Продам: Блок управления продувкой фильтров циклонов А-02, А-03

Блок А-02 (в дальнейшем – «блок») предназначен для управления продувкой фильтров-циклонов. Блок обеспечивает формирование регулируемых по длительности и периоду импульсов поочередно на заданном количестве выходов, к которым подключаются пневмоклапаны подачи сжатого воздуха для очистки от пыли рукавов фильтра-циклона. Блок защищен от перегрузок по току и коротких замыканий в цепи нагрузки. 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. а) Блок А-02 - 1 шт.; б) Паспорт - 1 шт. 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 3.1. Блок обеспечивает: а) возможность выбора количества каналов (рукавов фильтра-циклона): 8, 16 или 24 канала; б) подключение до 5 пневмоклапанов на 1 канал (импульсное значение тока до 3 А, действующее - до 0,7А); в) регулировку длительности управляющего импульса в диапазоне от 0,05 до 0,15 сек.; г) регулировку периода повторения импульсов в диапазоне от 1 до 30 сек.; д) защиту от коротких замыканий в цепях нагрузки, обход короткозамкнутых пневмоклапанов до устранения причин аварии; е) сигнализацию во внешнюю цепь импульсов управления пневмоклапанами, световую индикацию тока, протекающего через цепь нагрузки. 3.2. Блок предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -40 до +40ОС и относительной влажности до 98%. 3.3. Сопротивление изоляции электрических цепей между собой - не менее 20 МОм при температуре окружающего воздуха 20+5ОС и относительной влажности не более 80%. 3.4. Питание блока осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 187-242 В частотой 49-51 Гц. 3.5.Ток через нагрузку при коротком замыкании не более 0,1 мА. 3.6. Падение управляющего напряжения на выходных клеммах блока – не более 7 В. 3.7. Потребляемая мощность не более 5 ВА. 3.8. Исполнение блока - IP65 по ГОСТ 14254-96. 3.9. Габаритные размеры блока (без кабельных сальников)- 184х264х110 мм, масса - не более 1,6 кг. 3.10. Режим работы блока - круглосуточный. 3.11. Срок службы блока - 10 лет. 3.12. Вероятность безотказной работы за 1000 часов не менее 0,98. -4- 4. КОНСТРУКЦИЯ. Конструкция блока показана на рис. 1. Электрическая схема блока собрана на печатной плате (поз. 3), которая саморезами (поз. 8) закреплена в корпусе (поз. 6). На печатной плате показаны: регуляторы R33 «ПЕРИОД» (поз. 2), R30 «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА» (поз. 4), тумблер SA2 «СЕТЬ» (поз. 16), предохранители FU1 (поз. 12) и FU2 (поз. 15), а также клеммный ряд X1 (поз. 17), предназначенный для подключения внешних цепей. На клеммнике X3 (поз. 11) установлен модуль МКЗ-09 (поз. 14), который формирует управляющие импульсы и обеспечивает защиту от коротких замыканий в цепях пневмоклапанов. МКЗ-09 содержит индикатор тока в нагрузке (поз. 10) и светодиод «КЗ» (поз. 9), который включается при токовой перегрузке в канале. Количество каналов блока (рукавов фильтра-циклона) задается перемычкой, которая при необходимости вставляется в клеммник X2 «КОЛИЧЕСТВО РУКАВОВ» (поз. 5). Если блок обслуживает 24-рукавный фильтр-циклон, то перемычка не устанавливается. Если фильтр имеет 8 рукавов, то перемычка зажимается между контактами I и II, а если 16 рукавов - то между II и III. Корпус через неопреновый уплотнитель (поз. 1) закрывается прозрачной крышкой (поз. 13) с шестью винтами (поз. 18). Для монтажа блока на стену в задней стенке имеется четыре отверстия (поз. 7) диаметром 4,5 мм, выведенные из герметичной зоны корпуса блока. Ввод кабелей внутрь блока осуществляется через кабельные сальники. На корпусе установлен сальник PGA-16-10 (поз. 20) и два сальника PGA-21-18 (поз. 19). Диаметр кабеля для сальника PGA-16-10 составляет от 6,5 до 10,5 мм, а для сальника PGA-21-18 - от 13 до 18 мм. 5. ПРИНЦИП РАБОТЫ. На рис. 2 приведена принципиальная схема блока. Сетевое напряжение через выключатель SA2 «СЕТЬ» подается на первичную обмотку трансформатора питания Т1 и выходной каскад электронного ключа. Напряжение вторичной обмотки выпрямляется и в момент перехода сетевого напряжения через ноль узел на тразисторе VT25 формирует короткие импульсы частотой 100 Гц. Эти импульсы через инверторы D3.1 и D3.2 поступают на тактовый вход триггера D4.1. На информационный вход этого триггера подается меандр, получившийся в результате деления частоты задающего генератора (элемент D1.2) на 16384. Делитель частоты собран на микросхеме D2. Таким образом, состояние триггера D4.1 меняется тогда, когда, во-первых, прошло заданное регулятором «ПЕРИОД» число осцилляций генератора D1.2, а во-вторых, наступил момент перехода сетевого напряжения через ноль. Выходные импульсы триггера D4.1 подаются на входы группы счетчиков-дешифраторов D7, D8 и D9. Счетчик D7 считает до 8. Первый же импульс (сигнал А1) запрещает работу счетчиков D8 и D9. После прохождения 8 импульсов сигнал с вывода 11 микросхемы D7 запрещает ее работу и разрешает счет счетчику D8. Разрешение на счет для микросхемы D9 поступит только тогда, когда счетчик D8 досчитает до 8, т. е. с момента начала счета пройдет 16 импульсов.
Контакты:
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться.

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Лента новостей и сообщений на Форуме прямо в мессенджере!

Другие объявления:
ПРОДАМ Переносной измеритель температуры УМКТ1(А)
ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННО – ЦИФРОВОЙ УМКТ1(А) Термометр УМКТ1(А) является одной из модификаций модулей для измерений, контроля и регулирования температуры серии УМКТ, изготавливаемых согласно ТУ4217-001-54012749-2002. Электронно – цифровой термометр УМКТ1(А) совместно с входным датчиком (термопреобразователем сопротивления) предназначен для измерения температуры и отображения текущего значения на встро...
ПРОДАМ Интерфейсные разветвители ИР2, ИР3, ИР2М
Интерфейсные разветвители ИР2, ИР3, ИР2М Интерфейсные разветвители ИР2, ИР3 являются пассивными разветвителями интерфейса и служат для ответвлений цифровых и аналоговых линий. Разветвитель выполнен в герметичном корпусе из поликарбоната со степенью защиты IP65, оснащен пластиковыми кабельными вводами MGB12-07. Присоединение кабелей производится винтовыми зажимными клемниками. Отверстия для крепе...
ПРОДАМ Таймер освещения двухканальный УМПТ (Р)
Таймер освещения двухканальный УМПТ (Р) Предназначен для управления осветительными или другими устройствами (включением и выключением) по заданной программе, используется в системах управления уличным освещением, освещением рекламных щитов, а также в технологических процессах, где время включения и выключения оборудования связано с календарной датой или временем суток. Прибор имеет два выходных
ПРОДАМ Модуль контроля уровня УМКУ
Модуль контроля уровня УМКУ совместно с датчиками уровня предназначен для управления технологическими процессами, связанными с контролем уровня жидкостей, порошкообразных, сыпучих и твердых кусковых сред в различных емкостях, баках, резервуарах и т. п. Контроль уровня осуществляется при помощи различных типов датчиков: кондуктометрических, поплавковых, емкостных и др. Датчики устанавливаются...
ПРОДАМ Измерители, регуляторы температуры УМКТ!
Модули контроля температуры УМКТ совместно с входными датчиками (термопреобразователями сопротивления) предназначены для контроля температуры, отображения текущего значения на встроенном цифровом индикаторе и управления технологическими производственными процессами. Приборы могут использоваться в промышленности, коммунальном, сельском хозяйстве и других отраслях. 1.2 УМКТ формируют сигналы уп...