    «@Subs понятно, с точки зрения производства кабеля и оценки rкачества кабеля, NEXT гораздо более информативен, чем PS_NEXT(f)
    для каких целей проводили такие испытания, вроде и так очевидно, что сигнал и измерения проводятся на одном конце и нет никаких оснований полагать, что достаточно удаленный о...»


    PS_NEXT(f) характеризует пару, к которой подключен приемопередатчик.
    Здесь вновь имеем слепой перенос норм для СКС,
    которые призваны увязывать характеристики каналов с характеристиками приемопередатчиков,
    на требования к кабельной продукции кабельных заводов.
    NEXT(f) характеризует влияния между парами в кабеле.
    Поэтому Вы совершенно справедливо считаете, что NEXT(f)
    более информативен для кабельной промышленности чем PS_NEXT(f).

    Больше того, в ГОСТ_Р_54429 для расчета PS_NEXT(f) из NEXT(f)
    суммируются влияния на конкретную пару от всех прочих пар в кабеле - формула (38),
    а требования к PS_NEXT(f) по пункту 5.2.2.17,
    если их соотнести с требованиями к NEXT(f) по пункту 5.2.2.18,
    определяют требования для 4-парного кабеля.
    Это приводит к тому, что при контроле, например, 25-парного кабеля
    при соответствии норме всех комбинаций (25*24/2=300 комбинаций) по NEXT(f)
    норма по PS_NEXT(f) будет непременно нарушена.

    ОТВЕТ на Ваш вопрос по измерению NEXT(f): "что за длина, которая начинает оказывать влияние, 1 это метр, 5 или больше".
    Если рассматривать емкостную модель взаимных влияний, то
    NEXT(f) будет лекальна, то есть ЧХ будет протекать без выбросов "параллельно" норме, и
    протекание NEXT(f) не будет демонстрировать существенную зависимость от длины.
    На малых длинах 1...10_м теоретический ответ на вопрос усложнен
    малым рабочим затуханием и
    значимой реактивностью кабеля на частотах ниже 3...10_МГц.
    Тут проще получить ответ, выполнив практические измерения.
    Но и прямой эксперимент будет осложнен следующим обстоятельством:
    - реальные образцы кабелей имеют дефекты, которые приводят к локальным понижениям измеренного переходного затухания,
    - сумма сигналов от этих понижений прибывает на вход анализатора,
    - в результате суммирования этих "отражений" частотная характеристика измеренного NEXT(f) "хаотизируется".
    Распределение дефектов по длине кабеля в общем случае - случайно.
    При измерении короткого отрезка "отрезанная" часть кабеля не принимается в рассмотрение, то есть
    переходы от этого отрезанного конца не учитываются.
    Это означает, что результат измерений будет зависеть от длины, но не системно, а случайно.

    Вновь привожу графики PS_NEXT(f), TDR_NEXT(x), ELFEXT(f), полученные на конкретном 5е-образце длиной около 140_м.
    Рефлектограмма TDR_NEXT(x) показывает распределение дефектов NEXT по длине.
    Максимум дефектов - в середине.
    Если из этого образца отрезать для контроля первые 50_м, то тем самым будет отрезан и источник неприятностей.

    Но с другой стороны, при удлинении кабеля, контролируемого по NEXT(f) в известном диапазоне частот, например, 1...100_МГц,
    с некоторой длины норма NEXT(f) будет соблюдена, даже если в удаленной точке замкнуть контролируемые пары друг на друга.

    MHz___NEXT_min(f),dB___a_max,dB/100m x_max,m=NEXT_min/a_max*100
    __1_______65_________________2_________________65/2*100=3250
    __3_______58_________________3_________________58/3*100=1933
    _10_______50_________________6_________________50/6*100=833
    _30_______46________________11_________________46/11*100=418
    100_______35________________22_________________35/22*100=159

    ИТОГО.
    При длине контролируемого образца 5е-кабеля
    2022_09_10 NEXT,TDR_NEXT,ELFEXT 5e 140m.png

    Чтобы писать в эту тему у Вас должен быть статус не ниже "новичка"

    Быстрый переход в другой раздел:
     

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно