Продам: Платы контроля ПК90 Вибробит 100
02 сент. 2008, 13:52
374
Это объявление было опубликовано более месяца назад, поэтому информация в нем может быть неактуальна.
Плата контроля ПК90 предназначена для проверки работы сигнализации и защиты аппаратуры по любому каналу контроля. При проверке, никаких коммутаций с проверяемым каналом контроля не производится. Проверка может производиться в любом режиме работы оборудования.
Плата контроля ПК90 представляет собой регулируемый источник сигналов, имитирующих сигналы с датчиков (преобразователей).
В секции, как правило, при изготовлении предусмотрено место для ее установки. ПК90 обеспечивает подключение к одной или нескольким платам контроля соответствующего вида сигнала и регулирование его информационного параметра. Подключение к конкретной плате производится нажатием соответствующей кнопки. Контрольный сигнал с ПК90 суммируется в плате контроля параметра с сигналом датчика (преобразователя). Плата контроля ПК90 позволяет выполнять проверку одноименных каналов одновременно на семи платах секции.
Плата контроля ПК90 имеет варианты, отличающиеся диапазонами частот, полярностью выходных импульсных сигналов и типом контрольной поверхности («паз», «шестерня»).
Контроль датчиков виброскорости осуществляется с помощью платы ПК90. Для проверки работоспособности и исправности датчиков ДПЭ22МВ, ДПЭ22П, ДПЭ23МВ, ДПЭ23П и канала контроля в целом, контрольный сигнал с платы ПК90 должен быть заведен на вход "IN" датчика. Проверку можно делать при любом режиме работы оборудования.
Контрольный сигнал позволяет проверить целостность пьезоэлемента, линии связи пьезоэлемента с преобразователем (усилителем), коэффициент усиления.
В исправном состоянии датчика, коэффициент передачи контрольного сигнала для всех датчиков одинаков и на уровне 1–1,5 В равен единице (с определенным допуском).
При неисправности датчика коэффициент передачи меняется, что и является критерием оценки состояния датчика.
При обрыве цепи пьезоэлемента контрольный сигнал не передается, а при коротком замыкании увеличивается в несколько раз.
Если на проверяемый датчик действует вибрация, то контрольный сигнал смешивается с сигналом вибрации и коэффициент передачи немного изменяется. Однако это не мешает определению состояния датчика, так как перечисленные выше неисправности изменяют коэффициент передачи в несколько раз.
С более подробной информацией можете ознакомится на сайте http://www.etaloros.ru/183.htm Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться.

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Лента новостей и сообщений на Форуме прямо в мессенджере!
Другие объявления:
Входным сигналом для плат контроля "скачка" параметра ПК80, ПК81 является выходной унифицированный сигнал (напряжение постоянного тока 0 – 10В), характеризующий значение контролируемого параметра.
Под "скачком" понимается внезапное, необратимое изменение сигнала из любого установившегося состояния. Временные параметры "скачка":
– длительность фронта – время от начала изменения сигнала до момента,...
- 02 сент. 2008, 13:51
- Александр
Плата ПК74 предназначена для формирования сигнала отключения оборудования. Необходимость применения специальных алгоритмов срабатывания защиты по повышению вибрации опор подшипника вызвана недостаточно надежной работой аппаратуры измерения, что приводит к необоснованному отключению оборудования. Наиболее распространенным методом повышения надежности работы защиты, является применение метода подтве...
- 02 сент. 2008, 13:50
- Александр
Плата ПК73 предназначена для формирования сигнала отключения оборудования. Необходимость применения специальных алгоритмов срабатывания защиты по повышению вибрации опор подшипника вызвана недостаточно надежной работой аппаратуры измерения, что приводит к необоснованному отключению оборудования. Наиболее распространенным методом повышения надежности работы защиты, является применение метода подтве...
- 02 сент. 2008, 13:49
- Александр
Плата ПК72 предназначена для формирования сигнала отключения оборудования. Необходимость применения специальных алгоритмов срабатывания защиты по повышению вибрации опор подшипника вызвана недостаточно надежной работой аппаратуры измерения, что приводит к необоснованному отключению оборудования. Наиболее распространенным методом повышения надежности работы защиты, является применение метода подтве...
- 02 сент. 2008, 13:48
- Александр
Плата ПК51 предназначена для измерения и контроля низкочастотной составляющей виброскорости.
Диапазон контролируемых частот 10 – 25 Гц.
Плата имеет восемь каналов контроля. Каждый канал содержит: ФНЧ восьмого порядка, детектор СКЗ, усилитель постоянного тока. Максимальное значение сигнала виброскорости сравнивается с «уставкой» и при ее превышении загорается светодиод. Номер канала с максимальным
- 02 сент. 2008, 13:47