Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

РАСШИФРОВКА


Страницы:

19 февраля 2014 в 09:56
4
Энергетика: 61
13 лет и 190 дней
упоминали 93 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Ну и позвольте мне добавить несколько расшифровочек:

Для кабелей с этиленпропиленовой изоляции типа

ЭПРОЛОН РВнг(А) в различных модификациях напряжением 3-35 кВ имеются следующие обозначения:

Элемент конструкции Условное обозначение Конструктивные особенности
Токопроводящая жила Без обозначения Медная жила специальным символом не обозначается
А Алюминиевая жила
Без обозначения Круглая, скрученная из проволок (2класс)
Г Круглая, гибкая (5 класс)
Изоляция Р Этиленпропиленовая резина
Металлический экран Без обозначения Экран из медной ленты
к Экран из медных проволок
п Экран в виде оплетки из медных проволок
Внутренняя оболочка Без обозначения Внутренняя оболочка выполняется опрессованием для создания круглой формы
Броня Без обозначения Без брони
Б Броня из двух стальных оцинкованных лент
К Броня из стальных оцинкованных проволок
Ба Броня из двух алюминиевых лент
Ка Броня из алюминиевых проволок
Оболочка Внг(А) Оболочка из ПВХ пониженной горючести
Внг(А)-LS Оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымовыделением
Внг(А)-ХЛ Оболочка из ПВХ пониженной горючести холодостойкой
Рнг(А) Оболочка из полихлоропреновой резины пониженной горючести
Рнг(А)-ХЛ Оболочка из полихлоропреновой резины пониженной горючести холодостойкой
Рнг(А)-HF Оболочка из безгалогенной резины тип SHF2
Пнг(А)-HF Оболочка из безгалогенной композиции тип SHF1

Для позиций марки ЭПРОСИЛ и ЭПРОТЕРМ практически такие же аббревиатуры, за мелким исключением.

купил Alroc - разделал в срок!

27 февраля 2014 в 15:34
10 лет и 75 дней
 (0)
 (0)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильно ли что кабели 2XSH 1х70 RM/16 и 2XSEH 3х70 RM/16 на 6/10кВ соответствуют ПвПЭнг(А)-HF?

Beks
14 апреля 2014 в 12:04
народ, помогите расшифровать Cu/Mgt/XLPE/LSZH/DSTA/LSZH (производство Турция, Демас кабло) Непонятные мне обозначения: DSTA-? SWA-? CS-? OSCR-? Cu/Mica-? AWA-?

14 апреля 2014 в 15:28
32
Энергетика: 41
14 лет и 315 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
в общем виде OSCR - общее экранирование медной луженой проволокой, DSTA - Double Steel Tape Armoured - броня из двух стальных лент, SWA - steel wired armoured - оплетка стальной проволокой, в общем в сети можно все найти, но если есть каталог, то там и расшифровки можно найти, это не обязательно турецкое обозначение, LSZH - низкодымный, зеро (ноль) галогенов, AWA - алюминиевая проволочная броня и т.д.

и нет среди нас первых и последних

14 апреля 2014 в 15:31
32
Энергетика: 41
14 лет и 315 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
вот здесь можете уточнить //www.ruscable.ru/interactive/forum...

и нет среди нас первых и последних

15 апреля 2014 в 10:04
10
Энергетика: 20
20 лет и 11 дней
упоминали 11 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Добавил себе тему в "Избранное". Отличная тема.

Лучше гор могут быть только высокие горы.

Бек
18 апреля 2014 в 08:57
Спасибо, Задира! Желаю Вам всего хорошего!

Игорь
15 июля 2014 в 16:08
Когда вводили ГОСТ там прописана только пористая изоляция - с химическим вспениванием (слои пористый-пленка).
По позже многие заводы купили технологии под физическое вспенивание (слои пленка-пористый-пленка) и появились в марках двойные пп.
Просто в сообщении написано что малая "п" это поясна...

Ачто означает ПЖ в марке ПВХ? Например марка ПВХ 5858ПЖ. Спасибо

ilich88
18 марта 2017 в 16:42
Помогите расшифровать кабель. И найти аналог в России.
Кабель Cable Triplex Ailado XLPE, Cond. De fase 2/0 Al Cond. Neutro 2/0 AAAC

15 сентября 2017 в 13:42
3
Энергетика: 29
13 лет и 17 дней
упоминали 5 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Помогите расшифровать
1.CYKYLO-U 3x1.5
2.CYKYLO-F 3x1.5

Сам расшифровал как
LO - плоский
1. Это ВВГ-П 3х1,5ок-0,66
Со 2 не пойму. Вроде исполнение "F" это многопроволочная жила пятого класса с изоляцией, без оболочки. Тогда почему CYKY. Тут скорее всего ШВВП. Или я не прав?

15 сентября 2017 в 15:00
24
Энергетика: 164
18 лет и 178 дней
упоминали 1718 раз
 (1)
 (0)
«Помогите расшифровать
1.CYKYLO-U 3x1.5
2.CYKYLO-F 3x1.5

Сам расшифровал как
LO - плоский
1. Это ВВГ-П 3х1,5ок-0,66
Со 2 не пойму. Вроде исполнение "F" это многопроволочная жила пятого класса с изоляцией, без оболочки. Тогда почему CYKY. Тут скорее всего ШВВП. Или я не прав?»
https://www.prakab.cz/ тебе в помощь,это их маркировки

потомки назовут эпохой,то ,что нам сегодня по..уй

20 ноября 2017 в 12:51
3
Энергетика: 29
13 лет и 17 дней
упоминали 5 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Что такое изоляция - тип S2? В каком стандарте посмотреть?

добавлено 20.11.2017 в 12:58

Тип S2/ EM101-EM104

Жонсон
12 ноября 2021 в 09:35
Ребята помогите пжл с аббриавитурой кабели, нужно перевести на международный код.
КГ 2х2,5ммІ \ ГОСТ:24334-80
РПШ 5*2,5ммІ \ ГОСТ:24334-80
Технические характеристики:ТПП 3*2,5ммІ
Провод Цвет:синий \ Технические характеристики:1*2,5ммІ \ Количество:200м
Технические характеристики:ПуГВ 1х8ммІ \ ГОСТ:22483
Кабель Сечение:ПВГ 10
Кабель Сечение:ПВГ 35
Провод Технические характеристики:ПГВА 2.5ммІ
Технические характеристики:ПуГВ 1х8ммІ \ ГОСТ:22483

14 ноября 2021 в 11:51
2
Энергетика: 22
18 лет и 100 дней
упоминали 45 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«Жонсон Ребята помогите пжл с аббриавитурой кабели, нужно перевести на международный код.
КГ 2х2,5ммІ \ ГОСТ:24334-80
РПШ 5*2,5ммІ \ ГОСТ:24334-80
Технические характеристики:ТПП 3*2,5ммІ
Провод Цвет:синий \ Технические характеристики:1*2,5ммІ \ Количество:200м
Технические характеристики:ПуГВ 1х8ммІ \ ...»


если я правильно понял, то


КГ - H07RN-F
РПШ - H05RN-F
ТПП A-2Y (L)2Y, A-02YS (L)2Y
ПГВА-OLFLEX tr UCK 170 or OLFLEX tr UCK SPIREX

может кто добавит

Страницы:

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно