Допускается ли прокладка кабеля из СПЭ
во взрывоопасных зонах?


2 августа 2010 в 18:32
Энергетика: 20
14 лет и 156 дней
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Добрый день! Вопрос следующий: допускается ли прокладка небронированного кабеля из сшитого полиэтилена во взрывоопасных зонах В-1 и В-1а, без использования стальных труб?

Соболев Антон Александрович, инженер сектора внешнего электроснабжения ЗАО "Гипронг-эком", Тюмень

3 августа 2010 в 09:36
11
Энергетика: 59
15 лет и 13 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (2)
 (0)
О бронепокровах и трубной канализации в циркуляре речь не идет.
В стальных трубах (или иных из магнитных материалов) не допускается прокладывать одножильные кабели пофазно (1 фаза (кабель) в одной трубе) - только 3 одножильных кабеля, либо трехжильные кабели.

Ассоциация «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» технический циркуляр № 14/2006. О применении кабелей из сшитого полиэтилена в кабельных сооружениях, в том числе во взрывопасных зонах
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 14/2006

В настоящее время на рынке электротехнической продукции предлагаются новые марки кабелей, с изоляцией проводов из сшитого полиэтилена (XLPE) и этиленпропиленовой резины (EPR). Оболочки, указанных кабелей могут изготавливаться из аналогичного пластиката, винилхлорида (PVC) или резины.

В действующих нормативных документах практически отсутствуют указания по правилам проектирования кабельных линий и электропроводок, выполняемых с применением указанных марок кабелей, так как на момент выхода нормативных документов, указанные изделия отсутствовали.

Отсутствие указанных нормативов приводит к затруднениям при проектировании и не позволяет, в ряде случаев, принимать технически обоснованные решения.

Целью выхода настоящего циркуляра является устранение пробелов в действующих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по применению кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины.

При применении кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины необходимо руководствоваться следующим:

1. Кабельные линии (кабельные потоки) и электропроводки выполняются не распространяющими горение, см. НПБ 242-97 «Классификация и методы определения пожарной опасности электрических кабельных линий»;

2. Кабели должны иметь сертификат пожарной безопасности с обязательным указанием категории по нераспространению горения.

3. Кабели из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины, которым присвоен индекс «нг» - не распространяющие горение (а так же «нг-LS» и «нг- HF»), разрешаются к применению в кабельных сооружениях и при выполнении электропроводок, в том числе в пожаро- и взрывоопасных зонах всех классов.

ПРИМЕЧАНИЕ Данное разрешение не отменяет других ограничений, например, по материалу проводников.

4. Производители кабелей из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины указывают допустимую нагрузку кабелей соответствующую допустимой температуре проводников, при определенном способе прокладки, обычно при одиночной прокладке на воздухе или в земле. При использовании кабелей из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины максимальная нагрузка кабелей должна выбираться с учетом достижения допустимой температуры проводников, с учетом конкретного способа прокладки, в соответствии с требованиями главы 1.3 ПУЭ шестого издания и/или МЭК 60364-5-52 (2001).

5. Для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины допустимая температура проводников равна 90 oС, что выше допустимой температуры проводников с изоляцией из винилхлорида равной 70 oС� (65 oСв соответствии с п.1.3.10. ПУЭ шестого издания). Увеличение допустимых нагрузок кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины ведет к существенному увеличению тепловыделения в кабельных сооружениях и температуры поверхностей.

6. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.13 «Электрооборудование взрывозащищенное. Электроустановки во взрывоопасных зонах» раздел 5.3 во взрывоопасных зонах опасных по газу максимальная температура любых элементов электропроводок и кабельных линий не должна превышать температуры самовоспламенения взрывоопасной смеси.

Я не волшебник. Я еще только учусь

Антон Александрович
11 августа 2010 в 09:05
А как быть с ПРИМЕЧАНИЕМ, в котором говорится, что данное разрешение не отменяет других ограничений (а в табл. ПУЭ 7.3.14 как раз ограничение по прокладке кабелей свыше 1 кВ либо в стальных трубах, либо бронированных)

11 августа 2010 в 09:51
11
Энергетика: 59
15 лет и 13 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Согласен с Вашим замечанием.
В данном случае, дабы "удовлетворить" требования всех НТД (ПУЭ и технического циркуляра) целесообразно использовать трехжильные кабели со стальными ленточными бронепокровами (ПвБВнг или нгд, N2XSEHBH).
Применение одножильных кабелей будет затруднено, так как:
1) В одной стальной трубе необходимо будет проложить (обязательно) по три одножильных кабеля (три фазы одной цепи).
2) Броня одножильных кабелей выполняется только из немагнитных материалов (как правило, проволочная из алюминиевых сплавов), что, вместе с подушками, значительно увеличивает внешний диаметр (см. рис) и удорожает сам кабель
05072010195.jpg

Я не волшебник. Я еще только учусь

Антон Александрович
11 августа 2010 в 10:16
А если сам производитель кабеля пишет, что по ТУ его небронированный кабель можно прокладывать во взрывоопасных зонах всех классов? Допустимо ли в этом случае пренебрегать требованиями табл.7.3.14 ПУЭ?

11 августа 2010 в 10:29
11
Энергетика: 59
15 лет и 13 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
ТУ производителя не является отраслевым НТД.
А можно процитировать данный пункт ТУ?
В принципе, он (производитель) может это писать, но, логично предположить, с таким же примечанием как и в техническом циркуляре.

Я не волшебник. Я еще только учусь

11 августа 2010 в 10:30
11
Энергетика: 59
15 лет и 13 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
P.S. У нас в Украине все проще - СПЭ запрещен к применению во взрывоопасных зонах.
Вот так ржач

Я не волшебник. Я еще только учусь

Антон Александрович
11 августа 2010 в 10:37
Сами ТУ производитель не раскрывает, но утверждает, что в них все учтено и прокладывать можно!

Антон Александрович
11 августа 2010 в 10:39
Т.е. на Украине целенаправлено запрещено использование СПЭ во взрывоопасных зонах или просто нет подобия Технического циркуляра, разрешающего применение?

11 августа 2010 в 10:43
11
Энергетика: 59
15 лет и 13 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Так Вы попросите, чтобы Вам сбросили страницу ТУ с данным пунктом.
Это же не все ТУ...если им так страшно - пускай заретушируют на странице остальное, что не относится к данному вопросу.
А то так и циркуляр применение СПЭ вроде как сам и не ограничивает - только ссылается на ПУЭ.

Я не волшебник. Я еще только учусь

11 августа 2010 в 10:50
11
Энергетика: 59
15 лет и 13 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (1)
 (0)
1) Подобного циркуляра нет.
2) ДНАОП (ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК)
(П4.8.3)Запрещается применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой во взрывоопасных зонах любого класса.
Вот так...

Я не волшебник. Я еще только учусь

Albert
12 августа 2010 в 16:08
ГОСТ Р 51330.13-99
(МЭК 60079-14-96)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ
Часть 14
Электроустановки во взрывоопасных зонах
(кроме подземных выработок)
Г.7.11 (7.3.102) Во взрывоопасных зонах всех классов запрещается применение проводов и
кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой.

13 августа 2010 в 11:42
11
Энергетика: 59
15 лет и 13 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
Альберт, поэтому циркуляр и выпустили...
ГОСТ - 99 года, циркуляр - 2006 года.
ИМХО, с этим циркуляром РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ немного погорячился...

«Оболочки, указанных кабелей могут изготавливаться из аналогичного пластиката, винилхлорида (PVC) или резины.»

То есть можно использовать оболочки Пнг (HF)...а статика?

Я не волшебник. Я еще только учусь

18 августа 2010 в 08:54
Энергетика: -15
13 лет и 278 дней

24 августа 2010 в 22:22
10
Энергетика: 95
19 лет и 5 дней
упоминали 1224 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Упомянутый ГОСТ Р 51330.13-99 - первая версия адаптации МЭК 60079.14, который с июля 2010 г. вступил в силу в РФ в версии ГОСТ Р МЭК 60079.14-2008.
Читайте, прежде всего, 9-й раздел.
Но ПУЭ также никто не отменял, как и упомянутого временного циркуляра Росэлектромонтаж. Плюс к этому, еще появились новые слова в ФЗ 123. Поэтому, самое правильное, - получить разрешение Ростехнадзора на применение вашего кабеля во взрывоопасных зонах и обязательно - сертификат пожарной безопасности по ТР (ФЗ 123).
ухмылка

Знания добавляют скорби

15 сентября 2010 в 19:12
10
Энергетика: 95
19 лет и 5 дней
упоминали 1224 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
«Упомянутый ГОСТ Р 51330.13-99 - первая версия адаптации МЭК 60079.14, который с июля 2010 г. вступил в силу в РФ в версии ГОСТ Р МЭК 60079.14-2008.
Читайте, прежде всего, 9-й раздел.
Но ПУЭ также никто не отменял, как и упомянутого временного циркуляра Росэлектромонтаж. Плюс к этому, еще появилис...»


Да, вот еще дополнение к проблеме:
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/techreg/detail/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostruactive/main/materialofweek/teh.+regl.+o+bezopasnosti+oborudovaniya+dlya+raboty+vo+vzryvoopasnyh+sredah
ухмылка

Знания добавляют скорби

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+