Интересует Ваше мнение насчет крепления
кабелей КЛ 110 кВ под мостом


Страницы:

1 июля 2009 в 16:58
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени

Уважаемые Кабельщики! Одна голова - хорошо, две(три) - лучше (цитата из З. Горыныча)
Каковы Ваши мнения насчет способа крепления кабелей 110 кВ в такой ситуации? Спасибо!
Most3.jpg

Я не волшебник. Я еще только учусь

1 июля 2009 в 17:02
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
Еще...
Most1.jpg

Я не волшебник. Я еще только учусь

ikm
1 июля 2009 в 17:10
Энергетика: 20
11 лет и 4 дня
Интересная задача. Тут бы в короб хорошо положить, да на консоли повесить. Я вот еще о чем подумал. Если КЗ, то на 110 кВ электродинамические силы будут таковы, что кабель раскидает в разные стороны - будь здоров. И коль скоро фаза попадет на землю, то шаговый потенциал в 66 кВ - мало не покажется. Я бы очень плотно стянул сами жилы в треугольник, чтобы при КЗ не повело. В принципе, 10 оборотов армированной лентой Скотч 45 шириной 50 мм через каждые 5 метров - хороший вариант. Надежнее металлических и пластиковых хомутов в десятки раз.

1 июля 2009 в 17:36
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
+1
Спасибо за совет...а сколько стоит бухта и каков метраж? Подготовительные работы на оболочке нужны (шкурить/обезжирить)? Так понимаю, изделие 3М...
Думал применить клицы тройные вверх тормашками...но дорого очень, дешевле кабели проложить в лотке горячей оцинковки...но вязать их между собой в лотке обязательно нужно...
а какова прочность на разрыв 10 слоев?

Я не волшебник. Я еще только учусь

1 июля 2009 в 17:40
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
Вот такая клица вроде бы простенькая...но сто-о-о-и-и-ит!!! чел с топором
KOZ 2.jpg

Я не волшебник. Я еще только учусь

ikm
1 июля 2009 в 18:09
Энергетика: 20
11 лет и 4 дня
В 8 слоев ленту шириной 25 мм рвали током почти в 150 кА на смычке на расстоянии в 1 метр. Лента даже не поморщилась. Постараюсь поискать фотки с этого опыта. У этой ленты прочность запредельная. 700 Ньютонов на 10 мм - это очень круто. Умножаем на 5 (это если 50 мм шириной), и на 10 (слоев) получаем что-то в районе 14000. Полторы тонны.
На основе этой ленты делают муфты с нагнетанием компаунда для бумажного кабеля на 10 кВ, которые без применения огня монтируются в угольных шахтах. А ведь давление масла - 8 атмосфер. Не всякая термоусадка сдюжит. Верхний температурный диапазон +105 гр. Цельсия. На морозе мотал при минус 20 - липнет не хуже чем Скотч Супер 33+. Кстати, рекомендую исплользовать черную ленту - она стойка к УФ. Еще одно важное преимущество - поразительная стойкость к истиранию.
Ну а поверхность-то перед намоткой всегда хорошо обезжирить и протереть ветошью. )))
Цену, наверное, дистрибьютор скажет. Но не дороже денег - это точно! )))

ikm
1 июля 2009 в 18:22
Энергетика: 20
11 лет и 4 дня
Нашел фото. намотка в 10 слоев ленты шириной 25 мм. Ближайший слой к месту смычки где-то на расстоянии 1 м. Испытательный ток 127кА (действующее значение). Результат внешнего осмотра после опыта - никаких повреждений на ленте не обнаружено.
10 слоев, 20 см, 127 кА.jpg

КОРОБОВ
1 июля 2009 в 18:35
Предлагаю не эсперементировать с изолентой.
Есть специальные узлы крепления кабеля из сшитого полиэтилена в треугольник. Узлы крепления прошли испытания на токи короткого замыкания.
Вот ссылка на подробный обзор с фотографиями и примером монтажа, а также видео с испытаний http://korobov.ru/foto_i_video/obzor_uzlov_kreplenija_uk_ukr/

КОРОБОВ
1 июля 2009 в 18:43
Это буржуйское изделие по цене получится дороже самого кабеля.

1 июля 2009 в 19:31
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
Можно попросить описание ленты..? а то я в Хохляндии живу, местный дистрибютор не шибко работает по кабельной теме...

Я не волшебник. Я еще только учусь

1 июля 2009 в 19:37
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
смотрю, берлинский IPH испытания делал. Мы делали там типовые испытания кабельной системы с Umax 170 кВ по МЭК 60840, так немцы опечаток в протоколе нам намутили...вот Вам и орднунг ржач правда, все потом исправили супер

Я не волшебник. Я еще только учусь

1 июля 2009 в 19:45
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
С удовольствием применил бы 6-УК-1-3-485, но у меня диаметр кабеля 83,3мм. Есть еще какой-то плюсовой допуск по диаметру кабеля?

Я не волшебник. Я еще только учусь

1 июля 2009 в 19:51
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
Вот какие конструкции немцы применяют в коллекторах...но и стоит это удовольствие - мама не горюй ухмылка
38_.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

wyd
1 июля 2009 в 20:01
Энергетика: 21
11 лет и 268 дней
......любо-ДОРОГО ржач

ikm
2 июля 2009 в 08:19
Энергетика: 20
11 лет и 4 дня
Вадим, Вам надо выходить на Мишу Губанова - он возглавляет продажи лент и арматуры на Украине. Думаю, он поможет.
mgubanov@mmm.com
По поводу последнего фото - в том-то и дело, что дорого. На такие вещи денежек-то как правило, в проекте и не закладывают. Думают, хомутиками стянем, да на площадочке монтажной к потолочку прикрепим. Оттого потом веселуха самая и начинается, которую в английском языке называют словом Challenge, а у нас по-простому, по-русски - Геморрой! )))
Ленту Скотч 45 рассматриваю, как самое простое, дешевое и надежное решение.

КОРОБОВ
2 июля 2009 в 09:02
Сейчас уточняем по плюсовому допуску. Какой кабель планируете использовать?

2 июля 2009 в 09:19
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
Российская маркировка ПвПунг2г-110 1х630КМУ/120. Пока мозговой штурм по вариантам крепления. Проект еще нескорый (2010).

Я не волшебник. Я еще только учусь

ГИП
2 июля 2009 в 14:34
Здесь посмотрите, интересный вариант www.zemy.ru
Стоит копейки, выпускается с 2004 года.

2 июля 2009 в 16:22
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
то же что и с Коробов...81мм максимальный диаметр огорчение

Я не волшебник. Я еще только учусь

2 июля 2009 в 16:25
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
Патентом кабель не закрепишь ржач Но все равно спасибо за совет пиво !

Я не волшебник. Я еще только учусь

КОРОБОВ
2 июля 2009 в 16:50
Согласен. В России много головастых, но до конечного продукта доходят единицы идей.

3 июля 2009 в 07:36
3
Энергетика: 38
13 лет и 156 дней
упоминали 1 раз
vadimTFK, патентом конечно же кабель не закрепишь, а вот тем изделием, что защищено этим патентом вполне возможно смех Я бы посоветовал связаться с патентообладателем ООО "РКС-пласт" и узнать у них выпускают ли они серийно такие изделия и чем они лучше существующих на рынке аналогов. Может Вам вообще бесплатно перепадёт подобная ИННОВАЦИОННАЯ продукция. Если они только начинают своё вхождение на рынок с этими креплениями, то думаю будут рады Вам частично или полностью пробную партию предоставить бесплатно для промышленной эксплуатации. А вы в свою очередь можете через одно, два или три стандартных крепления поставить на кабельной линии БЕСПЛАТНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ крепления. улыбка

3 июля 2009 в 18:44
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
боюсь на себе экспериментировать несогласие ...тем более на КЛ 110 кВ, бошку снимут чел с топором

Я не волшебник. Я еще только учусь

6 июля 2009 в 09:46
2
Энергетика: 32
13 лет и 1 день
упоминали 2 раза
Уважаемый Вадим.
Скажите Вы ничего не напутали с названием страны, что за название такое, не совем понятно, как то, а вернее совем не понятно.

Мечты сбываются, если их сбывать.

6 июля 2009 в 11:25
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
Вильна нэзалежна самостийна Украина...я хоть патриот, но у нас часто говорят: не ту страну назвали Гондурасом...извините за оффтоп

Я не волшебник. Я еще только учусь

6 июля 2009 в 12:37
2
Энергетика: 32
13 лет и 1 день
упоминали 2 раза
Не ту страну и не одну такую страну. Гондурасом можно назвать любую страну и всегда найдется за что.

Мечты сбываются, если их сбывать.

6 июля 2009 в 15:25
10 лет и 149 дней
Скажите, пожалуйста, проектируется кабельная эстакада для высоковольтных кабелей из СПЭ на 110 кВ сечением 300 мм2. Чем бы вы порекомендовали закрепить кабель к полкам эстакады и через какой шаг?

КОРОБОВ
6 июля 2009 в 15:56
Ответьте на два вопроса:
1. Диаметр кабеля, мм
2. Как прокладывать собираетесь (в ряд \ в треугольник)

6 июля 2009 в 17:21
10 лет и 149 дней
Диаметр кабеля 69 мм, прокладка будет осуществляться в плоскости в ряд

6 июля 2009 в 18:06
Энергетика: 20
10 лет и 139 дней
Я бы посоветовал может и "буржуйский", но проверенный и действенный крепеж KOZ ST 50-75. улыбка
09-04-2009-50-75mm_thumb.jpg

6 июля 2009 в 18:08
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
Обратите внимание на то, что прокладывая кабели в плоскости, Вы увеличиваете наводимые токи в экранах при двухсороннем заземлении (both-end bonding) или наведенное напряжение на "разземленном" конце экрана при одностороннем заземлении (single point bonding). Эти вещи зависят от длины КЛ, диаметра кабеля, тока в ТПЖ, расстояния между центрами фаз.
Решение по прокладке в плоскости применяется, как правило, совместно с применением транспозиции экранов (cross-bonding), многократным прерыванием экранов с их заземлением через ОПН (screen interruption, как бы деление экранов КЛ на н-ное количество линий с односторониим заземлением).
В этом случае максимально эффективно используется сечение ТПЖ ввиду ее лучшего охлаждения и минимизации наводимых в экранах токов...
А насчет крепления - есть чертеж (схема) эстакады?

Я не волшебник. Я еще только учусь

6 июля 2009 в 18:10
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
Молодые подключились ржач

Я не волшебник. Я еще только учусь

7 июля 2009 в 09:48
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
Бюджетный вариант...
klica1.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

7 июля 2009 в 09:49
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
Пример трассы КЛ...
trassa.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

7 июля 2009 в 09:52
Энергетика: 20
10 лет и 138 дней
Для прокладки кабеля из СПЭ диаметрами от 51 до 81 мм в ряд можно применить крепление "КОРОБОВ" УКР-3. На фото фрагментально представлено крепление одного однофазного кабеля. Комплект предназначен для крепления 3-х однофазных кабелей. Устанавливается или на ГЭМовскую полку К1163 или на двухярусную новинку 2009 года - полку эстакадную ПЭ1163.

Подробнее http://www.korobov.ru/foto_i_video/obzor_jestakadnojj_polki/
ope06.jpg

7 июля 2009 в 09:55
Энергетика: 20
10 лет и 138 дней
На какие токи КЗ рассчитано Ваше крепление?

7 июля 2009 в 10:04
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
40-50Н/мм2 предел прочности на разрыв. 10мм х 100мм х 40(50)Н/мм2 = 40-50 = кН...токи считайте улыбка

Я не волшебник. Я еще только учусь

7 июля 2009 в 10:06
Энергетика: 20
10 лет и 138 дней
Рекомендую обратить Ваше внимание на Полку Эстакадную (ПЭ). За счет двухярусной конструкции ПЭ позволяет увеличить пропускную способность кабельной линии в ограниченных пространствах до 150% по отношению к ГЭМовской полке. ПЭ "заточена" для прокладки кабеля из СПЭ с помощью узлов крепления. На фото сверху новая ПЭ, снизу ГЭМовская полка.
ope08.jpg

7 июля 2009 в 10:09
Энергетика: 20
10 лет и 138 дней
Отличные показатели. Только интересно, сколько аллюминиевые хомуты простоят? Я имею ввиду вандалов.

7 июля 2009 в 10:46
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
А не хряснет полочка-то? замешательство Полка К1163 как-то помощнее выглядит... не знаю, может ошибаюсь незнание ...Какие у нее прочностные показатели?

Я не волшебник. Я еще только учусь

7 июля 2009 в 10:57
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
Покрасить в ржавый цвет ржач

Я не волшебник. Я еще только учусь

7 июля 2009 в 14:24
Энергетика: 20
10 лет и 138 дней
Не хряснет. Рабочая нагрузка полки эстакадной ПЭ1163 - 1600Н, электродинамическая стойкость до 114кА, что соответствует максимальному току КЗ для медного кабеля сечением 800мм2. У ГЭМовской полки К1163 рабочая нагрузка всего 500Н.

Абсолютно уникальная, запатентованная разработка.

По пропускной способности есть пример КЛ 10кВ, на рисунке слева на ГЭМовских полках, справа на эстакадных ПЭ.

peanons41.jpg

7 июля 2009 в 14:27
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
ну...тада снимаю шляпу перед разработчиками смех
надеюсь, не "цельнотянутая" конструкция? в см. собственная разработка?

Я не волшебник. Я еще только учусь

7 июля 2009 в 14:38
Энергетика: 20
10 лет и 138 дней
Все в рамках, все интересы соблюдены. улыбка

7 июля 2009 в 15:37
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
А мы вот такое решение под КВЛ 10 кВ применяем
Крепление XLPE на СВ105_Страница_4.jpg

Я не волшебник. Я еще только учусь

7 июля 2009 в 15:37
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
Крепление XLPE на СВ105_Страница_5.jpg

Я не волшебник. Я еще только учусь

7 июля 2009 в 15:48
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
Вот такой вот оффтоп
Крепление XLPE на СВ105_Страница_1.jpg

Я не волшебник. Я еще только учусь

7 июля 2009 в 18:18
11
Энергетика: 59
10 лет и 219 дней
упоминали 93 раза
Кстати, Вас можно попросить на мыло цены сбросить...если это не является секретной информацией замешательство

Я не волшебник. Я еще только учусь

Алексей
17 августа 2009 в 13:07
Патентом не закрепишь точно, да и изделие не инновационное, а производится с 2006 года. И новые разработки есть, и новые патенты, и испытания на КЗ изделия проходили. В общем вся информация тут
http://rks-plast.ru/
и по поводу моста, был уже такой проект, мост через реку Кама, вот тут можно посмотреть
http://rks-plast.ru/projects/bereg/
ну а за дополнительной информацией милости просим, на сайте все контакты имеются.

KievLawyer
6 сентября 2019 в 09:38
Юрист Киев - 067 392 07 61 (Viber)

Igniskamin
6 сентября 2019 в 15:50
Высококачественные, недорогие трубы для дымохода по доступным ценам в нашем салоне каминов - +38(097) 598 08 80

Страницы:

Новое сообщение

Ваше имя:
Ваш e-mail:

Заголовок
 
+  Прикрепить
  • Документ
  • Изображение
  • Альбом
Отправить
Отправить на e-mail все новые сообщения

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме

Печать

 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно