По ГОСТ Р 53768-2010 (ТУ 16-705.501-2010 ) может кто пояснит. Технические требования
1.4.2 Изолированные жилы проводов и кабелей должны выдерживать испытание напряжением по категории ЭИ-2 в соответствии с ГОСТ 23286-78.
1.4.3 Провода и кабели должны выдерживать испытание напряжением пе- ременного тока номинальной частотой 50 Гц в течение 5 мин по категории ЭИ-1
в соответствии с ГОСТ 23286-78:
2500 В – для проводов;
2000 В – для кабелей.
Методы контроля
4.3.2 Испытание напряжением (пп. 1.4.2, 1.4.3) на строительных длинах проводят по ГОСТ 2990-78. Одножильные провода испытывают после выдержки в воде в течение 1 ч. Многожильные провода и кабели испытывают без погружения в воду. Испытание напряжением многожильных проводов и кабелей проводят между жилами.
4.3.3 Испытание напряжением многожильных проводов и кабелей (п.1.4.3) на образцах длиной не менее 10 м проводят по ГОСТ 2990-78 после выдержки в воде в течение не менее 1 ч.
Как проводить испытания (4.3.2)?
Категория ЭИ-2 испытание напряжением на проход. При чем тут между жилами или в воде?
Если это относится к требованию пго 1.4.3, то как оно стыкуется с 4.3.3? Получается противоречие. Или я что не понимаю?
Коль не скажет ВНИИКП, то может кто выяснял эти вопросы?
Действие недоступно
У Вас недостаточно прав для написания сообщений в данном разделе.
Данная возможность доступна пользователям начиная от статуса «Опытный».
Подробнее о статусах Вы можете ознакомиться в Правилах Форума.
Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!
Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:
— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.
Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.
Вероятно, у вас включен блокировщик рекламы.
Это может приводить к критичным неполадкам в работе сайта.
Рекомендуется отключить блокировщик и обновить страницу.
Как это сделать.