Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

ПвБВ; ПвБП и другие


21 июля 2010 в 15:59
Энергетика: 19
14 лет и 330 дней
упоминали 1 раз
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Добрый день!
Мой вопрос дилетанский - я в этом не сомневаюсь, но чётко найти ответ не могу: силовой кабель на среднее напряжение имеет конструктивный элемент - комбинированный экран. Если в маркировке кабеля, к примеру, написано 3х150/25 - это означает, что каждая жила имеет экран сеч. 25 мм.кв, или указано суммарное сечение для всех трёх жил?
Буду очень признательна за помощь.

21 июля 2010 в 16:24
11
Энергетика: 59
15 лет и 13 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Вам нужно смотреть техусловия у заводов производителей.
Немцы, например - маркируют трехжильные кабели с общим экраном индексом S н-р:2XSYBY, с тремя отдельными - индексом SE, н-р 2XSEYBY.
По аналогии - Южкабель (Украина) ПвЭБВ - с тремя отдельными, и ПвЭогБВ - общий (индекс "о").
Дабы не возникало путаницы - запрашивайте у завода описание кабеля.
Так как сравнивал оба типа по стоимости - пришел к выводу, что в случае отдельных экранов - каждый из них имеет сечение 25мм2, в случае общего - 25мм2 весь экран.

Я не волшебник. Я еще только учусь

21 июля 2010 в 17:44
11
Энергетика: 59
15 лет и 13 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Уточню по сечению экрана - в некоторых спецификациях суммарное сечение экрана для кабелей например 3х150/50 для каждой жилы указывается как 1/3 от 50мм2 Cross sectional area - mm2 - 50 (50/3 for each core). Поэтому, следует внимательно смотреть предлагаемую конструкцию.

Я не волшебник. Я еще только учусь

22 июля 2010 в 10:16
Энергетика: 19
14 лет и 330 дней
упоминали 1 раз
«Звезда Народного Признания» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Спасибо за помощь.

22 июля 2010 в 10:29
11
Энергетика: 59
15 лет и 13 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
всегда пожалуйста

Я не волшебник. Я еще только учусь

22 июля 2010 в 16:51
11
Энергетика: 59
15 лет и 13 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Лидия, обманул я Вас...
посмотрел в несколько спецификаций - вроде на всех указано сечение отдельно экранированных жил - 1/3 от указанного в маркировке...или по-другому - в маркировке указано общее суммарное сечение всех трех экранов.

Я не волшебник. Я еще только учусь

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+