9 августа 2018 в 14:21
Уважаемые знатоки, просветите пожалуйста как по правильному испытывать провода ПВС повышенным напряжением по ГОСТ 7399.
Разъясните пожалуйста - п.4.1.2.1 ГОСТа 7399 обязывает испытывать провод ПВС напряжением 2000В, 5 минут без погружения в воду,со снятой оболочкой! Проверка электрических параметров п.6.2.1 гласит, что провода испытываются на образце длиной 5 метров, п. 4.1.2.2 после выдержки в воде при температуре 20 градусов в течение 1 часа напряжением 2000В, причем длина образца 20 м.
А самое волнительное, что все эти испытания периодические!
Значит ли все это, что провода по 7399 не испытываются в ГОТОВОМ виде повышенным напряжением?

13 августа 2018 в 08:30
6
Энергетика: 171
14 лет и 347 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
Как то выборочно ГОСТ прочитан.
Открываем ГОСТ 7399, таблица 11, группа испытаний С-З. Там четко указано, что высоким напряжением испытывается 100% провода, а не на образцах

http://www.avtoprovod.com/

13 августа 2018 в 08:37
6
Энергетика: 171
14 лет и 347 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (3)
 (0)
Пункт 6.2.1 указывает методы испытаний по трем пунктам: 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3. Первый - ПСИ, два последующих - периодика. Вот при периодике - на образцах.
Оболочка должна быть снята только при испытанием напряжением изолированных жил (4.1.2.3), а не кабеля(4.1.2.1). Это разные испытания, хотя возможно на слух и кажется, что одинаковые.

http://www.avtoprovod.com/

Семен
13 августа 2018 в 15:18
«Пункт 6.2.1 указывает методы испытаний по трем пунктам: 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3. Первый - ПСИ, два последующих - периодика. Вот при периодике - на образцах.
Оболочка должна быть снята только при испытанием напряжением изолированных жил (4.1.2.3), а не кабеля(4.1.2.1). Это разные испытания, хотя в...»

Спасибо большое!
П 4.1.2.1 - это испытания готового провода по С3 таблицы 11, правильно? Все понятно, т.е. я подаю напряжение 2000В между жил по схеме ГОСТа 2990.
Мне непонятен второй абзац 6.2.1 "Испытания напряжением изолированных жил проводов и шнуров ..., ..., ПВС, ..., проводят на образце длиной 5 м; с образцов должна быть снята оболочка. По табл 11, С3 причем объем выборки 100%

17 августа 2018 в 12:50
6
Энергетика: 171
14 лет и 347 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Опять урывками
Вот полный текст пунктов ГОСТ
Требования
4.1.2 Требования к электрическим параметрам
4.1.2.1 Провод марки ПСГ должен выдержать испытание переменным напряжением 2500 В, провода и шнуры остальных марок, за исключением шнура марки ШОГ-С, - 2000 В номинальной частотой 50 Гц в течение 5 мин без погружения в воду.
Шнур марки ШОГ-С должен выдержать в воде испытание переменным напряжением 2000 В номинальной частотой 50 Гц в течение 5 мин.
4.1.2.2 Провода и шнуры после выдержки в воде при температуре (20±5) °С в течение 1 ч должны выдержать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение 15 мин:
2500 В - провод марки ПСГ;
2000 В - провода и шнуры остальных марок.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.1.2.3 Изолированные жилы проводов и шнуров, за исключением марок ШОГ и ШВД, после выдержки в воде в течение 1 ч при температуре (20±5) °С должны выдержать в течение 5 мин испытание переменным напряжением 1500 В при толщине изоляции до 0,6 мм включительно, 2000 В - при толщине изоляции свыше 0,6 мм и 2500 В - провода марки ПСГ частотой 50 Гц.


Методы испытаний
6.2.1 Испытание напряжением по 4.1.2.1-4.1.2.3 проводят по ГОСТ 2990. Специальным электродом при испытании (за исключением 4.1.2.1) является вода.
Испытание напряжением изолированных жил проводов и шнуров марок ШВВП, ШВЛ, ШРО, ПВС, ПВСП, ПРС, ПРМ и ПСГ проводят на образце длиной (5,00±0,01) м; с образцов должна быть удалена оболочка.
Испытание напряжением изолированных жил шнура марки ШВП проводят на образце длиной (2,00±0,01) м, при этом в изоляции между жилами должен быть сделан разрез на длине не более 20 мм и жилы должны быть разделаны вручную.
Испытания по 4.1.2.2 проводят на образцах длиной не менее 20 м.


http://www.avtoprovod.com/

17 августа 2018 в 12:54
6
Энергетика: 171
14 лет и 347 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
Теперь по пунктам
по пункту 4.1.2.1 проводятся испытания при ПСИ 100% (таблица 11, С-3)

4.1.2.1 Провод марки ПСГ должен выдержать испытание переменным напряжением 2500 В, провода и шнуры остальных марок, за исключением шнура марки ШОГ-С, - 2000 В номинальной частотой 50 Гц в течение 5 мин без погружения в воду.
Шнур марки ШОГ-С должен выдержать в воде испытание переменным напряжением 2000 В номинальной частотой 50 Гц в течение 5 мин.

Метод испытаний
6.2.1 Испытание напряжением по 4.1.2.1-4.1.2.3 проводят по ГОСТ 2990. Специальным электродом при испытании (за исключением 4.1.2.1) является вода.

по этому пункту всё

http://www.avtoprovod.com/

17 августа 2018 в 12:58
6
Энергетика: 171
14 лет и 347 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
по пункту 4.1.2.2 проводятся испытания при ПИ на пяти образцах(таблица 12, П-3)

4.1.2.2 Провода и шнуры после выдержки в воде при температуре (20±5) °С в течение 1 ч должны выдержать испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение 15 мин:
2500 В - провод марки ПСГ;
2000 В - провода и шнуры остальных марок.

Методы испытаний
6.2.1 Испытание напряжением по 4.1.2.1-4.1.2.3 проводят по ГОСТ 2990. Специальным электродом при испытании (за исключением 4.1.2.1) является вода.
...
Испытания по 4.1.2.2 проводят на образцах длиной не менее 20 м.

http://www.avtoprovod.com/

17 августа 2018 в 13:04
6
Энергетика: 171
14 лет и 347 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
по пункту 4.1.2.3 проводятся испытания при ПИ на пяти образцах(таблица 12, П-3)

4.1.2.3 Изолированные жилы проводов и шнуров, за исключением марок ШОГ и ШВД, после выдержки в воде в течение 1 ч при температуре (20±5) °С должны выдержать в течение 5 мин испытание переменным напряжением 1500 В при толщине изоляции до 0,6 мм включительно, 2000 В - при толщине изоляции свыше 0,6 мм и 2500 В - провода марки ПСГ частотой 50 Гц.

Методы испытаний
6.2.1 Испытание напряжением по 4.1.2.1-4.1.2.3 проводят по ГОСТ 2990. Специальным электродом при испытании (за исключением 4.1.2.1) является вода.
Испытание напряжением изолированных жил проводов и шнуров марок ШВВП, ШВЛ, ШРО, ПВС, ПВСП, ПРС, ПРМ и ПСГ проводят на образце длиной (5,00±0,01) м; с образцов должна быть удалена оболочка.
Испытание напряжением изолированных жил шнура марки ШВП проводят на образце длиной (2,00±0,01) м, при этом в изоляции между жилами должен быть сделан разрез на длине не более 20 мм и жилы должны быть разделаны вручную.

Вот здесь снимаем оболочку

http://www.avtoprovod.com/

17 августа 2018 в 13:16
6
Энергетика: 171
14 лет и 347 дней
упоминали 65 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Медаль «За участие в переписи»
 (2)
 (0)
«Спасибо большое!
П 4.1.2.1 - это испытания готового провода по С3 таблицы 11, правильно? Все понятно, т.е. я подаю напряжение 2000В между жил по схеме ГОСТа 2990.
Мне непонятен второй абзац 6.2.1 "Испытания напряжением изолированных жил проводов и шнуров ..., ..., ПВС, ..., проводят на образце д...»


Повторяюсь. Второй абзац относится только к испытанию ИЗОЛИРОВАННЫХ ЖИЛ по пункту 4.1.2.3 и к таблице 11 и другим требованиям отношения ни какого не имеет

http://www.avtoprovod.com/

Семен
21 августа 2018 в 13:45
Спасибо. Извините за непонятливость.

Новое сообщение

Ваше имя:*
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+