Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

минимальные расстояния между кабелями и
трубопроводами


15 декабря 2020 в 10:36
3 года и 123 дня
упоминали 2 раза
 (0)
 (0)
Подскажите минимальные расстояния и допустимые сближения между кабельными сооружениями и трубопроводами. Кабели в лотках спускаются от кабельной эстакады, но сама линия уже считается кабельным сооружением, следовательно ПУЭ Таблица 2.3.2. "Наименьшее расстояние от кабельных эстакад и галерей до зданий и сооружений" - не для данного случая. Так же ПУЭ 2.3.134 3. "Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м..", здесь напрягает "как правило..". Помню что может быть и менее 0,5м, тем более что трубопровод идет с техническим воздухом. Заказчик прислал замечание и ссылается на табл. 2.3.2, но это требования для эстакад и галерей. Найти допустимое сближение между кабельным сооружением и трубопроводами не могу найти

15 декабря 2020 в 21:11
2
Энергетика: 251
13 лет и 273 дня
упоминали 414 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«ПУЭ-7 п.2.1.52-2.1.65 ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
2.1.57
При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.»


Практика без теории слепа, теория без практики мертва

16 декабря 2020 в 16:24
10
Энергетика: 94
18 лет и 360 дней
упоминали 1213 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Помимо ПУЭ не учитываете отраслевые нормативы? например такие как своды правил, в том числе и разработанные техническим комитетом на базе ассоциации росэлектромонтаж?

22 декабря 2020 в 14:33
3 года и 123 дня
упоминали 2 раза
 (0)
 (0)
«@бБЮРОКРАТ Помимо ПУЭ не учитываете отраслевые нормативы? например такие как своды правил, в том числе и разработанные техническим комитетом на базе ассоциации росэлектромонтаж?»

приведите пожалуйста пример

22 декабря 2020 в 18:38
2
Энергетика: 251
13 лет и 273 дня
упоминали 414 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«@Ольга-проектант93 приведите пожалуйста пример»

такто, бБюрократ специалист по стратегическим вопросам ))

Практика без теории слепа, теория без практики мертва

24 декабря 2020 в 07:50
10
Энергетика: 94
18 лет и 360 дней
упоминали 1213 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Пример для кого, для какого проекта, для какого объекта и не для Инкогнито, а для конкретного человека. А так всё превратится в примитивный батл.

Лариса
20 сентября 2021 в 09:33
Подскажите пожалуйста, какое наименьшее расстояние от кабелей до трубопровода с жидким хлором может быть при параллельной прокладке?

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно