    Сергей 3 сентября 2009 в 11:02


    Уважаемые Кабельщики, подскажите пож, как расчитать тепловыделение одной кабельной линии (алюминий сечением 500)проложенной треугольником в кабельном полуэтаже при загрузке номинальным током. Заземление экрана кабеля (медь 35)– с двух сторон. Крепление по металлическим конструкциям предусматривается специальными скобами из немагнитного материала.
    А может есть инфо от производителей?
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
    vadimTFK 3 сентября 2009 в 14:09
    Рекомендации: 11, энергетика: 59, стаж 3468 дней, отмечен 357 раз
    В общем, эти вещи считаются на специальном ПО...
    Вопрос: а зачем Вам все это? Имею ввиду тепловыделение...что оно Вам даст?

    Teplo.jpg


    Я не волшебник. Я еще только учусь
  • ответить     
    cherry 3 сентября 2009 в 16:05
    Рекомендации: 2, энергетика: 5, стаж 4222 дня, отмечен 341 раз
    Если я правильно понял, на картинке изображены изотермы в масле ?), в которое погружён трёхфазный кабель с током ?


    у мечтов есть гнусное свойство сбываться
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
    vadimTFK 3 сентября 2009 в 17:33
    Рекомендации: 11, энергетика: 59, стаж 3468 дней, отмечен 357 раз
    Евгений Михайлович, масла здесь нет. В данном случае - кабельная система, уложенная в треугольник в грунте. Темно-синий цвет (и диаметр описаннной окружности) показывает, на каком растоянии от КЛ, окружающий КЛ грунт прогреваться уже не будет (нет влияния тепла КЛ на грунт).
    Так что здесь три однофазных кабеля погружены в грунт (или плавают в нем) улыбка


    Я не волшебник. Я еще только учусь
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степениМедаль «За участие в переписи»
    Холмс 3 сентября 2009 в 17:35
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3419 дней, отмечен 764 раза
    Зачет по электротехнике. Преподаватель студенту:
    - Расскажите мне про трехфазную цепь
    Студент:
    - Ну, трехфазная цепь состоит из 3-х проводов
    - Правильно. Дальше
    - По первому проводу течет ток, по второму течет напряжение, а по третьему - косинус фи
    - КАК?
    - Косинусом вперед.


    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
    vadimTFK 3 сентября 2009 в 17:46
    Рекомендации: 11, энергетика: 59, стаж 3468 дней, отмечен 357 раз
    хорошо...а кабель плавает косинусом вверх ржач ржач ржач


    Я не волшебник. Я еще только учусь
  • ответить     
    фома 3 сентября 2009 в 17:50


    Не верится, что грунт прогревается на такое расстояние. В одном из недавних журналов кабель-news (вроде, апрельском) была статья про расчет допустимого тока нагрузки. Там были графики и картинки выхода кабеля на стационарный режим и зоны прогрева. Так вот там зона прогрева была несравнимо больше чем на этом рисунке. Поэтому следует сказать, что диаметр описанной окружности ограничен зоной расчета, но никак не зоной прогрева.
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
    vadimTFK 3 сентября 2009 в 18:06
    Рекомендации: 11, энергетика: 59, стаж 3468 дней, отмечен 357 раз
    Дык это схематически все...Вы же видите, что ни один из показателей не конкретизирован...тем более зона прогрева зависит от многих факторов...
    просто по масштабу размеры смотреть - немножко некорректно...


    Я не волшебник. Я еще только учусь
  • ответить     
    ЕЕ 3 сентября 2009 в 20:32
    Стаж 3331 день
    Ответ на твёрдую тройку.
    -Как работает силовой трансформатор?
    -У-у-у-у-у... смех
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
    АПвзБбШп (ЭКЗ) 4 сентября 2009 в 08:37
    Энергетика: 36, стаж 4921 день, отмечен 241 раз
    У Вовочки учительница спрашивает:
    - А кем твой папа работает?
    - Трансформатором.
    - А это как?
    - Получает 220, домой приносит 127, а на остальные гудит.


    Каждому, своё (с)
  • ответить     
    cherry 4 сентября 2009 в 09:23
    Рекомендации: 2, энергетика: 5, стаж 4222 дня, отмечен 341 раз
    1. Тепловое поле ограничено внешней окружностью. Видимо, с граничным условием Т = 0.

    2. Ясно видна ещё одна вложенная в него окружность - внутренняя граница кольца насыщенного синего цвета ( Т чуть больше 0). Это очень похоже на распределение температуры в стальной трубе или чугунной облочке тоннеля.

    3. По оси трубы проложен трёхжильный кабель красного цвета - видимо, источник тепла.

    4. Если так, то вложенные друг в друга зоны тёплых и холодных тонов вокруг оного - поля с различной температурой, а чёрные линии - изотермы.

    4. Геометрия изображённых на рисунке источника тепла в изотропном оркужении должна давать тепловое поле, симметричное относительно поворотов на 120 град.
    На рисунке, однако, оно всего лишь зеркально симметрично. И не просто, а относительно оси, которуюназовём здесь вертикалью.

    5. Если эта вертикаль параллельна градиенту гравитации, то на рисунке ясно видна тёплая струя, идущая вверх от источника тепла и растекающаяся вниз вдоль стенок трубы.

    Если это - не конвективный поток тёплого масла ( жидкости ,газа), то что замешательство


    у мечтов есть гнусное свойство сбываться
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
    vadimTFK 4 сентября 2009 в 09:59
    Рекомендации: 11, энергетика: 59, стаж 3468 дней, отмечен 357 раз
    Евгений Михайлович, не надо скромничать...побольше бы таких незнаек пиво
    1) Т=0, этот "ноль" не всегда означает 0С (градусов), а температуру окружающей среды (в данном случае грунта), расчетное значение которой может быть н-р 15С
    2) Во внутреннем кольце температура чуть больше "нуля" - это показывает, что окружающая кабель среда разогревается (нормальное явление, да? улыбка )
    2,3 кабель в трубе "левитировать" не может, то есть четко по оси расположен быть не может (гравитация-с все-таки ржач )
    4) Изотермы - да, 100% верно
    5) При укладке одножильных кабелей треугольником условия охлаждения средней фазы (В) немного хуже чем "крайних" (А и С). Думаю, это связано с конвекцией (все-таки в грунте - не вакуум), поэтому границы разогрева относительно "верхней" фазы больше чем двух крайних.


    Я не волшебник. Я еще только учусь
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениМедаль «За участие в переписи»
    Lyhokind 4 сентября 2009 в 12:24
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 4345 дней, отмечен 144 раза
    Тепловыделение кабеля участвует в определении максимального тока кабеля, исходя из максимальной температуры кабеля. Ток производители Вам скажут и количество выделяемого тепла вряд ли, так как это промежуточная величина.

    Количество тепла, выделяемое кабелем можно считать самому.

    Для одного кабеля, находятся мощность тепловыделений, потом с учетом геометрического фактора теплового поля находится мощность тепловыделений для линии.

    Нужно определить: мощность, выделяемую в токопроводящей жиле (исходя из максимального тока нагрузки кабеля и сопротивления жил при максимальной температуре), тепловые сопротивления трехслойной изоляции, полупроводящих лент, экрана и оболочки.
    Затем определить мощность тепловыделения одного кабеля и с учетом геометрического фактора определить мощность линии.

    Для тепловых сопротивлений и мощности тепловыделения есть соответствующие формулы.
    Правда, не знаю для случая трех кабелей, какой применить геометрический фактор.

    Затем результат вычислений сравнить с данными, которые удастся найти, так как сами понимаете это теория, ее нужно проверить.


    Мечты сбываются, если их сбывать.
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
    vadimTFK 4 сентября 2009 в 12:54
    Рекомендации: 11, энергетика: 59, стаж 3468 дней, отмечен 357 раз
    В том-то и дело, что определяя максимальную нагрузочную способность КЛ Вы применяете табличные усредненные поправочные коэффициенты по токовой нагрузке для конкретных условий, то есть эти вещи (имею ввиду тепловыделение) уже были кем-то посчитаны и применены.
    Уж проектировщику-то тепловыделение силового СПЭ кабеля точно не нужно...может ошибаюсь замешательство


    Я не волшебник. Я еще только учусь
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениМедаль «За участие в переписи»
    бБЮРОКРАТ 4 сентября 2009 в 13:49
    Рекомендации: 8, энергетика: 52, стаж 4920 дней, отмечен 363 раза
    Т.к. задачка фактически двумерная, то расчеты сводятся к расчетам в поперечном сечении, а коли так, то можно использовать для примерной оценки студенческий (бесплатный) вариант известного отечественного продукта

    http://elcut.ru/
    http://elcut.ru/appl_r.htm
    http://elcut.ru/advanced/index.htm
    http://elcut.ru/advanced/Cable_r.htm
    http://elcut.ru/feat_r.htm
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениМедаль «За участие в переписи»
    Lyhokind 4 сентября 2009 в 14:09
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 4345 дней, отмечен 144 раза
    Может для каких либо других целей нужно, типа можно ли будет увидеть через стену или грунт кабельную трассу тепловизором, достаточнно ли излучение.

    Нужно наверно человеку если спрашивает, хотя может быть что и не нужно, сам иногда такое спрашиваю люди смотрят неадекватно. По опыту могу сказать что лишним не окажется.


    Мечты сбываются, если их сбывать.
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениМедаль «За участие в переписи»
    бБЮРОКРАТ 4 сентября 2009 в 14:44
    Рекомендации: 8, энергетика: 52, стаж 4920 дней, отмечен 363 раза
    Если для спеццелей с помощью тепловизора виден человек сквозь стену, а это всего навсего 37-25=12 градусов Цельсия превышение температуры источника теплового излучения над температурой окружающей среды, то уж для кабеля с большими температурами, видимо, да. Одна проблема наличие поглощения и отражения в реальных конструкциях.
     
  • ответить     
    cherry 4 сентября 2009 в 17:25
    Рекомендации: 2, энергетика: 5, стаж 4222 дня, отмечен 341 раз
    Ага, стало быть, в грунте существенный вклад в перенос тепла вносят подвижные компоненты. Видимо , грунтовая вода, так как теплоёмкость воздуха на три порядка меньше (впрочем, и вязкость тоже).

    Тогда главный вопрос: как получена эта картинка?
    Очень похоже на расчёт. Или как-то с помощью тепловизора?


    у мечтов есть гнусное свойство сбываться
  • ответить     
    cherry 4 сентября 2009 в 17:42
    Рекомендации: 2, энергетика: 5, стаж 4222 дня, отмечен 341 раз
    Насколько я знаю оптику тепловых ИК-лучей, грунт ( особенно , если в нём есть хотя бы следы влаги) и стены для этих лучей не прозрачны.
    Хотя действительно, с помощью тепловизоров можно обнаружить и поземную теплотрассу и кабельную линию ( даже отключённую пару-другую часов назад).
    Так как эти устрйоства разогревают грунт и его поверхность.
    Дело в том, что такие приборы способны различать тепловой контраст до 0.001 градуса.
    Не знаю, можно ли с их помощью увидеть человека за стенкой.
    Но вполне допускаю, что его тепловое излучение способно так разгореть лицевую поверхность достаточно тонкой стенки, что на тыльной поверхности можно будет различить характерное тепловое пятно.
    А конвективный поток воздуха вверх - к различимому сверху пятну на верхней поверхности потолочного перекрытия.


    у мечтов есть гнусное свойство сбываться
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
    vadimTFK 4 сентября 2009 в 17:50
    Рекомендации: 11, энергетика: 59, стаж 3468 дней, отмечен 357 раз
    Это визуализация расчета, сделанного на специализированном ПО (компьютерная картинка). Если делать пирометром - немного другая картинка получается...


    Я не волшебник. Я еще только учусь
  • ответить     
    Сергей 7 сентября 2009 в 17:38


    Тепловыделение нужно для расчета вентиляции кабельного полуэтажа.
     
  • ответить     
    Сергей 7 сентября 2009 в 18:05


    Всем СПАСИБО за отзывчивость. Представитель производителя рекомендовал расчет по формуле Джоуля-Ленца. Он посчитал ток в экране кабеля в своей программе, а остальное предложил сделать самому,т.е. (Тепло Экрана+Тепло Жилы). Для кабеля 10 кВ в моем расчете получилось 57 Вт/м-это ОДНОЙ жилы. Потом уже нашел данные на кабель 6 кВ (сечение 300) от "МОСКАБЕЛЬ" 90 Вт/м, что соответствует хотя бы порядку цифр. Еще есть на 110 кВ инфо-
    42 Вт/м (сечение 1000).
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
    vadimTFK 7 сентября 2009 в 18:42
    Рекомендации: 11, энергетика: 59, стаж 3468 дней, отмечен 357 раз
    Мда...а мы пофлудили-пофлудили и ничего конкретного Вам не подсказали... огорчение
    чего-то мне подсказывает, что Вы, применив указанную методику расчета, получите очень приблизительные данные


    Я не волшебник. Я еще только учусь
  • ответить     
    «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
    admin 15 сентября 2009 в 10:06
    Стаж 5307 дней

    Расчет теплового баланса кабелей с изоляцией из СПЭ при различных способах заземления экранов
    //www.ruscable.ru/doc/analytic/teplovoi_balans_kabeley_s_izolaciei_iz_SPE.html


    Fama pluris quam opes
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степениМедаль «За участие в переписи»
    Холмс 15 сентября 2009 в 10:26
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3419 дней, отмечен 764 раза
    Хороший расчет, напомнило студенческие времена одобрение


    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
  • ответить     
    cherry 15 сентября 2009 в 14:11
    Рекомендации: 2, энергетика: 5, стаж 4222 дня, отмечен 341 раз
    Очень впечатлеяет.
    Но увы - каменный век.

    Сейчас с помощью какого-нибудь ELCUT всё это можно проделать точно и за какие-нибудь 5-10 минут.
    Вот, скажем, картинка теплового поля в кабеле, погружённого на половину в лёд, а сверху - конвекция в подвижную среду.
    тепло.GIF


    у мечтов есть гнусное свойство сбываться
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениМедаль «За участие в переписи»
    Lyhokind 15 сентября 2009 в 17:22
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 4345 дней, отмечен 144 раза
    Не согласен категорически.
    Что такое Ваша Элкат, кто знает как она работает, это черный ящик, и за него необходимо платить.
    И она наверняка использует те же расчетные соотношения.
    Физику процессов необходимо понимать и считать самому, причем пошагово.


    Мечты сбываются, если их сбывать.
  • ответить     
    cherry 15 сентября 2009 в 18:36
    Рекомендации: 2, энергетика: 5, стаж 4222 дня, отмечен 341 раз
    Ты хочешь сказать, Lyhokind, что ELCUT - не физика ,а, типа, шарлатанство?

    Спешу разочаровать.
    ELCUT - это инструмент для моделирования физичеких полей.
    Точнее - для решения полевых ( электрических, магнитных ,тепловых, деформационных) уравнений методом конечных элементов. Погрешность порядка 0,001 % .
    Лично проверял с помощью задач, для которых те, как ты пишешь, расчётные соотношения явялются точным решением.
    Но таких задач и в электричестве, и в теплотехнике - две-три . И все они достаточно далеки от реалий. За исключением, пожалуй, строго коаксиальных структур.
    Что, как показывает приложенная выше картинка, на практике реализуется тоже не часто.

    Так что твои пресловутые расчётные соотношения - суть приближения. Точнее, оценки , так как их погрешность неизвестна.
    Впрочем, в электричестве уже известна: рекомендуемые во всех учебниках, спрваочниках и меточеских указаниях расчётные кабельные формулы дают ошибку и 10%, и 30%, и 100% , а то вовсе на порядок.

    Так что будущее - за средвами а-ля ELCUT.

    Прошу это учесть, дорогой Lyhokind.
    Если не хочешь оказаться в лагере кабельных обскурантов.


    у мечтов есть гнусное свойство сбываться
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениМедаль «За участие в переписи»
    бБЮРОКРАТ 15 сентября 2009 в 21:33
    Рекомендации: 8, энергетика: 52, стаж 4920 дней, отмечен 363 раза
    Полностью согласен с Евгением Михайловичем (cherry) с одной оговоркой.
    Невозможно ни в одном расчете, что с помошью инженерных функций-аппроксимаций типа понравившихся Lyhokind'у, ни с помощбю имитационного моделирования, ни с помощью численного интегрирования двух- и даже трехмерных дифуров, написанных из первых принципов и т.д., получить точный и вообще что-то значимый с практической точки зрения результат, без задания исходных значений физических величин, граничных условий и т.п. данных без их экспериментального подучения. А вот тут-то вся загвоздка, т.к. каждый образец кабеля, даже у одного производителя, даже в одном месяце выпущенный весьма существенно отличается от своих собратьев...
    Что уж говорить о каких-то константах типа теплового сопротивления железобетона, песка, чернозема, кирпича и т.п.
    Из сказанного следует, что оценка с точностью в 20-30% технически значимых величин для обсуждаемой задачи - реальность, выше которой скорее всего никому и в голову не придет потребовать. Собственно, поэтому большинство конструкций советского прошлого имело запас прочности в 200-1000%
    подмигивание
     
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 2-ой степениОрден «Русского Кабеля» - второй степениМедаль «За участие в переписи»
    Холмс 16 сентября 2009 в 08:43
    Рекомендации: 26, энергетика: 156, стаж 3419 дней, отмечен 764 раза
    Эмпирическим путем доказано, что словесная оптимистическая
    дифференциация(у нас все з***ись ) ведет к когнитивному диссонансу
    бытия(хотели как лучше, а получилось как всегда)


    Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 2-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениМедаль «За участие в переписи»
    Lyhokind 16 сентября 2009 в 09:57
    Рекомендации: 2, энергетика: 32, стаж 4345 дней, отмечен 144 раза
    Никто не спорит что эта программа плохая. Необходимо знать, что и как происходит в любой программе.
    Любая программа основана на том, какие соотношения в нее заложены. Так вот эти соотношения и нужно себе представлять. То, какими уравнениями выразить те или иные физические процессы большой вопрос, в каждом случае есть свои достоинства и недостатки, и математическим аппаратом необходимо владеть и физические процессы представлять.
    Любая программа, считающая в определенном заданном порядке - ограниченный частный случай тех или иных общих для всех законов физики.
    Программы создают под определенные цели, не бывает универсальных программ на все случаи жизни. Для своего случаю придется создавать свой ELCUT.


    Мечты сбываются, если их сбывать.
  • ответить     
    Медаль «За Активность» 1-ой степени«Звезда Народного Признания» 1-ой степениОрден «За Особые Заслуги» 1-ой степениОрден «За Существенный Вклад» 1-ой степениОрден «Почётный Кабельщик» 1-ой степениМедаль «За участие в переписи»
    бБЮРОКРАТ 16 сентября 2009 в 10:34
    Рекомендации: 8, энергетика: 52, стаж 4920 дней, отмечен 363 раза
    http://www.tor.ru/elcut/free_doc_r.htm
    Глава 10, "Теоретическое описание" содержит математическое описание всех типов задач, решаемых с помощью ELCUT. Прочтите эту главу, чтобы узнать, может ли ELCUT решить Вашу задачу
     
  • ответить     
    cherry 16 сентября 2009 в 17:29
    Рекомендации: 2, энергетика: 5, стаж 4222 дня, отмечен 341 раз
    В том-то и прелесть программ а-ля ELCUT: они реализуют принцип GIGО ( gag in - gag out - в вольном переводе: что на входе - то и на выходе).
    Какой вопрос задал - такой отет и получил.
    И практически ничего в довесок.

    Чего увы ,нельзя сказать про традиционные расчётные формулы,которые запроста могут внестм в расчёт эффекты, которых нет в природе.


    у мечтов есть гнусное свойство сбываться

Новое сообщение

Ваше имя:
Ваш e-mail:

Заголовок
 
+  Прикрепить
  • Документ
  • Изображение
  • Альбом
Отправить
Отправить на e-mail все новые сообщения

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме

Печать

 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно