Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Как измерить параметры витой пары?


Владимир Т
14 августа 2005 в 10:15
Интересует методика измерения волнового сопротивления и
затухания витой пары с помощью обычных доступных приборов.
Интересуют именно конкретные действия. У меня лежит бухта
сетевого кабеля 5-ой категории. Понятно, что с параметрами у неё
всё в порядке. Хочется услышать ответ:
-возмите прибор такой то;
-подключите так то;
- измерьте то то;
-поставьте в такую то формулу;
-посчитайте сопротивление и получите цифру 100 Ом,
как записано;
-посчитайте затухание по формуле такой то и получите
2 db на частоте 1 МГц, допустим.
Тема уже обсуждалась , но в ответах не было чёткой методики
измерений.

24 ноября 2005 в 17:42
18 лет и 158 дней
 (0)
 (0)
Ответ: взять кабельный тестер и протестировать кабель. Пример результатов тестирования привожу.
Расшифровка материалов тестирования
стационарных линий структурированной кабельной системы
(по протоколу «1000Base-T»)

--------------------------------------------------------------------------------
TERSYS Test Summary: PASS
SITE: VOSTOKGAZPROM Cable ID: A01
OPERATOR: KUZMENKO Date / Time: 10.05.2001 12:26:51
NVP: 67.0% FAULT ANOMALY THRESHOLD: 15% Test Standard: 1000BASE-T
FLUKE DSP-100 S/N: 6680029 Cable Type: UTP 100 Ohm Cat 5
HEADROOM: 3.5 dB Standards Version: 5.5
Software Version: 5.5
Wire Map PASS Правильность соответствия контактов и пар (целостность цепи:
короткие замыкания, обрывы, перепутанные жилы).
Pair Тестируемые пары (1,2 3,6 4,5 7,8)
Impedance (ohms), Limit 85-115 Характеристический импеданс (сопротивление линии переменному
току заданной частоты). Выражается таким параметром, как
обратные потери.
Length (ft), Limit 328 Физическая длина кабеля (измерение по отраженному сигналу).
Prop. Delay (ns), Limit 570 Задержка распространения сигнала.
Delay Skew (ns), Limit 50 Неравномерность времени распространения сигнала (величина
фазовых искажений, возникающих в кабеле из-за различия
времени прохождения сигнала в разных парах).
Resistance (ohms) Сопротивление линии по постоянному току.
Attenuation (dB) Затухание или погонное затухание (уменьшение уровня сигнала
при его распространении по кабелю).
Limit (dB) 24.0 24.0 24.0 23.9
Margin (dB) 20.7 20.6 20.7 20.6
Frequency (MHz) 100.0 100.0 100.0 98.9
Return Loss (dB) Возвратные потери (уровень сигнала, отраженного от
неоднородностей волнового сопротивления в кабеле)
Limit (dB) 15.0 10.1 15.0 13.3
Margin (dB) 5.2 4.2 5.6 2.5
Frequency (MHz) 1.0 62.3 2.7 29.8
Pairs 1,2-3,6 1,2-4,5 1,2-7,8 3,6-4,5 3,6-7,8 4,5-7,8
NEXT (dB) Перекрестные наводки на ближнем конце кабеля (уровень помех,
наведенных на пару, работающую на прием, от пары, работающей на
передачу)
Limit (dB) 27.1 31.0 27.2 27.7 33.5 28.6
Margin (dB) 13.3 13.8 15.2 15.1 11.4 12.9
Frequency (MHz) 100.0 59.9 99.2 92.7 42.4 82.8
NEXT @ Remote (dB) Перекрестные наводки с удаленного конца (совместно с опциональным
блоком Smart Remote)
Limit (dB) 37.2 28.7 27.2 28.0 37.5 28.7
Margin (dB) 15.6 14.2 16.7 13.2 11.1 13.1
Frequency (MHz) 25.8 81.3 99.1 89.9 24.7 80.7
-------------------------------------------------------------------------------------------

Headrom – величина «доступного свободного пространства», остающегося до граничного значения
(по наихудшему параметру NEXT). Главный показатель качества канала (чем больше,
тем лучше).
PASS - Итоговый результат тестирования: тестирование пройдено.

Limit (dB) - предел
Margin (dB) - край
Frequency (MHz) – частота

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Премьера. Оператор X
+