Подскажите, как подключить медный кабель 8ВВГ1x240 (0,4кВ)к алюминиевым шинам? замешательство

29 января 2010 в 09:25
Энергетика: 20
16 лет и 285 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (1)
 (0)
Так вроде существуют биметалические шайбы? Вроде у GPH называются CUPAL M.

29 января 2010 в 09:36
Энергетика: 20
16 лет и 285 дней
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (1)
 (0)
Както так выглядит.
shaiby_cupal.jpg

29 января 2010 в 10:11
6
Энергетика: 171
14 лет и 347 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
А если пролудить наконечники?

http://www.avtoprovod.com/

29 января 2010 в 11:25
1
Энергетика: 22
14 лет и 182 дня
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Я бы даже сказал не пролудить,а купить уже луженный,помоему сейчас это совсем не проблемма.

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,2КТП,БКТП),камеры КСО (298,292,393,306,366) от ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!

29 января 2010 в 18:26
10
Энергетика: 51
15 лет и 154 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
+ 3 копейки
сделать нормальный контакт совсем не значит прикрутить наконечник к шине.
место контакта на шине нужно;
ободрать от краски,
смазать ЦИАТИМом ,
зачистить мет.счеткой,
стереть ветошю грязный ЦИАТИМ,
нанести слой чистого ЦИАТИМа.

с наконечником то-же самое только не сними лужение от усердия.

после этого можеш скручивать контакт будет на 5+

можно использовать контактные пасты типа такой
lkpp.jpg

Non est ornamentum virile concinnitas

30 января 2010 в 09:12
11
Энергетика: 59
15 лет и 13 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Примените наконечники со срывными болтами - и все дела...тот же GPH SK-V-AS 120/300... одобрение

Я не волшебник. Я еще только учусь

30 января 2010 в 10:18
2
Энергетика: 5
17 лет и 37 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
Здесь уподробно обсуждали это с год-два назад.
И в голове осталось, что медь просто залудить.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

1 февраля 2010 в 11:44
2
Энергетика: 21
17 лет и 110 дней
упоминали 6 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
угу. Луженый наконечник.

Уралэнергосила.рф - ИБП N-Power, АКБ, Стабилизаторы, Трансформаторы, КТП, кабельные муфты, арматура СИП, светодиодные светильники Диора

1 февраля 2010 в 13:39
2
Энергетика: 5
17 лет и 37 дней
упоминали 4 раза
 (0)
 (0)
Прошу прощения, но про оловянную прослойку между медью и алюминием тут уже сказали.

у мечтов есть гнусное свойство сбываться

1 февраля 2010 в 13:41
10
Энергетика: 51
15 лет и 154 дня
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Луженый наконечник не отменяет подготовку площадок контакта улыбка ИМХО

Non est ornamentum virile concinnitas

1 февраля 2010 в 13:57
2
Энергетика: 21
17 лет и 110 дней
упоминали 6 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Подготовка площадки контакта должна быть в люботм случае. (не только соединение алюминий-медь). Полностью согласен. пиво

Уралэнергосила.рф - ИБП N-Power, АКБ, Стабилизаторы, Трансформаторы, КТП, кабельные муфты, арматура СИП, светодиодные светильники Диора

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+