Тепловыделение кабеля участвует в определении максимального тока кабеля, исходя из максимальной температуры кабеля. Ток производители Вам скажут и количество выделяемого тепла вряд ли, так как это промежуточная величина.
Количество тепла, выделяемое кабелем можно считать самому.
Для одного кабеля, находятся мощность тепловыделений, потом с учетом геометрического фактора теплового поля находится мощность тепловыделений для линии.
Нужно определить: мощность, выделяемую в токопроводящей жиле (исходя из максимального тока нагрузки кабеля и сопротивления жил при максимальной температуре), тепловые сопротивления трехслойной изоляции, полупроводящих лент, экрана и оболочки.
Затем определить мощность тепловыделения одного кабеля и с учетом геометрического фактора определить мощность линии.
Для тепловых сопротивлений и мощности тепловыделения есть соответствующие формулы.
Правда, не знаю для случая трех кабелей, какой применить геометрический фактор.
Затем результат вычислений сравнить с данными, которые удастся найти, так как сами понимаете это теория, ее нужно проверить.
Действие недоступно
У Вас недостаточно прав для написания сообщений в данном разделе.
Данная возможность доступна пользователям начиная от статуса «Опытный».
Подробнее о статусах Вы можете ознакомиться в Правилах Форума.
Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!
Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:
— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.
Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.
Вероятно, у вас включен блокировщик рекламы.
Это может приводить к критичным неполадкам в работе сайта.
Рекомендуется отключить блокировщик и обновить страницу.
Как это сделать.