Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

задачка. подключайтесь


6 августа 2009 в 16:31
10
Энергетика: 51
15 лет и 144 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
Климат;среднегодовая 0,-5, средняя январская -20, июльская +15, нижняя - 60 по цельсию конечно
Нагрузка макс. 19 МВА
Напряжение 110кВ
_________________________________________
Требуется заменить воздушный ввод в ЗРУ-110кВ на кабель.
Вопрос: 1.Какой применить кабель?
2.Какие использовать муфты? Снаружи, внутри? (есть проблема с оседанием угольной пыли на изоляцию(на улице))
3.Ну и собственно как это соорудить?
PIC_0018.jpg

Non est ornamentum virile concinnitas

6 августа 2009 в 16:37
10
Энергетика: 51
15 лет и 144 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
к трансформатору
PIC_0007.jpg

Non est ornamentum virile concinnitas

6 августа 2009 в 16:38
10
Энергетика: 51
15 лет и 144 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
зимой...
16.02.09-2.JPG

Non est ornamentum virile concinnitas

6 августа 2009 в 16:55
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Переход ВЛ/КЛ
=-UTF-8-B--=.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

6 августа 2009 в 16:57
10
Энергетика: 51
15 лет и 144 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
нормально подмигивание теперь муфту под угольные осадки

Non est ornamentum virile concinnitas

6 августа 2009 в 16:58
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Ближе...6 концевых муфт+ОПН
=-UTF-8-B--=12.JPG

Я не волшебник. Я еще только учусь

6 августа 2009 в 17:00
10
Энергетика: 51
15 лет и 144 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
ах да забыл там ещё ветер до 25м/с

Non est ornamentum virile concinnitas

6 августа 2009 в 17:02
10
Энергетика: 51
15 лет и 144 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
а чего они у тебя в пакетах?

Non est ornamentum virile concinnitas

6 августа 2009 в 17:07
27
Энергетика: 329
14 лет и 319 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Вадим, Комиэнерго тебе уже должно. Так, что будешь в тех краях, спроси должок. улыбка подмигивание

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

6 августа 2009 в 17:09
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Выслал на электронку...единственный момент - стандартный температурный режим до минус 40С. Неоходимо запрашивать возможность применения. Муфта 145кВ для Umax сети 126кВ. Длина пути утечки - аж 7250мм веселье

Я не волшебник. Я еще только учусь

6 августа 2009 в 17:10
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Будете у нас на Колыме...ой, Воркуте, милости просим ржач

Я не волшебник. Я еще только учусь

6 августа 2009 в 17:12
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
чтобы было видно, что новые... ржач
Фото на еще незапущенной КВЛ. Велись работы по покраске и доводке порталов и т.д.

Я не волшебник. Я еще только учусь

6 августа 2009 в 17:18
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
А это муфты в ЗРУ (ПС 154кВ "Славута" в Днепропетровске"
300908 017.jpg

Я не волшебник. Я еще только учусь

6 августа 2009 в 17:23
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
подключение к тр-ру...
26022008432.jpg

Я не волшебник. Я еще только учусь

6 августа 2009 в 17:26
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
портал муфты ближе...
26022008428.jpg

Я не волшебник. Я еще только учусь

6 августа 2009 в 18:57
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Дык у Вас там токи-то небольшие, 100 с чем-то ампер. Все равно, ниже 150-го сечения кабель 110кВ никто не производит...

Я не волшебник. Я еще только учусь

7 августа 2009 в 08:28
10
Энергетика: 51
15 лет и 144 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
значит будет 150 квадрат не вопрос. ты лучше про морозостойкие оболочки расскажи, что они такое? характеристики какие нибуть? где попробовать? или может туда ЭПР влупить?

Non est ornamentum virile concinnitas

7 августа 2009 в 09:33
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
ЭПР дорогой неимоверно, тем более, есть вопросы по его морозостойкости. Спецификацию на кабель с морозостойкой оболочкой я запрошу у технологов.

Я не волшебник. Я еще только учусь

7 августа 2009 в 10:38
10
Энергетика: 51
15 лет и 144 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
хорошо. А ты вот таких "зверей" не монтировал
ixosil3.jpg

Non est ornamentum virile concinnitas

7 августа 2009 в 10:40
10
Энергетика: 51
15 лет и 144 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
я так понял что она на шину вешается

Non est ornamentum virile concinnitas

7 августа 2009 в 10:48
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Это концевая Пфистерер ESF, подстанция - в Самаре, буква Ф обозначает флексибл (гибкая). Она не может быть установлена без жесткой фиксации. На КЛ110-154кВ в Украине используем ESS (self-supporting) то бишь самонесущую конструкцию (внутри полимерная жесткая труба). ЕСФ-ы дешевле, проще в установке (сухие, не надо полибутеновой заливки) но опыта их использования у меня нет...

Я не волшебник. Я еще только учусь

7 августа 2009 в 10:50
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Вот...сравните
IMG_3752.jpg

Я не волшебник. Я еще только учусь

7 августа 2009 в 11:12
10
Энергетика: 51
15 лет и 144 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
да у вас получше фотка, блин если эту "дуру" повесить на опоре она точно траверсу вывернет. я вот чего подумал нам же нужно сделать замену ввода так вот не будет ли эта вставка дороже чем ввод ну или по крайней мере намного дороже.

кстати поздрям тя з новой цацкой смех я про орден

Non est ornamentum virile concinnitas

7 августа 2009 в 11:38
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Спасибо...иконостас все больше похож на дедушкин...
По фото - ESF требует жесткой фиксации наконечника, для установки на портале ВЛ есть специальное исполнение EST (ESF с тремя опорными изоляторами)... но конструкция довольно-таки громоздкая. Их основное преимущество - отсутствие жидких компонентов, что позволяет их установку под любым углом.
По кабельному вводу - однозначно будет дороже воздушного. Тем более будет необходимо для монтажа привлекать организацию, имеющую лицензию от производителя муфт и, конечно же, необходимый инструмент.

Я не волшебник. Я еще только учусь

7 августа 2009 в 11:44
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Вот эта EST...
EST.jpg

Я не волшебник. Я еще только учусь

7 августа 2009 в 13:18
10
Энергетика: 51
15 лет и 144 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
вау оп оконфузился я. Они маслом заливаются? Я думал там твердая изоляция. Ну то что такой ввод будет дороже понятно вопрос насколько %? разы? десятки раз? как оправдать надежность? (был случай разом вылетели 5 вводов) может имеет смысл уйти кабелем ну метров на 500 и там подключится ну да это вопрос к экологам пусть определяют границу загрязнения. Наш вопрос 1.кабель 2.концевые муфты

Non est ornamentum virile concinnitas

7 августа 2009 в 13:52
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Гибкая (ESF) - сухая, OHVT (Tyco), APECB (ABB), ESS (PFISTERER) - все с заливкой.

Я не волшебник. Я еще только учусь

7 августа 2009 в 14:03
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
я сейчас погнал на монтаж соединительных на 110кВ, если что - выложу фотки...

Я не волшебник. Я еще только учусь

7 августа 2009 в 14:07
10
Энергетика: 51
15 лет и 144 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
слушай ну у нас пока кабелей на 110кВ нет вот хочу спросить нафига фланец на изоляторы устанавливается? может у тебя где инструкция по монтажу завалялась прикинуть что к чему
41bcb.JPG

Non est ornamentum virile concinnitas

7 августа 2009 в 14:09
10
Энергетика: 51
15 лет и 144 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
удачкафф замешательство в пятницу? после обеда.... на монтаж.... одобрение закусывай хорошо

Non est ornamentum virile concinnitas

7 августа 2009 в 17:04
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Это чтобы была возможность электрически разделить фланец, подключенный к экрану кабеля, от заземленной металлоконструкции, например при одностороннем заземлении. Вот схема.
П.С. рубильник - шунт, включается при обслуживании линии
SP2.jpg

Я не волшебник. Я еще только учусь

7 августа 2009 в 17:05
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
А во фото с ямы... ржач
07082009(011).jpg

Я не волшебник. Я еще только учусь

7 августа 2009 в 17:05
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (1)
 (0)
07082009(012).jpg

Я не волшебник. Я еще только учусь

7 августа 2009 в 17:08
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
а насчет закуси...как Вы рашьше говорили: рыбак рыбака...
Самый важный инструмент при монтаже муфт - спирт медицинский... ржач ржач ржач
07082009(026).jpg

Я не волшебник. Я еще только учусь

wyd
7 августа 2009 в 17:13
Энергетика: 21
16 лет и 52 дня
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Улыбнуло ржач ржач смех

7 августа 2009 в 18:46
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
А еще, чтобы можно было испытывать оболочку или искать место повреждения. Для этого экран должен быть отболчен от "земли", а фланец как раз с ним и соединен.

Я не волшебник. Я еще только учусь

7 августа 2009 в 19:08
Энергетика: 1000
20 лет и 17 дней
упоминали 717 раз
IMG_1950.JPG

Fama pluris quam opes

7 августа 2009 в 19:18
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
пиво пиво пиво пиво

Я не волшебник. Я еще только учусь

13 августа 2009 в 18:38
11
Энергетика: 59
15 лет и 3 дня
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
В продолжение темы...
Кабель типа АПвПу2г-110 1х150/70 с оболочкой в морозостойком исполнении - около 50 американских рублей за мп.
Муфта концевая (на каждую фазу) - 7000 тех же рублей/шт, + 1500-2000 монтаж.
ОПН - 1800-2000 ам. руб.
Траншея, лоток, ПГС - для Ваших условий сказать не могу. В наших условиях (Какляндия) ориентировочно оценивали 1 км трассы 110кВ (под ключ) - 500 000 долларов (это с кабелем, земляными работами, лотком, монтажом)

Я не волшебник. Я еще только учусь

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно