    В том-то и дело, что определяя максимальную нагрузочную способность КЛ Вы применяете табличные усредненные поправочные коэффициенты по токовой нагрузке для конкретных условий, то есть эти вещи (имею ввиду тепловыделение) уже были кем-то посчитаны и применены.
    Уж проектировщику-то тепловыделение силового СПЭ кабеля точно не нужно...может ошибаюсь замешательство