@DataCable к сожалению, даже для сплошной изоляции есть лишь эрзац материалы.
Вопрос по ЛАНам был в отношение огнестойких кабелей, как с полиэтиленовой изоляцией можно получить кабели FR?»
Максимально, под чем подписались еще лет пятнадцать назад "британские учёные" - это 5, даже не 5е категория.
Ссылку на форуме я кажется вывешивал тогда же.
но надо всё таки отчетливо понимать как проводится испытание для LAN и всех иных электрических (силовых, контрольных, сигнализации и т.п.) кабелей на соответствие МЭК 60331 и МЭК 60332. фокус в мелочах. Абсолютной эквивалентности без вспененной части комбинированной изоляции не получить, но тогда как обеспечить отсутствие короткого замыкания при температурах от 650 до 850 С, а точнее при подъёме от 300 С до 800, когда вся органика выгорает, оставляя угольную массу , еще и проводящую не хуже металла при таких температурах. Предварительное закрепление на поверхности жилы достаточного диэлектрического слоя оксида или керамики выглядит как задача ,- смешной, т.к. при 110 В, при котором проверяется наличие замыкания при температуре испытаний и мощности пламени для соответствующего тома МЭК 60331, как отдельная задача - достижима, а вот до огневых испытаний обеспечение требований к LAN требований на категории выше 3 - СОМНИТЕЛЬНЫМИ.
Кстати для силиконовой резины - точно также же, затухание и проницаемость у неё хоть и стабильные до 200 С, но это совсем не ПЭ и не ФТОРОПЛАСТ.
В общем как в сказке либо вершки, либо корешки.
Если конечно не менять принципиально концепцию КПП.
Но это никому не охота, монтажники же будут возмущаться.
Поэтому то что продается на рынке - ещё отдельный вопрос, тем боле что требований к LAN FR - до последнего времени не урегулированы окончательно.