Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Кабель СПЭ. Тепловыделение.


    Сергей
    7 сентября 2009 в 18:05
    Всем СПАСИБО за отзывчивость. Представитель производителя рекомендовал расчет по формуле Джоуля-Ленца. Он посчитал ток в экране кабеля в своей программе, а остальное предложил сделать самому,т.е. (Тепло Экрана+Тепло Жилы). Для кабеля 10 кВ в моем расчете получилось 57 Вт/м-это ОДНОЙ жилы. Потом уже нашел данные на кабель 6 кВ (сечение 300) от "МОСКАБЕЛЬ" 90 Вт/м, что соответствует хотя бы порядку цифр. Еще есть на 110 кВ инфо-
    42 Вт/м (сечение 1000).