EC (BFR), CA Prop 65, RoHS 2002/95/EC
Тест огнестойкости: UL 1685

Проводник
Материал и конструкция: проволока из луженой меди, многожильный
Диаметр проводника: 0,61 мм (24 AWG)
Площадь сечения проводника: 0,23 мм2
Количество и диаметр жил: 7 х 0,203 мм
Диаметр проводника в изоляции: 1,73 мм

Конструкция пар
Количество пар: 1 витая пара
Шаг скрутки: 63,5 мм (ном.)
Частота скрутки: 15,7 витков/метр
Цветовая кодировка: Белый/синий х Синий/белый

Изоляция жил
Материал: вспененный полиэтилен высокой плотности Datalene®

Экранирование
Общий экран: алюминизированная полиэстерная пленка Beldfoil®, покрытие - 100%
Общий экран: проволочная оплетка из луженой меди, покрытие - 90%

Дренажный провод
Материал и конструкция: проволока из луженой меди, многожильный
Диаметр проводника: 0,61 мм (24 AWG)
Количество и диаметр жил: 7 х 0,203 мм

Внешняя оболочка
Материал: ПВХ
Цвет: серый RAL 7037 (chrome)

Технические характеристики
Внешний диаметр кабеля: 5,6 мм (ном.)
Температура эксплуатации: -30°C - +80°C
Макс. растягивающее усилие: 321 Н
Минимальный радиус изгиба: 63,0 мм
Вес 1 км кабеля: 53,6 кг (ном.)

Электрические характеристики
Волновое сопротивление: 120 Ом
Номинальная емкость (проводник/проводник): 42,0 пФ/м
Номинальная емкость (проводник/экран): 75,5 пФ/м
Приведенная скорость передачи сигнала: 66% (ном.)
Задержка распространения сигнала: 5,2 нс/м (ном.)
Сопротивление проводника постоянному току: 78,7 Ом/км (ном.)
Сопротивление экрана постоянному току: 11,2 Ом/км (ном.)
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц: 0,6 дБ/100 м
Рекомендуемое значение тока (при 25°C): 2,1 А на проводник
Макс. допустимое напряжение: 300 В (CM); 30 В (UL 2919)

20 июня 2022 в 06:22
9
Энергетика: 73
17 лет и 71 день
упоминали 570 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Описание конструкции
Одна витая пара, 24 AWG, многожильные проводники из луженой меди, изоляция жил из полиэтилена, общий экран из алюминиевой фольги Beldfoil® (покрытие 100%) и медной оплетки (покрытие 90%), многожильный дренажный провод, внешняя оболочка из поливинилхлорида.
Область при...»


Можно сделать выводы по комбинации применяемых материалов, проводя аналогию с последним опубликованным перечнем стандартов к ФЗ 123., где выборка задействованных пунктов из ГОСТ Р 53316 - 2022, да и сам этот ГОСТ, в качестве примера, насколько помнится, рассматривал кабель НЕОГНЕСТОЙКИЙ в составе проводки в коробе.

Упомянутый в спецификации БЭЛДЕН
тест огнестойкости: UL 1685, требует возможно сравнительного анализа с российскими нормативами, хотя бы потому, что кабели с упоминанием применения их для ОПС с протоколом передачи данных RS-485, есть в каталогах производимых кабелей заводами РФ.

20 июня 2022 в 06:38
9
Энергетика: 73
17 лет и 71 день
упоминали 570 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
За достоверность информации не отвечаю, но очень похоже на действительность и нормы из МЭК 60332.
https://www.aesp.ru/news/news_archive/61...

20 июня 2022 в 20:47
1
1 год и 235 дней
упоминали 71 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени
 (0)
 (0)
«@бБЮРОКРАТ Можно сделать выводы по комбинации применяемых материалов, проводя аналогию с последним опубликованным перечнем стандартов к ФЗ 123., где выборка задействованных пунктов из ГОСТ Р 53316 - 2022, да и сам этот ГОСТ, в качестве примера, насколько помнится, рассматривал кабель НЕОГНЕСТОЙКИЙ в состав...»

Под российские нормы этот кабель не подпадает ,тем более под ОПС,так как:
1) Он должен быть опробован на огнестойкость в печи с производителем кабель-канала,гофротрубы и т.д
2) Завод выдает инструкцию на монтаж по которой нужно производить монтаж
3) Составляется опросный лист в котором указывается каким кабелем монтировалось и каким способом
4) После завод производитель кабеля и завод производитель кабель-канала,лотков,гофротрубы выдают сертификат на ОКЛ(Огнестойкая кабельная линия) с печатью в правом углу в котором прописывается адрес на котором монтировался ОКЛ

20 июня 2022 в 20:57
1
1 год и 235 дней
упоминали 71 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Российские аналоги
КИС-PВнг(А)-FRLS 1*2*0.97, кабель для промышленного интерфейса RS-485 и т.д их сейчас очень много у каждого производителя

21 июня 2022 в 12:09
9
Энергетика: 73
17 лет и 71 день
упоминали 570 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@Roski Под российские нормы этот кабель не подпадает ,тем более под ОПС,так как:
1) Он должен быть опробован на огнестойкость в печи с производителем кабель-канала,гофротрубы и т.д
2) Завод выдает инструкцию на монтаж по которой нужно производить монтаж
3) Составляется опросный лист в котором указыва...»


ПРИКАЗ №1007 ОТ 19.04.2022
«О внесении изменений в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 г. № 1190 »

https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/...
ГОСТ Р 53316-2021
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ СТАНДАРТНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПОЖАРА. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8...

А если в двух словах, то для огнестойкого короба (и видимо, трубы) кабель не обязан быть огнестойким, если, как следует из подробного прочтения ГОСТ Р 53316-2021, испытание на сохранение работоспособности пройдет электропроводка.

добавлено 21.06.2022 в 12:25

Значит и упомянутый выше кабель для RS-485 фирмы BELDEN, может пройти испытания на ФЗ 123 в составе ОКЛ по ГОСТ 53316-21.

21 июня 2022 в 18:22
1
1 год и 235 дней
упоминали 71 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени
 (0)
 (0)
«@бБЮРОКРАТ [I][B]ПРИКАЗ №1007 ОТ 19.04.2022
«О внесении изменений в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопа...»

В Госте Р 53316-2021 описывается проверка кабеля на работу способность согласен,но и ГОСТ 31565-2012 нужно учитывать.

21 июня 2022 в 19:15
9
Энергетика: 73
17 лет и 71 день
упоминали 570 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«В Госте Р 53316-2021 описывается проверка кабеля на работу способность согласен,но и ГОСТ 31565-2012 нужно учитывать.»

Немного изощрённее. Методы контроля работоспособности кабеля соответствует типу кабеля и соответствующему тому МЭК 60331 (для электрических кабелей до 0,66 В, отдельно для кабелей передачи данных, и еще для волоконноптических). Об этом есть слова ГОСТ Р 53316-2021. А о том, какой пункт является в ГОСТ Р 53316-2021 является определяющим для испытания КЛ для подтверждения соответствия ФЗ 123, прямо указано в перечне стандартов к этому ТР. Собственно из упомянутого в очередной раз Приказа 1007 это без совмещения связанных пунктов выловить удалось не всем.
Кстати, ГОСТ 31565-2012(без обновления) к данной задаче если и применим, то только для классификации маркопредставителя зарубежного кабеля по пожарной классификации, но не для кабельной линии по ГОСТ Р 53316-2021.

21 июня 2022 в 19:24
1
1 год и 235 дней
упоминали 71 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Так по ГОСТУ 31565-2012 определяется где каким кабелем делается монтаж из ходя из Таблицы № 2,зарубежные кабеля из недружественных стран у нас под санкциями

21 июня 2022 в 19:25
1
1 год и 235 дней
упоминали 71 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени
 (0)
 (0)
7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2019 г.

21 июня 2022 в 20:28
9
Энергетика: 73
17 лет и 71 день
упоминали 570 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Так по ГОСТУ 31565-2012 определяется где каким кабелем делается монтаж из ходя из Таблицы № 2,зарубежные кабеля из недружественных стран у нас под санкциями»

А параллельный импорт? А производство на территории ОЭЗ в дружественноЙ республике на ВОСТОКЕ?
Кому больше надо доказывать. Пожарное качество и маркировку эксперту по сертификации, или заказчику, которому поставили кабель и именно BELDEN?
огорчение
Сообщение было изменено

22 июня 2022 в 20:52
1
1 год и 235 дней
упоминали 71 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Согласен, пустой спор получился у нас с вами

22 июня 2022 в 21:19
9
Энергетика: 73
17 лет и 71 день
упоминали 570 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Согласен, пустой спор получился у нас с вами»

Почему же пустой? Думаю получился тот случай, когда, как в пословице, в споре рождается истина.

23 июня 2022 в 20:32
1
1 год и 235 дней
упоминали 71 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени
 (0)
 (0)
«@бБЮРОКРАТ А параллельный импорт? А производство на территории ОЭЗ в дружественноЙ республике на ВОСТОКЕ?
Кому больше надо доказывать. Пожарное качество и маркировку эксперту по сертификации, или заказчику, которому поставили кабель и именно BELDEN?
огорчение»

Параллельный импорт в пожарке еще не встречал и надеюсь не будет,своего бордока хватает

27 июня 2022 в 12:32
1
1 год и 235 дней
упоминали 71 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Опубликован приказ Росстандарта от 23.06.2022 № 1547 «О внесении изменений в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 г. № 1190». На основании данного приказа Перечень дополнен тремя документами:
ГОСТ Р 57380–2017 «Огнетушащие вбрасываемые капсулы с составом на водной основе. Общие технические требования. Методы испытаний»;
ГОСТ Р 59693–2021 «Покрывала для изоляции очага возгорания. Общие технические требования. Методы испытаний»;
СП 514.1311500.2022 «Временные здания и сооружения для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. Требования пожарной безопасност
6jful12ofztfsqbyrwv7s5ehebwt1606.pdf

27 июня 2022 в 19:20
1
1 год и 235 дней
упоминали 71 раз
Медаль «За Активность» 3-ей степени
 (1)
 (0)
МЧС России опубликовали доклады с обобщением и анализом правоприменительной практики, типовых и массовых нарушений обязательных требований пожарной безопасности за 2021 год.
4cfea462b33cd03b2dbb1028ee5a0dbe.pdf

Страницы:

Новое сообщение

Ваше имя:
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+