Вопрос к спецам по наконечникам???


10 ноября 2011 в 11:08
27
Энергетика: 329
14 лет и 329 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (8)
 (0)
Никогда ими не занимался, но иногда слышу в темах и в разговорах такой момент. Например их ПВ болтается в наконечнике.

А как подбирают наконечники под сечение, например какой должен быть наконечник у ПВ-1 - 50,0 и ПВ-3 - 50,0мм????????

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

10 ноября 2011 в 11:14
10
Энергетика: 48
13 лет и 254 дня
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Либо медный на 50 квадрат, либо лужёный на 50 квадрат (ну как вариант ещё медно-алюминевые на 50 квадрат). Наконечники не разделяются под гибкий/негибкий кабель. Поэтому монтажники больше любят на жёсткий кабель опрессовку делать.

Танец злобного гения на страницах произведения...

10 ноября 2011 в 11:17
27
Энергетика: 329
14 лет и 329 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (7)
 (0)
«Либо медный на 50 квадрат, либо лужёный на 50 квадрат (ну как вариант ещё медно-алюминевые на 50 квадрат). Наконечники не разделяются под гибкий/негибкий кабель. Поэтому монтажники больше любят на жёсткий кабель опрессовку делать.»


Ну они наверно в диаметрах идут, или сразу ставится на нем для какого сечения????

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

10 ноября 2011 в 11:21
10
Энергетика: 48
13 лет и 254 дня
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«Ну они наверно в диаметрах идут, или сразу ставится на нем для какого сечения????»


Сразу ставится. Вот табличка тут хорошая для примера http://techelectro.ru/prod/lugs/tml/

Танец злобного гения на страницах произведения...

10 ноября 2011 в 11:25
Энергетика: 19
12 лет и 234 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (3)
 (0)
«Сразу ставится. Вот табличка тут хорошая для примера [ссылка]»


нет! наконечники измеряют сечение жилы и отверстием под болт

Михаил

10 ноября 2011 в 11:37
10
Энергетика: 48
13 лет и 254 дня
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (3)
 (0)
«нет! наконечники измеряют сечение жилы и отверстием под болт»


Согласен, именно сечение жилы, об этом и речь.

Танец злобного гения на страницах произведения...

10 ноября 2011 в 11:41
27
Энергетика: 329
14 лет и 329 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
«Наконечники не разделяются под гибкий/негибкий кабель.»


Ну как же не разделяются, в табличке видно что с сечения 50,0мм пошло разделение.

А вот почему на сечение 35,0мм такой большой разброс от 8 до 10мм???





Наконечники.JPG

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

10 ноября 2011 в 11:51
27
Энергетика: 329
14 лет и 329 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (8)
 (0)
Условно пришел ПВ-3 - 35,0мм с диаметром поскрутке 7,2мм.
Вы его сунули в ТМЛ 25-10-8(КВТ) - не болтается!!!

А сунули в ТМЛ 35-10-10(КВТ) - болтается. замешательство

И что делать???? И вообще какая должна быть разница, между диаметром наконечника и диаметром жилы???
Чтобы сказали - вот это нормально, а вот это болтается????

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

10 ноября 2011 в 11:55
10
Энергетика: 48
13 лет и 254 дня
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«Ну как же не разделяются, в табличке видно что с сечения 50,0мм пошло разделение.

А вот почему на сечение 35,0мм такой большой разброс от 8 до 10мм???





[картинка]»


Чёт тоже удивился посмотрев, сколько наконечники не возил монтажникам, критерием ток сечение и отверстие под болт решали...а тут смотрю вабще наконечник 25ый на 35 сечение надеть можно замешательство что то тут нетак псих

Танец злобного гения на страницах произведения...

10 ноября 2011 в 11:58
Энергетика: 19
12 лет и 234 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (3)
 (0)
«Условно пришел ПВ-3 - 35,0мм с диаметром поскрутке 7,2мм.
Вы его сунули в ТМЛ 25-10-8(КВТ) - не болтается!!!

А сунули в ТМЛ 35-10-10(КВТ) - болтается. замешательство

И что делать???? И вообще какая должна быть разница, между диаметром наконечника и диаметром жилы???
Чтобы сказали - в...»


Я сам был некоторое время Монтажником, но и теперь по случаю подбираю работы, а такого случая у меня не было. При опрессовке наконечника надо выдерживать технологию и тогда все в норме, если , конечно кабель не ТУшный и сечение правильное!

Михаил

10 ноября 2011 в 12:02
27
Энергетика: 329
14 лет и 329 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (7)
 (0)
«Я сам был некоторое время Монтажником, но и теперь по случаю подбираю работы, а такого случая у меня не было. При опрессовке наконечника надо выдерживать технологию и тогда все в норме, если , конечно кабель не ТУшный и сечение правильное!»


Монтажник!!!! Вам и карты в руки, сколько мм зазор нормальный, а сколько плохой????

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

10 ноября 2011 в 12:03
10
Энергетика: 48
13 лет и 254 дня
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«Я сам был некоторое время Монтажником, но и теперь по случаю подбираю работы, а такого случая у меня не было. При опрессовке наконечника надо выдерживать технологию и тогда все в норме, если , конечно кабель не ТУшный и сечение правильное!»


Тоже обжимал и не раз, наконечник должен подходить, наверно самое верное слово, чтоб не наколачивать его кувалдой а именно одел и прессом обжал...а вот если одеваешь его и он ходуном ходит, то эт конечно не есть хорошо, контакта должного не будет при обжатии. Вот Холмс хороший вопрос задал, тут дело то такое. Получается что претензии то могут быть необоснованны, просто неправильно наконечник выбрали. Распечатаю свои манагерам табличку, пусть пользуются.

Танец злобного гения на страницах произведения...

10 ноября 2011 в 12:11
Энергетика: 19
12 лет и 234 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (3)
 (0)
«Тоже обжимал и не раз, наконечник должен подходить, наверно самое верное слово, чтоб не наколачивать его кувалдой а именно одел и прессом обжал...а вот если одеваешь его и он ходуном ходит, то эт конечно не есть хорошо, контакта должного не будет при обжатии. Вот Холмс хороший вопрос задал, тут ...»


Так я о том и говорю, может наконечник болтаться и в случае если обжимаемую жилу неправильно вставили, или ввели в наконечник(как правильно сказать не знаю, может засунули)тогда наконечник 100% болтается, у меня такой случай был прошлой зимой в Ростовской области как раз на ПВ3 1х50. пришлось заменить наконечник!!! Дополнительно его сжимать не допустимо! Да и как правило это не помогает... все-равно болтается если посильнее дернуть!

Михаил

10 ноября 2011 в 12:31
1
Энергетика: 22
14 лет и 182 дня
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
 (3)
 (0)
Странно.Открыл каталог Кольчуги ,а там на ПВ3 50 сечении диаметр прописан 14,5 тогда бред получается замешательство огорчение замешательство
если верить табличке приведенной Vlad666 ,то на наконечнике 50 сечение,внутренний диамерт состаляет 11.И как одно в другое должно войти????

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,2КТП,БКТП),камеры КСО (298,292,393,306,366) от ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!

10 ноября 2011 в 12:32
25
Энергетика: 67
13 лет и 310 дней
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«Странно.Открыл каталог Кольчуги ,а там на ПВ3 50 сечении диаметр прописан 14,5 тогда бред получается замешательство огорчение замешательство
если верить табличке приведенной Vlad666 ,то на наконечнике 50 сечение,внутренний диамерт состаляет 11.И как одно в другое должно вой...»
Может это по диаметр по ИЗОЛЯЦИИ?!!А Изоляцию снимешь и как раз 11 получится подмигивание

10 ноября 2011 в 12:33
10
Энергетика: 48
13 лет и 254 дня
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«Странно.Открыл каталог Кольчуги ,а там на ПВ3 50 сечении диаметр прописан 14,5 тогда бред получается замешательство огорчение замешательство
если верить табличке приведенной Vlad666 ,то на наконечнике 50 сечение,внутренний диамерт состаляет 11.И как одно в другое должно вой...»


Вот и меня чёт сомнения терзать начали, хотя КВТшные наконечники вожу уже лет 5-6 и никогда проблем не испытывал.

Танец злобного гения на страницах произведения...

10 ноября 2011 в 12:35
1
Энергетика: 22
14 лет и 182 дня
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
 (3)
 (0)
«Может это по диаметр по ИЗОЛЯЦИИ?!!А Изоляцию снимешь и как раз 11 получится подмигивание»
100% улыбка

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,2КТП,БКТП),камеры КСО (298,292,393,306,366) от ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!

10 ноября 2011 в 12:37
27
Энергетика: 329
14 лет и 329 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (7)
 (0)
«Странно.Открыл каталог Кольчуги ,а там на ПВ3 50 сечении диаметр прописан 14,5 тогда бред получается замешательство огорчение замешательство
если верить табличке приведенной Vlad666 ,то на наконечнике 50 сечение,внутренний диамерт состаляет 11.И как одно в другое должно вой...»


Это с изоляцией, не знаю по сколько у них, предположим по 2,0мм, с двух сторон это уже 4,00мм.

14,5 - 4,0=10,5мм

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

10 ноября 2011 в 12:40
1
Энергетика: 22
14 лет и 182 дня
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
 (3)
 (0)
«Это с изоляцией, не знаю по сколько у них, предположим по 2,0мм, с двух сторон это уже 4,00мм.

14,5 - 4,0=10,5мм»

Вот все и получается.Внутренний диаметр наконечника 11,диаметр провода 10,5-наконечник одевается легко и обжимается.И все ОК,все довольны подмигивание

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,2КТП,БКТП),камеры КСО (298,292,393,306,366) от ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!

10 ноября 2011 в 12:44
10
Энергетика: 48
13 лет и 254 дня
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (3)
 (0)
«Вот все и получается.Внутренний диаметр наконечника 11,диаметр провода 10,5-наконечник одевается легко и обжимается.И все ОК,все довольны подмигивание»


Алилуя ржач ржач ржач

Танец злобного гения на страницах произведения...

10 ноября 2011 в 12:47
27
Энергетика: 329
14 лет и 329 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
«Вот все и получается.Внутренний диаметр наконечника 11,диаметр провода 10,5-наконечник одевается легко и обжимается.И все ОК,все довольны подмигивание»


Еще раз, можно И все ОК,все довольны - перевести в мм. 0,5 значит все хорошо, а когда плохо это какой зазор????

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

10 ноября 2011 в 12:56
Энергетика: 19
12 лет и 234 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
улыбка

Михаил

10 ноября 2011 в 12:57
1
Энергетика: 22
14 лет и 182 дня
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
 (3)
 (0)
Как мне объяснили.На примере 50 сечения,ты его хоть в 120 заложи и опресуй,если опресуется,то ничего страшного.Неказисто,но работать будет.

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,2КТП,БКТП),камеры КСО (298,292,393,306,366) от ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!

10 ноября 2011 в 13:11
8
Энергетика: 44
12 лет и 289 дней
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (3)
 (0)
Плохо когда провод не входит.

10 ноября 2011 в 13:18
27
Энергетика: 329
14 лет и 329 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (7)
 (0)
«Плохо когда провод не входит.»


Да я уж понял, что надо как из мультика "Входит и выходит"

Тогда вопрос по другому, можно ли обжать наконечником 13мм, если провод 8мм????

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

10 ноября 2011 в 13:20
10
Энергетика: 48
13 лет и 254 дня
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«Да я уж понял, что надо как из мультика "Входит и выходит"

Тогда вопрос по другому, можно ли обжать наконечником 13мм, если провод 8мм????»


Можно, но не надо этого делать несогласие Его сорвать можно будет, и контакт плохой будет, что возможно приведёт к нагреву или ещё каким нить не хорошим штукам.

Танец злобного гения на страницах произведения...

10 ноября 2011 в 13:22
27
Энергетика: 329
14 лет и 329 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (7)
 (0)
«Можно, но не надо этого делать несогласие Его сорвать можно будет, и контакт плохой будет, что возможно приведёт к нагреву или ещё каким нить не хорошим штукам.»


Наконечник 11мм, а жила 8мм. Можно?????

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

10 ноября 2011 в 13:26
10
Энергетика: 48
13 лет и 254 дня
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«Наконечник 11мм, а жила 8мм. Можно?????»


Лучше Наконечник 10 и 8 жила, так должно хорошо обжатся в принципе!

Танец злобного гения на страницах произведения...

10 ноября 2011 в 13:27
10
Энергетика: 48
13 лет и 254 дня
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (2)
 (0)
ПО 1мм зазор должен достойно обжатся, всё что выше уже наверно не стоит связываться.

Танец злобного гения на страницах произведения...

10 ноября 2011 в 13:30
27
Энергетика: 329
14 лет и 329 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (6)
 (0)
«Лучше Наконечник 10 и 8 жила, так должно хорошо обжатся в принципе!»


Фу, наконец то, как клещами тянул, то есть зазор 2мм нормальный. Что выше уже плохо. Так?????

Ну это мы максимальный определили, а минимальный????

Наконечник 8мм и жила 8мм (многопроволочная) - это нормально?????

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

10 ноября 2011 в 13:51
10
Энергетика: 48
13 лет и 254 дня
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«Фу, наконец то, как клещами тянул, то есть зазор 2мм нормальный. Что выше уже плохо. Так?????

Ну это мы максимальный определили, а минимальный????

Наконечник 8мм и жила 8мм (многопроволочная) - это нормально?????»


Ну вабще сечение 10мм стандартное или 6мм, если так уж разобраться. Да если Наконечник 8мм и жила 8мм то всё окей будет! Но ещё хотелось бы услышать коментарии наших профессиональных монтажников, я то 3 года электриком на РЖД проработал, у меня там не было серьёзных подключений! Так по мелочи, движки в основном и пару цехов ТО когда запускали имел опыт застенчиво

Танец злобного гения на страницах произведения...

10 ноября 2011 в 14:03
20
Энергетика: 233
14 лет и 88 дней
упоминали 474 раза
 (5)
 (0)
А где оговорено какой зазор нормальный, а какой - нет?
Например нормативный документ по наконечникам медным - ГОСТ 7386-80 такой информации не содержит. Но в нем видим Прилижение 1 "Рекомендуемые размеры опрессованных соеденений". Там есть рекомендации по использованию типов наконечников
//www.ruscable.ru/doc/docgost/GOST_...
Так же и в ПУЭ не оговорено

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

10 ноября 2011 в 14:11
Энергетика: 19
12 лет и 234 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«А где оговорено какой зазор нормальный, а какой - нет?
Например нормативный документ по наконечникам медным - ГОСТ 7386-80 такой информации не содержит. Но в нем видим Прилижение 1 "Рекомендуемые размеры опрессованных соеденений". Там есть рекомендации по использованию типов наконечников
[ссылка]
...»

Точно не помню, но по-моему в ПУЭ сказано, что соединение должно быть надежным, и более ничего не сказано!

Михаил

10 ноября 2011 в 14:12
Энергетика: 34
12 лет и 307 дней
упоминали 4 раза
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Ух какой у вас тут диспут господа. смех А если серьезно то лучше наконечников со срывными болтами по моему мнению быть ничего не может, все красиво и аккуратно.... но дорого одобрение одобрение

Хочу качественно, быстро и без денег

10 ноября 2011 в 14:21
Энергетика: 19
12 лет и 234 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«Ух какой у вас тут диспут господа. смех А если серьезно то лучше наконечников со срывными болтами по моему мнению быть ничего не может, все красиво и аккуратно.... но дорого одобрение одобрение»

не согласен!! срывной болт удобен в полевых условиях, но не более, качественную опрессовку он не обеспечивает, хотя надежный электрический контакт есть. Лучше всего опрессовка луженного наконечника с залуживанием жилы и последующим нагревом!!!!

Михаил

10 ноября 2011 в 14:26
Энергетика: 34
12 лет и 307 дней
упоминали 4 раза
Медаль «За Активность» 3-ей степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«не согласен!! срывной болт удобен в полевых условиях, но не более, качественную опрессовку он не обеспечивает, хотя надежный электрический контакт есть. Лучше всего опрессовка луженного наконечника с залуживанием жилы и последующим нагревом!!!!»



У меня все монтажники лет 6 назад как увидели эти наконечники в Райхемовских муфтах просто пришли в восторг. С тех пор просят только их по любому поводу. Насчет полевых условий несомненно в точку. одобрение одобрение
Но за 6 лет ни одного нарекания по поводу этих наконецников не было супер

Хочу качественно, быстро и без денег

10 ноября 2011 в 14:44
8
Энергетика: 44
12 лет и 289 дней
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Холмс задал вопрос "... Например их ПВ болтается в наконечнике.", т.е. его клиент массово делает операцию "входит" подмигивание , тогда только опрессовка.

10 ноября 2011 в 14:51
20
Энергетика: 233
14 лет и 88 дней
упоминали 474 раза
 (2)
 (0)
Собственно вопрос не в типе наконечников, а в обоснованности заявления "наконечник 35 на кабеле производства завод имярек болтается, значит кабель куевый!". Отсюда и начали копать, выявив возможность применения кабеля с сечением большим, чем сечение в марке наконечника. Например для 16 кв.мм сечения жилы может быть применен наконечник 10-6(8)-5 (см. приложение 1 ГОСТ 7386-80).

Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4

10 ноября 2011 в 14:56
10
Энергетика: 48
13 лет и 254 дня
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«Собственно вопрос не в типе наконечников, а в обоснованности заявления "наконечник 35 на кабеле производства завод имярек болтается, значит кабель куевый!". Отсюда и начали копать, выявив возможность применения кабеля с сечением большим, чем сечение в марке наконечника. Например для 16 кв.мм сечения...»


Абсолютно верно, именно правильный выбор наконечника решит проблему монтажника, а претензии по кабелю на основании болтающегося наконечника не являются объективными!

Танец злобного гения на страницах произведения...

10 ноября 2011 в 15:14
Энергетика: 19
12 лет и 234 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Я с Вами не совсем согласен!
надо четко понимать, что дело не только в кабеле и наконечниках, но в монтажнике!!!
Как опрессовано так и держится...
Второй вопрос в самом наконечнике, т.е. в выборе,
А только потом уже в кабеле...
Мне лично встречался кабель с одной стороны жила была синея, а с другой зеленая...
Конечно не имею представления где был такой кабель куплен, тем более произведен,
но и с сечением жилы тоже бывают нехорошие вещи!

Михаил

10 ноября 2011 в 15:30
8
Энергетика: 44
12 лет и 289 дней
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«Я с Вами не совсем согласен!
надо четко понимать, что дело не только в кабеле и наконечниках, но в монтажнике!!!
Как опрессовано так и держится...
Второй вопрос в самом наконечнике, т.е. в выборе,
А только потом уже в кабеле...
Мне лично встречался кабель с одной стороны жила была синея, а с др...»


Честно, знакомо, у нас были такие косяки :shuffle: (гаражники, чего с нас возбмешь), а вопрос такой (про болтается) задают как правило конечники типа "жгутовиков", а там за смену тысячу штук надо опрессовать и провод там на первом месте (изоляция с жилы должна легко сходить).

10 ноября 2011 в 15:42
Энергетика: 19
12 лет и 234 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
«Честно, знакомо, у нас были такие косяки :shuffle: (гаражники, чего с нас возбмешь), а вопрос такой (про болтается) задают как правило конечники типа "жгутовиков", а там за смену тысячу штук надо опрессовать и провод там на первом месте (изоляция с жилы должна легко сходить).»


спасибо за понимание, не всегда монтажник может качественно выполнить опрессовку! И на то может быть целая куча причин, начиная от стесненности и кончая давлением начальства!

Михаил

10 ноября 2011 в 15:45
10
Энергетика: 48
13 лет и 254 дня
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Главно суть вопроса разобрали и будем надеятся теперь Холмс точно знает какой наконечник на какой кабель "надеть" веселье одобрение веселье

Танец злобного гения на страницах произведения...

10 ноября 2011 в 15:48
Энергетика: 19
12 лет и 234 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (2)
 (0)
и то верно!!! смех

Михаил

10 ноября 2011 в 15:50
8
Энергетика: 44
12 лет и 289 дней
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (2)
 (0)
Еще добавлю про «болтается», допуск у жилы в минусе, а у наконечника в плюсе и крайних нет. псих

10 ноября 2011 в 16:16
27
Энергетика: 329
14 лет и 329 дней
упоминали 1588 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (5)
 (0)
Ну все уже баловаться начали, а ведь тема иногда встает остро.

Почему жила болтается в наконечнике????

А почему одно и тоже сечение жилы, а вроде та побольше кажется?????

Сел посчитал, даю конечные цифры диаметра жилы.

ПВ-1 - 50мм - диаметр однопроволочной - 8,0мм

ПВ-3 - 50мм - диаметр скрутка пасьмами - 8,97мм
ПВ-3 - 50мм - диаметр скрутка стренгами - 10,35мм

ПуГВ - 50мм - диаметр скрутка пасьмами - 9,96мм
ПуГВ - 50мм - диаметр скрутка стренгами - 10,70мм

Всем огромное спасибо за ссылки, буду изучать, потому что, оптовики переадресовывают вопросы конечников на завод, надо быть готовыми. подмигивание

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

10 ноября 2011 в 16:20
10
Энергетика: 48
13 лет и 254 дня
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (2)
 (0)
«Ну все уже баловаться начали, а ведь тема иногда встает остро.

Почему жила болтается в наконечнике????

А почему одно и тоже сечение жилы, а вроде та побольше кажется?????

Сел посчитал, даю конечные цифры диаметра жилы.

ПВ-1 - 50мм - диаметр однопроволочной - 8,0мм

ПВ-3 - 50мм - ...»


Удачи! Тема действительно очень актуальная!

Танец злобного гения на страницах произведения...

10 ноября 2011 в 16:25
Энергетика: 19
12 лет и 234 дня
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (3)
 (0)
«Удачи! Тема действительно очень актуальная!»


конечно актуальная!
кроме технической части в вопросе есть и экономическая!!!
надо знать что продаешь, а то рекламаций не оберешься

Михаил

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+