Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Какие марки огнестойких кабелей можно
применить на заводе по производству
серной кислоты


Энергетика: 20
14 лет и 155 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Какие марки огнестойких кабелей можно применить на заводе по производству серной кислоты, температура от 0 до +50 градусов, агрессивная среда?

27 мая 2021 в 19:56
10
Энергетика: 95
19 лет и 4 дня
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Вопросом этим мы интересовались более 10 лет.
Если ограничится незначительнвм сроком эксплуатации и кислотостойкостью исключительно наружной оболочки к внешнему фактору ввиде паров, тумана и/или отдельных мелких брызг серной кислоты с последующим профилактическим регулярным визуальным осмотром состояния наружной оболочки до и после регламентной очистки сухим или влажным образом нейтрализующим составом, то идеальным материалом является фторопласт-4 и резины набазе фторкаучуков. Все остальные материалы из широкоизвестных для кабельной технологии, включая полисульфоны и более экзотические малоподходят, т.к. не пройдут типовых испытаний по известному ГОСТу(действующий номер позже сообщу). Если у вас уже есть профиль требований, присылайте, попробуем сформуллировать возможные варианты. Это при при прочих равных требованиях к кабелю по сугубо кабельным меркам.

добавлено 27.05.2021 в 20:07


ГОСТ 12020-2018
ПЛАСТМАССЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ К ДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ СРЕД.

добавлено 27.05.2021 в 20:11

Есть как минимум один из известных стандартов именно на кабель, который ссылается на этот же ГОСТ.
Его сходу не найду, но это пока лишнее.

Знания добавляют скорби
Сообщение было изменено

28 мая 2021 в 19:45
10
Энергетика: 95
19 лет и 4 дня
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Это действующий стандарт, в котором ссылочным нормативом является ГОСТ 12020:

ГОСТ 31945-2012
Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ. Общие технические условия.







Но всё это эмеет смысл только в случае, если вы правильно понимаете предмет обсуждения.

Знания добавляют скорби
Сообщение было изменено

31 мая 2021 в 11:54
1
Энергетика: 57
19 лет и 5 дней
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Я бы рекомендовал провода ПАЛ.

ТУт как не крути, не сгорит подмигивание

Каждому, своё (с)

1 июня 2021 в 22:31
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«@АПвзБбШп (ЭКЗ) Я бы рекомендовал провода ПАЛ.

ТУт как не крути, не сгорит подмигивание»
Стойкость асбеста к кислотам это большой вопрос.
https://cable.ru/cable/group-pal_descrip...

и нет среди нас первых и последних

1 июня 2021 в 22:42
32
Энергетика: 41
14 лет и 322 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Насчет ПАЛ надо запросить ТУ у Уралкабеля или получить от них выписку из ТУ по классу пожарной опасности, хотя В ТУ16-505.656-74 вряд ли этот класс установлен. Вопрос непростой, надо знать все условия эксплуатации, температуры, какая прокладка, одиночная, групповая, какое напряжение нужно, какие сечения, насыщено ли производство электроникой, какое количество персонала, надо чтобы в случае чего могли быстро эвакуироваться. В какие-то зоны подойдут и кабели огнестойкие с ПВХ изоляцией и оболочкой, зависит от того какая агрессивная среда, в какие-то только фторопластовые, в какие-то может быть кабели с кремнийорганикой или фторкаучуками. На правильный вопрос получите правильный ответ, а сейчас только поверхностные и невнятные и возможно ошибочные рекомендации.

и нет среди нас первых и последних

3 июня 2021 в 18:53
4
Энергетика: 32
11 лет и 130 дней
упоминали 103 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Чтобы правильно ответить на какой-либо вопрос нужно сначала получить точную его формулировку. точные условия требуемой эксплуатации.Загонять интерессанта в область своих познаний совершенно неконструктивно. Приходилось разбираться с подобными запросами. Сошлись на кабелях на основе ПВХ, относительно устойчивых к агрессивным средам. Всякая экзотика в том случае была бы не нужна и сверх затратна.

11 июня 2021 в 23:45
8 лет и 195 дней
упоминали 5 раз
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Поддерживаю предыдущего оратора, необходимо понимать продолжительность и эпизодичность, а так же много других сопутствующих факторов, т.е. нужно правильное ТЗ.

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+