подключение 550кВт по 0,4 кВ


XAP
29 января 2010 в 08:30
14 лет и 91 день
 (0)
 (0)
Подскажите, правильно ли выбран кабель для подключения комплектного шкафа управления с одним вводным автоматом на 1250А(распределить не получится)? Установленная мощность оборудования 780кВт, предполагаемая потребляемая около 550кВт, длина трассы 250м(0,4кВ),предполагается запитать выше указанный шкаф от существующего РУНН 0,4кВ(автомат 1600А) кабелем 8ВВГ 1x240 замешательство

30 января 2010 в 10:58
11
Энергетика: 59
15 лет и 13 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Реально стремная ситуация...
Это только у нас такое может быть, что полмегавата гонят на 250м по низкой стороне... замешательство
не устаю поражаться...

Я не волшебник. Я еще только учусь

3 февраля 2010 в 20:19
Энергетика: 20
15 лет и 273 дня
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
абзац точно.... огорчение замешательство
нужно думаю рассмотреть вариант большего сечения, не думаю, что на сегодня для заводов это проблема...

helk

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+