@Roski Под российские нормы этот кабель не подпадает ,тем более под ОПС,так как:
1) Он должен быть опробован на огнестойкость в печи с производителем кабель-канала,гофротрубы и т.д
2) Завод выдает инструкцию на монтаж по которой нужно производить монтаж
3) Составляется опросный лист в котором указыва...»
ПРИКАЗ №1007 ОТ 19.04.2022
«О внесении изменений в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 июля 2020 г. № 1190 »
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/...
ГОСТ Р 53316-2021
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ СТАНДАРТНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПОЖАРА. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8...
А если в двух словах, то для огнестойкого короба (и видимо, трубы) кабель не обязан быть огнестойким, если, как следует из подробного прочтения ГОСТ Р 53316-2021, испытание на сохранение работоспособности пройдет электропроводка.
добавлено 21.06.2022 в 12:25
Значит и упомянутый выше кабель для RS-485 фирмы BELDEN, может пройти испытания на ФЗ 123 в составе ОКЛ по ГОСТ 53316-21.