1. Вообще-то в СКС гораздо важнее NEXT, т.к. затухание получается почти автоматически. Т.е. именно NEXT определеняет ACR или сигнал/шум.
2. По моим данным Гальперович сравнивал Флюк и лабораторный измеритель для витой пары (ну не поверил Давид Яковлевич заявлениям фирмачей о том, что ручной полевой прибор столь же точен, как и профессиональный).
3. При высоких абсолютных NEXT, что характерно в первую очередь для низких частот, возникает проблема фиксации этих изначений. По стандарту 95 г были проблемы, фирмачи с западных заводов мне на это жаловались. Поэтому в современных стандартах установлено некоторое щадящее пороговое значение, при его превышении все равно велено считать, что все равно имеем дело с пороговым значением.