Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Необходимо разъяснение ситуации: Почему
нагревается кабель?


17 февраля 2010 в 14:37
Энергетика: 20
14 лет и 153 дня
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Прошу разъяснить ситуацию:симметричная 3-х фазная нагрузка запитана следующим образом - две фазы идут по одному кабелю, третья фаза по другому. Кабели проложены рядом, в одном лотке. Сечения кабелей проходят по нагрузке и потере напряжения.
Вопрос: почему при прочих равных условиях(длина, сечение,марка) один из кабелей греется. Внешние источники нагрева отсутствуют.
Спасибо.

Розов Денис Владимирович, Нач участка ЭМР ООО "ПКФ "Спецавтоматика", Ярославль

17 февраля 2010 в 15:01
6
Энергетика: 89
14 лет и 189 дней
упоминали 149 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Греется какой ,по которому идут две фазы ?

ООО "Славкабель" предлагает МКСАШп КСПП МКСБ СБВГ МКСГ МКПпАБпШп ЗКПБ ТЗАБп П-296 ТППэп МКПАШп ТЗГ П-270 ТЗПАБпШп БСМ ПБСМ и др

17 февраля 2010 в 15:14
10
Энергетика: 95
19 лет и 2 дня
упоминали 1219 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Если не вдаваться в подробные расчеты, то описанная линия для подключения трехфазной симметричной нагрузки не является сама симметричной в отличие от трехжильного кабеля, например, с секторными жилами или линии из трех отдельных разнесенных в пространстве жил. Какое никакое переменное поле на частоте 50 Гц, но вносит свои коррективы в распределение плотности тока по сечению жил.

Знания добавляют скорби

Сергей
17 февраля 2010 в 16:11
А какие типы кабелей? Возможно там просто разное сопротивление ТПЖ?

17 февраля 2010 в 16:35
2
Энергетика: 5
17 лет и 34 дня
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
Двужильный кабель греется больше по двум причинам

1. Эффект близости увеличивает сопротивление жил.
( для сечения 80 мм2 - до 0,5 % для 2000 мм2 - до 50%)
Поэтому жвужильный греется сильнее.

2. То, на что намекает КирГуду : условия телпоотдачи от двухжильного кабеля хуже, чем от одножильного.

добавлено 17.02.2010 в 16:43

3. То, на что намекает Бюрократ.
Импеданс жил в двужильном кабеле поменьше,чем в одножильном, так что при одинаковом напряжении ток жил тут может быть побольше. И потому греются они сильнее.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

17 февраля 2010 в 19:29
11
Энергетика: 59
15 лет и 10 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Можно наводящие вопросы:
1) Какой кабель из двух греется?
2) Класс напряжения?
3) Бронированные кабели или нет?

добавлено 17.02.2010 в 19:35

И еще, совсем забыл...
А зачем так намудрили с подключением?
:)

Я не волшебник. Я еще только учусь

18 февраля 2010 в 11:04
10
Энергетика: 51
15 лет и 151 день
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
мне так думается кабели бронированные ну или один-> замкнутый магнитный контур улыбка
вы его еще в железную трубу положите индукционная печка получится ржач

Non est ornamentum virile concinnitas

18 февраля 2010 в 11:23
10
Энергетика: 51
15 лет и 151 день
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
как интересно голоса распределились
теоретики решили что источник тепла - активное сопротивление ТПЖ
практики - сразу заподозрили металическую броню
истина стопудово посередине ржач ржач

Non est ornamentum virile concinnitas

18 февраля 2010 в 16:59
2
Энергетика: 5
17 лет и 34 дня
упоминали 4 раза
 (1)
 (0)
В головном вопросе об этом ни звука.

Скорее всего, тут некая рацуха.
Был обычный однофазный двужильный кабель.
А надо было подключить трёхфазный приёмник, вот и прокинули ещё одну соплю.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

18 февраля 2010 в 19:55
10
Энергетика: 51
15 лет и 151 день
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (1)
 (0)
ну ЕМ то что спроситель ничего не сказал про броню не значит что её там нет.
опыт подсказывает что объяснение должно быть простым и даже банальным. слепили из того что было, ну и получилось как всегда. ржач улыбка

Non est ornamentum virile concinnitas

19 февраля 2010 в 14:35
1
Энергетика: 26
15 лет и 271 день
упоминали 15 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Логично...несимметричные условия дают несимметричный результат - может просто надо делать КАК НАДО? тогда и таких вопросов не будет...

21 февраля 2010 в 00:12
2
Энергетика: 5
17 лет и 34 дня
упоминали 4 раза
 (1)
 (0)
Но ведь сделали, как считали правильным и получили озадачивающий и заранее вряд ли предсказуемый результат.
Вот и возник вопрос.
А заодно и урок: к кабелю с простым законом Ома, примитивом а-ля Кирхгоф не сунешься.
Эта штука куда сложнее, чем мы можем себе представить.
Тут и потоки Умова, и тепла, и вибрация и наводки на соседей ...

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

24 февраля 2010 в 12:18
32
Энергетика: 41
14 лет и 320 дней
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Пользователь похоже не появился? Действительно хочется знать какой кабель греется, но скорее всего тот, у которого написано, что сечение S, а в самом деле значительно меньше.

и нет среди нас первых и последних

4 марта 2010 в 19:21
1
Энергетика: 20
14 лет и 62 дня
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Возможно, дело просто в котактной группе (недостаточно плотное соединение).Не исключаю "перекос" фаз трансформатора.А то мы уже "квантами" увлеклись а про простую механику забыли.А какой длины провода ?...Тоже может быть пунктик замешательство

Hrom

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+