Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Интересует Ваше мнение насчет крепления
кабелей КЛ 110 кВ под мостом


    ikm
    1 июля 2009 в 17:10
    Энергетика: 20
    15 лет и 134 дня
    «Звезда Народного Признания» 2-ой степени
     (2)
     (0)
    Интересная задача. Тут бы в короб хорошо положить, да на консоли повесить. Я вот еще о чем подумал. Если КЗ, то на 110 кВ электродинамические силы будут таковы, что кабель раскидает в разные стороны - будь здоров. И коль скоро фаза попадет на землю, то шаговый потенциал в 66 кВ - мало не покажется. Я бы очень плотно стянул сами жилы в треугольник, чтобы при КЗ не повело. В принципе, 10 оборотов армированной лентой Скотч 45 шириной 50 мм через каждые 5 метров - хороший вариант. Надежнее металлических и пластиковых хомутов в десятки раз.