Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Напряжение огнестойких кабелей


4 июня 2015 в 09:52
6
Энергетика: 171
14 лет и 347 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
Уважаемые коллеги. Почему огнестойкие силовые кабели, например по ТУ 16.К71-337, изготавливаются только на напряжение 1 кВ? Каким документом это регламентируется?

http://www.avtoprovod.com/

5 июня 2015 в 11:03
27
Энергетика: 329
14 лет и 329 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
Наверно потому что, когда Вы обмотали провод и наложили минимальную изоляцию - это уже тянет на 1кВ. Вот с резиной наверно можно и 0,66. улыбка

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

8 июня 2015 в 07:37
6
Энергетика: 171
14 лет и 347 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
С обмоткой или без обмотки радиальные толщины не отличаются. Другие кабели по этим ТУ могут быть от 380В и ваше. А силовые - 1000В и точка. Может где в ПУЭ ограничения, или еще в каких документах?

http://www.avtoprovod.com/

8 июня 2015 в 08:05
27
Энергетика: 329
14 лет и 329 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
Нигде не найдёте. А если при минимальной изоляции, держит 1000В, то почему бы не поставить, 380В или 660В. улыбка

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

8 июня 2015 в 15:20
10
Энергетика: 95
19 лет и 5 дней
упоминали 1223 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«Нигде не найдёте. А если при минимальной изоляции, держит 1000В, то почему бы не поставить, 380В или 660В. улыбка»


Искать надо не ТУ ВНИИКП, а в НД на соответствующие цепи.
Как подсказка, начните с технических циркуляров ассоциации РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ.
Кроме, того в ГОСТах на электробезопасность низковольтных (до 1кв) цепей.


добавлено 08.06.2015 в 18:56

ГОСТ Р 50571.5.52-2011

Знания добавляют скорби

10 июня 2015 в 10:11
25
Энергетика: 67
13 лет и 310 дней
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Боюсь как бы не оказалось все намного прозаичнее

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+