Насколько я понял из описания, для ПАЭС 2500 используются кабели на среднее напряжение (а не высоковольтные) - до 13 кВ.
Для описанных вами условий прокладки: низкие температуры, вибрация, возможно взрывоопасные зоны - производители рекомендуют использовать кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины. Для более точного определения конструкции кабеля необходимы следующие данные:
- максимальная токовая нагрузка (с учётом пусковых токов);
- ток КЗ;
- где будет проложен кабель (траншея, эстакада, лоток в помещении);
- будет ли кабель под прямым ультрафиолетом;
- нужна ли маслостойкость;
- каков класс взрывоопасности зоны прокладки по ПУЭ 7.3;
- каковы минимальные температуры для монтажа и эксплуатации.
Если знаете всё это - пишите на mov(sobaka)rusensys.ru, подберем вам кабель.