Интересуют возможные дефекты оболочки кабеля из ПВХ при разгрузке кабеля на барабане №8 весом 136 кг сечением 4х25 в количестве 238 м на морозе -25 С. Как они должны выглядеть?
Заранее спасибо за ответ.

Светлана, менеджер ЗАО "СМУ-3", Екатеринбург

24 декабря 2009 в 09:00
4
Энергетика: 84
13 лет и 51 день
упоминали 67 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
При разгрузке на морозе, возможные дефекты такие же, как при жаре и зависят от "мастерства" грузчиков.
не звисимо от барабана.
А при механичем воздействии на сам кабель ( отмотка , перемотка и т.д) изоляция ПВХ может просто потрескаться.

ООО "Славкабель" предлагает МКСАШп КСПП МКСБ СБВГ МКСГ МКПпАБпШп ЗКПБ ТЗАБп П-296 ТППэп МКПАШп ТЗГ П-270 ТЗПАБпШп БСМ ПБСМ и др

ЧивоКасур
24 декабря 2009 в 12:43
Обычно повреждения кабеля на животике (нижние витки) как паутинка трещины. Особенно если при выгрузке барабан сбросили с высоты, достаточно высоты 1-2 метра.

Описать трудно, но на жаре ПВХ оболочка так не трескается как зимой.

24 декабря 2009 в 12:53
26
Энергетика: 294
13 лет и 188 дней
упоминали 1259 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
//www.ruscable.ru/misc/faq/question-177.html

Посмотрите вот эти ГОСТы, оболочка идёт трещинами, чем больше радиус изгиба может лопнуть, смотря какой ПВХ на оболочке, после -30 мы не грузим вообще

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

26 декабря 2009 в 12:43
24
Энергетика: 134
17 лет и 45 дней
упоминали 1429 раз
 (0)
 (0)
на №8 236 м 4*25 ещё надо постараться намотать. намоточка должна быть очень плотной,что соответственно вызывает наибольшее напряжение оболочки.
соответственно при - 25 градусов даже малейший удар может вызвать трещины изоляции.Даже если грузчики аккуратнейшим образом погрузили и закрепили барабан- при перевозке неизбежны толчки,что тоже может вызвать повреждение оболочки кабеля.

потомки назовут эпохой,то ,что нам сегодня по..уй

29 декабря 2009 в 13:46
31
Энергетика: 41
13 лет и 182 дня
упоминали 209 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
При минус 25 градусах не должно быть никаких трещин, так как ПВХ работоспособен при температурах от минус 40(50) град до +75 град.
Но разматывать барабан при такой температуре нельзя, как правило не ниже минус 10 град.
Если все-таки деффекты есть, то возможно были нарушены условия - минимальный радиус изгиба при эксплуатации, транспортировании и хранении должен быть не менее 10 максимальных наружных размеров кабеля. Практически во всех ту такая стандартная формулировка присутсвует. Не знаю какой наружный диаметр Вашего кабеля, ну где-то, если без брони мм 22, тогда на 8-м барабане у которого диаметр шейки 450 мм, следовательно радиус изгиба на нижних витках, 225 мм и тут Русокович прав, могут появится трещины, так кабель на пределе нормы и вы можете предьявить претензии.
Второе условие - отгрузка кабеля призведена менее, чем через 16 часов после изготовления кабеля, никогда никто не признается.

и нет среди нас первых и последних

29 декабря 2009 в 15:54
26
Энергетика: 294
13 лет и 188 дней
упоминали 1259 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Вот эти на -30
http://www.vhz-jsc.ru/product_descript/Plast_gran_9.htm
http://www.vhz-jsc.ru/product_descript/Plast_gran_8.htm

Уважаемая Zadira! Неужели Вы думаете, что если можно баловаться с проводом для уменьшения цены, то нельзя этого делать с пластикатом, у нас на рынке присутствует достаточно, "левых" заводов и по производству кабеля и по производству пластиката подмигивание

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

29 декабря 2009 в 16:02
26
Энергетика: 294
13 лет и 188 дней
упоминали 1259 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
А вот и NYM -25

http://www.vhz-jsc.ru/product_descript/Plast_gran_5-14.htm

Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана

30 декабря 2009 в 21:07
31
Энергетика: 41
13 лет и 182 дня
упоминали 209 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (0)
 (0)
Вы шутите?

и нет среди нас первых и последних

31 декабря 2009 в 11:27
24
Энергетика: 134
17 лет и 45 дней
упоминали 1429 раз
 (0)
 (0)
Уважаемая Zadira!Не далее ,чем в феврале этого 2009 года,мне получатели захотели вернуть кабель,который при морозе -25 постоял 2 дня,а потом его начали при -5 разматывать.По всей длине размотаного кабеля пошли не просто трещины, а пластикат начал отлетать кусками,хотя кабель был получен от серьёзного производителя.
Сотни раз наблюдал,как лопается оболочка у кабелей ВВГ мелких сечений притемпературе минус 10-15 градусов при неосторожной погрузке.
Так что уж какие тут шутки.

потомки назовут эпохой,то ,что нам сегодня по..уй

4 января 2010 в 11:56
31
Энергетика: 41
13 лет и 182 дня
упоминали 209 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Это ужасно и быть такого не должно ни при каких обстоятельствах. Я с таким столкнулась один раз и то были претензии по разделке, и еще в морозы из белоруссии пришел барабан с галочками по поверхности. Но это был как раз случай, когда с пылу с жару. Если при минус 5 продержали сутки и начали разматывать, то быть такого не должно.Конечно, это мы кабельшики виноваты, если не даем правильных указаний по эксплуатации. А уж если мы говорим о неосторожной погрузке то давайте определимся что это такое-бросать барабан плашмя или что там еще можно придумать?
Тем не менее мы сейчас должны дать правитьный ответ на вопрос - какие возможны, а значит допустимы деффекты на оболочке-думаю что правидьный ответ-никаких.

и нет среди нас первых и последних

Олег
20 февраля 2020 в 06:50
Кабель кгхл 3*120+1*50 поставили в эксплуатацию два месяца назад на кабельный барабан крана, в замен такому же, который проработал несколько лет, спустя два месяца работы, оболочка кабеля начала собираться в гармошку и трескаться в одном месте на протяжении 30 метров, т.е. не по всей длине кабеля. Вопрос: какие возможные причины данного дефекта?

Новое сообщение

Ваше имя:
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно