    «Сиречь ,проложили кабель, увидели ,что максимум тока не выдерживает и перегревается, и ... ?

    И кстати, вопрос, а как эту температуру на действующей линиии контролируют? Если, конечсно, за ней следят.

    Кроме того, есть и другой, прямой, способ - снижение джоулева нагрева жил.»

    На КЛ 110кВ и выше применяется термоконтроль...кабель со встроенным оптоволокном (FIMT - Fiber In Metal Tube). Система называется DTS (Distributive Temperature Sensing) - распределенный датчик температуры (см. данные LIOS, Sensortran). Эта система позволяет с большой точностью производить контроль температурных параметров КЛ по всей длине (если, конечно же, система нормально откалибрована). Есть опыт применения данной системы в России. Но для КЛ 6-35кВ это очень дорогое удовольствие.

    Ответить на сообщение

    Ваше имя:*
    Ваш e-mail:
     
    Отправить

    Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
    Быстрый переход в другой раздел:
     

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+