     (0)
    Но в тексте принятого стандарта есть весьма существенные "опечатки" , либо пропуски разработчиков по неясным до конца причинам.

    Впрочем, это тот самый неизбежный компонент "приведения" в "божеский" вид любого инициативно разрабатываемого стандарта.

    С купюрами "окололитературных" выражений, приведу уже неоднократно цитированные мне в упрёк выдержки из письма мне же многоуважаемого соавтора, А.В.Кочерова.

    «Добрый день, Дмитрий.

    Еще в марте 2021 направлял тебе соображения, возникшие при прочтении присланного ГОСТ Р 59387.
    Еще в марте пришел в замешательство.
    Но понял так, что это мое письмо не достигло адресата.

    Повторно направляю.

    1) Превзойден Эрстед в п.5.2.2.7.
    Индуктивность пары оказалась равной сумме индуктивностей проводов.
    Какую такую траву курит Спецкабель?
    Из какого такого учебника выискана столь потрясающее утверждение?

    2) Превзойден Эйнштейн в п.5.2.2.12.
    Задержка =1.7 мкс/км соответствует скорости =0.6 км/мкс = 600000 км/с.
    Это уже не трава, это - ЛСД.

    3) Превзойдено целеполагание в п.5.2.2.11.
    ГОСТ устанавливает требования к кабелям как к продукции кабельных заводов,
    но дважды требует ограничить предельную длину кабельных линий.

    4) Имеет место несуразность в п.8.3.5.
    Применительно к измерению емкости дается ссылка на ГОСТ 27893 - метод 6,
    а это - определение затухания и импеданса. Измерение емкости - метод 3.

    5) Имеет место несуразность в п.8.3.6.
    Измерение индуктивности выполняется
    - без указания на необходимость ограничения длины при использовании прямого метода - п.8.3.6.1,
    - в п.8.3.6.2 заявляется косвенный метод со ссылкой на ГОСТ 27893 - метод 6, где определено измерение импеданса и затухания по ХХ-КЗ.
    Напоминаю, что в 2015-16 годах группой авторов был опубликован системный метод,
    выведены соответствующие формулы, проведены успешные испытания и материал был введен в проект того самого обсуждаемого ГОСТ'а»


    https://www.runeft.ru/articles/izmerenie...

    Ответить на сообщение

    Ваше имя:*
    Ваш e-mail:
     
    Отправить

    Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
    Быстрый переход в другой раздел:
     

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+