шаг скрутки для ПВ3


    18 января 2011 в 11:46
    2
    Энергетика: 5
    17 лет и 37 дней
    упоминали 4 раза
     (0)
     (0)
    «Вектор тока направлен по оси токопроводящей жилы, следовательно под углом 90 градусов к поперечному сечению.. ...»


    Это всё верно, Lyhokind,
    но как видно из прилагаемой картинки, кабы ток проволок внешних повивов шёл строго так, как ты пишешь, то обязан пересекать их границы.
    То есть, проходить сквозь их контактные сопротивления.
    И, чтобы заработал твой овал-эллипс, эти сопротивления должны быть нулевыми.

    Тем не менее, как показывает расчёт ( график справа) , даже при огромных, на практике не реализуемых сжимающих провлоки усилиях, эти сопротивления всё-равно в разы больше продольного.
    А на самом деле, разумеется,больше на много порядков. Особенно, если вспомнить об окисных и других плёнках.

    Так что ток внешних повивов идёт не по оси жилы, как ты предполагаешь, а в основном вдоль проволок - по спирали.
    И твой овал-эллипс практически не "видит".
    А "видит" перед собой круг.

    контактное сопротивление.JPG

    Ответить на сообщение

    Ваше имя:*
    Ваш e-mail:
     
    Отправить

    Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
    Быстрый переход в другой раздел:
     

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+