Продам: Сириус-2-АЧР-5А Микропроцессорное устройство автоматической частотной разгрузки
12 авг. 2019, 16:05
206
Это объявление было опубликовано более месяца назад, поэтому информация в нем может быть неактуальна.
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует Сириус-2-АЧР-5А Микропроцессорное устройство автоматической частотной разгрузки
Микропроцессорное устройство автоматической частотной разгрузки
Конструкция устройства «Сириус-2-АЧР» выполнена по модульному принципу, позволяющему поставлять устройства с различной аппаратной конфигурацией.
Полное название устройства «Сириус-2-АЧР» состоит из следующих элементов:
Устройство «Сириус-2-АЧР-5 А-nnn В-Их», где
«Сириус-2-АЧР» - фирменное название устройства,
5 А - номинальный вторичный ток трансформаторов тока;
nnn - 220 В - для напряжения питания 220 В постоянного, переменного или выпрямленного тока;
- 110 В - для напряжения питания 110 В постоянного тока;
х - тип исполнения дополнительного интерфейса для связи с АСУ:
0 - без дополнительного интерфейса (один интерфейс RS485, а также порт USB для связи с компьютером есть всегда);
1 - RS485;
2* - CAN;
3* - Ethernet;
4* - оптический интерфейс для подключения ВОЛС.
* - в настоящее время не поставляется.
Назначение устройства Сириус-2-АЧР:
Устройство автоматической частотной разгрузки «Сириус-2-АЧР» предназначено для использования на электростанциях и подстанциях энергосистем с целью ликвидации дефицита активной мощности путем автоматического отключения потребителей при снижении частоты (АЧР) с последующим автоматическим повторным включением отключенных потребителей при восстановлении частоты (ЧАПВ).
Устройство предназначено для установки на панелях и в шкафах в релейных залах и пультах управления электростанций и подстанций 3-110 (500) кВ, а также в ячейках КРУ и КСО 6-10 кВ подстанций и распределительных пунктов (РП).
Особенности устройства Сириус-2-АЧР:
автоматическое отключение определенных под частотную разгрузку присоединений;
автоматическое повторное включение отключенных присоединений при повышении частоты;
одновременный контроль двух секций;
оперативный ввод блокировок в любые очереди АЧР и ЧАПВ;
сигнализация при пропадании напряжения с любого из каналов;
блокировка работы внешними релейными сигналами.
Эксплуатационные возможности устройства Сириус-2-АЧР:
задание внутренней конфигурации и режима работы устройства;
ввод и хранение уставок;
контроль и индикацию значения напряжений и частоты, подводимых к устройству;
передачу текущих параметров, ввод и изменение уставок по линии связи;
непрерывный оперативный контроль работоспособности (самодиагностику) в течение всего времени работы;
выполнение функций АЧР и ЧАПВ на основе совпадения измерений одновременно по двум входным измерительным каналам - основного и контрольного;
блокировку выходов при неисправности устройства для исключения ложных срабатываний;
получение дискретных сигналов, выдачу предупредительной сигнализации;
гальваническую развязку всех входов и выходов, включая питание, для обеспечения высокой помехозащищенности;
высокое сопротивление и прочность изоляции входов и выходов относительно корпуса и между собой для повышения устойчивости устройства к перенапряжениям, возникающим во вторичных цепях подстанции.
Функции устройства Сириус-2-АЧР:
автоматическая частотная разгрузка до 4 групп присоединений;
автоматическое обратное повторное включение отключенных присоединений;
возможность блокирования ступеней категории АЧР-I по скорости падения частоты и напряжения;
возможность блокирования ступеней АЧР от органа направления мощности;
возможность ускорения ступеней категории АЧР-II по скорости падения частоты;
обеспечение необходимых блокировок, запрещающих срабатывание АЧР.
Дополнительные сервисные устройства Сириус-2-АЧР:
встроенные часы-календарь;
измерение текущих значений напряжений и частоты;
два (три, в зависимости от вида исполнения) независимых интерфейса линии связи.
Устройство производит измерение параметров входных аналоговых сигналов:
линейного напряжения основного канала (основной секции шин);
линейного напряжения контрольного канала (контрольной секции шин);
частоты основного канала (линейного напряжения основной секции шин);
частоты контрольного канала (линейного напряжения контрольной секции шин);
тока ввода (для организации органа направления мощности совместно с напряжением основной секции).
При измерениях напряжения осуществляется цифровая фильтрация входных сигналов и их обработка относительно промышленной частоты 50 Гц.
Применение в устройстве модульной микропроцессорной архитектуры наряду с современными технологиями поверхностного монтажа обеспечивают высокую надежность, большую вычислительную мощность и быстродействие, а также высокую точность измерения электрических величин и временных интервалов, что дает возможность повысить чувствительность и расширить функции терминала.
Реализованные в устройстве алгоритмы, а также схемы подключения устройства разработаны по требованиям к отечественным системам РЗА в сотрудничестве с представителями энергосистем и проектных институтов, что обеспечивает совместимость с аппаратурой, выполненной на различной элементной базе, а также облегчает внедрение проектировщикам и эксплуатационному персоналу. Питание устройства - в зависимости от исполнения электрическое питание устройства осуществляется от источника постоянного, переменного, в том числе - источника бесперебойного питания (частотой от 45 Гц до 55 Гц) или выпрямленного тока напряжением от 178 В до 242 В, или от источника постоянного тока напряжением от 88 В до 132 В. Входные аналоговые сигналы
Потребляемая мощность, ВА, не более 15
Число входов по напряжению 2
Номинальное входное переменное напряжение Uном, ВА, не более 100
Рабочий диапазон напряжений, В 20 ... 150
Рабочий диапазон частот, Гц 40 ... 60
Мощность потребляемая по цепям напряжения при Uном, ВА, не более 0,5
Верхние границы диапазонов измерения входных величин
Переменное напряжение, В 150,0
Переменный ток, А 200,0
Диапазон измерения частоты, Гц 40 ... 60
Нижняя граница напряжения при измерении частоты, при которой происходит блокировка измерения, В 20
Основная абсолютная погрешность измерения в рабочем диапазоне частот при напря- жении входного сигнала 100 ± 1,0 В:
-по частоте, Гц ±0,01
Основная относительная приведенная погрешность измерения в рабочем диапазоне при частоте входного сигнала 50 ± 0,5 Гц:
- по напряжению и току, % ±3,0
Дополнительная погрешность измерения при изменении температуры окружающей среды в рабочем диапазоне на каждые 10 °С:
- по напряжению и току, % ±0,2
- по частоте, Гц ±0,01
Дополнительная погрешность измерения напряжения и тока при изменении частоты входного сигнала в рабочем диапазоне на каждый 1 Гц, %: ±0,5
Дополнительная погрешность измерения частоты при изменении напряжения входного сигнала в рабочем диапазоне на каждые 10 В ниже 50 В, Гц: ±0,01
Коэффициент возврата органов сравнения по напряжению (для разрешения работы АЧР и ЧАПВ): 0,95
Входные дискретные сигналы (для разных исполнений по значению напряжения):
-число входов 8
дискретные сигналы
Число выходных реле 20
Максимальное коммутируемое напряжение постоянного или переменного тока, В 264
Ток замыкания/размыкания на постоянном напряжении 250 В при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, не более 5 / 0,15
Массо-габаритные характеристики
Габаритные размеры, мм 190 х 305 х 185
Масса, кг, не более 7
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует продукцию со своего склада по договорным ценам.
Бесплатно и Быстро довозим до транспортной компании.
Осуществляем поставки на всей территории России!
Подробная информация по телефону!
Менеджер : Ольга Владимировна
Тел: 8(47241)9-60-68 89040587678; 89524363501
http: www.kmaelmash.ru
http: www.td-kmaelmash.ru Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться.

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Лента новостей и сообщений на Форуме прямо в мессенджере!
Другие объявления:
Продаем щитовые амперметры и вольтметры Э365-1, Э365-2.Под вашу за\явку изготавливаем измерительные приборы Э365-1, размер приборов 120х120мм, класс точности 1,5, электромагнитна\я система измерител\я.
- 02 авг. 2019, 00:26
- Прибор-Сервис-Юг
- ПриборСервисЮг
Кабель управления КУПР и КУПВ,а также КУПЭВ и КУПЭР КРШУ КГВЭВ КУГВЭВ КМПВ КМПЭВ всех типов и сечений с хранения покупаем постоянно в неограниченных количествах по разумной цене.Просьба цены завода и прайс-листы не присылать!Ответ дам в день обращения.
- 01 авг. 2019, 21:29
- Университет-сервис
- Наталья,Роман
ААБл-1 4*50,70,95,185 , ААБл-10 3*35,50,70,95,120,150,185,240 , ВБбШв 4*2,5,4,6,10,35,50,70,120,240 , ВВГ 4*10,95,120 , ВВГнг 2*1,5,4,0,6,0,10,0 , ВВГнг 3*70,150,240 , ВВГнг 4*120,150 , ВВГнг 3*95,240 1*50,120 , ВВГнг 5*70,150 , ВВГнгls 4*4,16,25,35 , КГ 4*2,5,10,50 , КГ-хл 2*2,5,3*1,5 , ПВ-1 1,2,5 6,0 16,0 25,0 120,0 , РПШМ 10*1 4*1,5 дёшево с хранения.8-926-905-94-60 Роман Романович,заявки с
- 01 авг. 2019, 21:28
- Университет-сервис
- Наталья,Роман
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует СПРИНТ-М
УСТРОЙСТВО ТОЧНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ
Назначение Прибора "Спринт-М":
Устройство точной автоматической синхронизации "Спринт-М" предназначено для автоматического включения синхронных машин на параллельную работу.
Особенности Прибора "Спринт-М":
Точная автоматическая синхронизация синхронных машин на параллельную работу;
Большое время опе...
- 31 июл. 2019, 10:20
- Ольга Владимировна
- Белгород
Компания ООО «КМА Электромаш» реализует Сириус-2-Л Микропроцессорное устройство защиты
Микропроцессорное устройство защиты (линий и ТСН напряжением 6-35 кВ)
-Три ступени МТЗ с возможностью ввода ускорения;
-Ступень МТЗ с большой выдержкой времени (для адресного отключения);
-Земляная защита по току 3I0 первой и/или высших гармоник;
-Защита от обрыва фазы по току I2;
-Выдача сигнала "Пуск УР...
- 23 июл. 2019, 13:02
- Ольга Владимировна
- Белгород