     (0)
    В итоге, как мне кажется, уже сейчас по факту, для ограниченного Многообразия ЛАН- типов КПП из имеющихся весьма обширных ДЕЙСТВУЮЩИХ и/или пока только ПРИНЯТЫХ нормативных документов в РФ (и, в свою очередь, в ЕАЭС ) относящихся к сфере стандартизации и технического регулирования, имеется 5 инструментов нормирования (укрупненно):
    1) ГОСТ Р 54429, выполненный в "гармонии" оформления с ГОСТ 31943-2012 и ГОСТ Р 53538-2009,
    2) ранний "опус" - ГОСТ Р 53246-2008 (Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования),
    3) разросшийся "кустарник" ГОСТ-в под общим флагом "Слаботочные системы. Кабельные системы." , включающий
    ГОСТ Р 58746-2019
    СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. КАБЕЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.
    ГОСТ Р 58747-2019
    СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. КАБЕЛИ МАГИСТРАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.
    4) Своды Правил, которые издаются как РОССТАНДАРТом так и МИНСТРОЕМ и публикуются на страницах этих ведомств, в этот же перечень попадаюют и весьма специфичные своды правил для Систем Противопожарной защиты и сигнализации, а также для всевозможных специальных проводок, сетей и систем.
    Один сходу найденный пример - СП 253.1325800.2016 «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ». Где в разделе 13 упоминается то как и в соответствие с каким ссылочным документом должно осуществляться проектирование интернета в высотных зданиях.
    А подобных неизученных с этой точки зрения «океанов» текстов СП – на хорошую «кандидатскую»

    5) ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ (РФ, ТРТС, ЕАЭС)
    Категория ОПАСНОСТИ ЛАН-кабелей с точки зрения ТР ТС 004 задана областью рабочего электрического напряжения .
    кроме того есть требования по Электромагнитной совместимости ТР ТС 020, и наличию вредных и ядовитых веществ ТР ЕАЭС 037.
    Что касается Пожарной Безопасности, то ситуация не проще, с одной стороны «привычка» к ФЗ 123, а теперь еще и не применявшийся до сих пор, но уже действующий ТР ЕАЭС 043.

    Если ограничить задачу именно тем, что обсуждали выше, - областью рабочего электрического напряжения LAN-кабелей,
    то на начальном этапе ПОИСКА потребуется в просматриваемом документе определить ЕСТЬ или НЕТ, если нет явно, то есть ли ссылка на документ, где есть, но начать следует с неизученного практически ПОЛЯ ЗАКАЗЧИКА, это, как раз, СВОДЫ ПРАВИЛ, вслед за этим, все ГОСТ-ы "Слаботочные системы. Кабельные системы" или наоборот. Ну а выводы, в том числе практические и управленческие, на основе этой работы можно опубликовать как статью или доклад.
    Интуиция подсказывает, что действует уже сейчас две и более области законно оформленных сертификатов соответствия обсуждаемых КПП, зачастую, на одно и то же изделие одного и того же производителя. Собственно такая путаница и неразбериха – чаще результат не злонамеренных продавцов и их поставщиков, а вынужденные игры на тендерном поле, в итоге создающие мафию сертификационных органов и лабораторий , да еще и приучающие заказчиков к правовому нигилизму.

    Чтобы писать в эту тему у Вас должен быть статус не ниже "новичка"

    Быстрый переход в другой раздел:
     

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно