@бБЮРОКРАТ Если не учитывать составляющую под сокращением ВОК или ВОЛС, которые там как ни крути, имеют место быть наравне с медью.
Что касаемо ГОСТ Р МЭК 61078-2021, то опубликован днями, вчера или сегодня стал доступен.»
Соглашусь с определенными оговорками. Оптическая подсистема СКС отказывает, конечно, почаще медной, но не настолько часто, чтобы это превратилось в сколь-нибудь значимую проблему. Сказывается, что внутренняя магистраль работает в тепличных условиях, а внешняя прокладывается по собственной территории, где риски порвать ее экскаватором заметно меньше "бесхозной" городской застройки.
По памяти из того, что я делал на нескольких десятках объектов с общим количеством оптического кабеля точно не меньше 100 км: было два случая отказа сварных сростков (Красноярск и Новомосковск), один раз кусок оптики на внутреннем кабеле вырезали под бельевую веревку, один раз резанули оптику из-за сходства с коаксиалом на чердаке между офисами в соседних домах. Да, и кольцо на заводе один раз при сварке пожгли кабель. Вот, наверное и все.
В зданиях мы проектировали вертикаль с прокладкой кабелей по разным стоякам для минимизации последствий залива кипятком и за счет протечек с крыш, но не слышал о популярности использования резервных направлений.
===
ГОСТ я уже скачал с сети в нормальном виде.