Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Минимальное расстояние между кабельными
муфтами при восстановлении...


25 ноября 2009 в 17:49
Энергетика: 20
14 лет и 150 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Подскажите минимальное расстояние между кабельными муфтами при восстановлении кабеля после обрыва, если одной муфтой обойтись невозможно (КЛ 0.4КВ)?

Евгений, Энергетик, ООО "Компания Энерго", Санкт-Петербург

27 ноября 2009 в 16:12
10
Энергетика: 51
15 лет и 148 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
да вроде нет такого. Ну пусть на расстоянии диаметра кабеля. Между ними все равно запас нужно уложить, кольцом нельзя -> омега или S так что они все равно разбегуться

Non est ornamentum virile concinnitas

27 ноября 2009 в 16:30
10
Энергетика: 38
15 лет и 11 дней
упоминали 32 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
ПУЭ - пункт 2.3.70 ( издательство 1985 год одобрение )
Число соединительных муфт НА 1 ( ОДИН ) КИЛОМЕТР кабельной линии должно быть НЕ БОЛЕЕ : для трёхжильных кабелей 1-10 кВ сечением 3х95 - 4 штуки ; для трёхжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120-3х240 - 5 штук; для трёхфазных кабелей 20-35 кв 6 шт; для одножильных кабелей - 2 шт
Для кабельных линий 110-220кВ число соединительных муфт определяется проектом

Электромонтажные работы, лицензированная сборка щитового оборудования, световые технологии, иэк, шнайдер...

27 ноября 2009 в 17:02
10
Энергетика: 51
15 лет и 148 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (2)
 (0)
ПУЭ это для нового тут ПТЭ глядеть нуно
тут человек вставку 1 метр хотит воткнуть

Non est ornamentum virile concinnitas

Евгений
29 ноября 2009 в 22:15
Да, так и сделал, между двумя муфтами получилась вставка полтора-два метра.

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+