Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

ремонт задиров оболчки кабеля ВВГнг
4х150


12 августа 2012 в 21:18
11 лет и 260 дней
 (0)
 (0)
Подскажите, пожалуйста, при прокладке кабеля ВВГнг 4х150 на эстакаде 6 м получились задиры оболочки об острые углы металлических полок. задиры не превышают 50 мм, длинна кабеля порядка 150 м. трасса сложная в плане поворотов под 90 градусов, подъемы и опоски.
каким образом задиры можно отремонтировать?

12 августа 2012 в 21:38
25
Энергетика: 67
13 лет и 310 дней
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Какого плана задиры?До изоляции или только оболочки? Если до изоляции, то есть вероятность ее повреждения, что не есть хорошо. Если же повреждения только оболочки, можно с этого же кабеля вырезать заплатки из оболочки (при разделки концов явно будут куски ПВХ) и при помощи фена заделать эти сдиры.

12 августа 2012 в 21:39
25
Энергетика: 67
13 лет и 310 дней
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)


12 августа 2012 в 22:16
3
Энергетика: 29
13 лет и 25 дней
упоминали 5 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Fridgerio, фена и фторопластовой ленты Ф4ЭО!

12 августа 2012 в 22:18
11 лет и 260 дней
 (0)
 (0)
«Какого плана задиры?До изоляции или только оболочки? Если до изоляции, то есть вероятность ее повреждения, что не есть хорошо. Если же повреждения только оболочки, можно с этого же кабеля вырезать заплатки из оболочки (при разделки концов явно будут куски ПВХ) и при помощи фена заделать эти сдиры.»


задиры только оболочки!

12 августа 2012 в 22:19
11 лет и 260 дней
 (1)
 (0)
«Fridgerio, фена и фторопластовой ленты Ф4ЭО!»


такой кабель можно феном "греть"?! страшно ...

13 августа 2012 в 06:45
25
Энергетика: 67
13 лет и 310 дней
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Если задиры не до изоляции и монтажные работы завершены, может тогда и вообще ничего не делать с этими задирами

добавлено 13.08.2012 в 07:49

Если страшно , то сначала потренируйтесь на оставшемся хвостике.

добавлено 13.08.2012 в 07:50

Если страшно , то сначала потренируйтесь на оставшемся хвостике.

добавлено 13.08.2012 в 07:50

Если страшно , то сначала потренируйтесь на оставшемся хвостике.

13 августа 2012 в 09:23
2
Энергетика: 32
17 лет и 160 дней
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Термоусадочной лентой или трубкой. 3М например.

Мечты сбываются, если их сбывать.

13 августа 2012 в 09:29
25
Энергетика: 67
13 лет и 310 дней
упоминали 146 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Скорее всего не получится...лента или трубка, из ПЭ, и пристать с нг-шному пластикату будет сложно, если конечно не будет подклеивающего слоя.

13 августа 2012 в 09:35
2
Энергетика: 32
17 лет и 160 дней
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Скорее всего не получится...лента или трубка, из ПЭ, и пристать с нг-шному пластикату будет сложно, если конечно не будет подклеивающего слоя.»


Прилипнет, куда оно денется. Трубки есть разные. С клеем, негорючие.

Мечты сбываются, если их сбывать.

13 августа 2012 в 10:45
18
Энергетика: 65
14 лет и 164 дня
упоминали 52 раза
 (0)
 (0)
Так же ремонт оболочки можно выполнить с применением пластизоля марки Д44-РК, но греть всё-равно придётся с помощью фена.

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

13 августа 2012 в 12:32
2
Энергетика: 32
17 лет и 160 дней
упоминали 2 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
«Так же ремонт оболочки можно выполнить с применением пластизоля марки Д44-РК, но греть всё-равно придётся с помощью фена.»


Интересная штука, никогда о такой не слышал.

Мечты сбываются, если их сбывать.

13 августа 2012 в 12:45
18
Энергетика: 65
14 лет и 164 дня
упоминали 52 раза
 (1)
 (0)
«Интересная штука, никогда о такой не слышал.»

http://www.advtech.ru/niipolimer/prod/in...
Изготавливают различного цвета под заказ.

Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо.

14 августа 2012 в 11:32
32
Энергетика: 41
14 лет и 323 дня
упоминали 232 раза
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Как вариант, если задиры не глубокие, то просто можно выгладить паяльником. Опасность нарушенной поверхности оболочки заключается в том, что при попадании туда влаги и замерзании этой влаги в последующем, происходит развитие деффекта и так из года в год. То же происходит несмотря на наличие например намотки,и еще страшнее надевание не герметичной терсмоусадки.
Поэтому восстановление поверхности даст тот же результат что хорошая трубка с герметиком. Вариант, что предлагает Серджиано тоже не плох, но вам надо будет нагреть окружающую среду по меньшей мере до 160 град, если рядом есть кабели, то не известно что с ниму будет.

добавлено 14.08.2012 в 11:33

с ними

и нет среди нас первых и последних

17 августа 2012 в 11:27
Энергетика: 20
13 лет и 65 дней
 (0)
 (0)
Коллеги, предлагаю для таких случаем ремонтные комплекты компании 3М 3102 и 3101.
Вопросы можно в личку, пришлю все данные.

3М Россия

6 сентября 2012 в 13:16
Энергетика: 20
14 лет и 291 день
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (0)
 (0)
Дмитрий, посмотрите ролик, кажется то, что Вам нужно:


10 сентября 2012 в 16:51
Энергетика: 20
13 лет и 65 дней
 (0)
 (0)
про это уже я писал))
обращайтесь - расскажем и покажем!

3М Россия

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.