Ребят подскажите


15 апреля 2011 в 10:44
Энергетика: 20
11 лет и 189 дней
 (0)
 (0)
Нужно запитать воздушкой либо 200 и 300 квт. чем дешевле это сделать?? и каким сечением? 3 фазы.

taraska

15 апреля 2011 в 11:24
3
Энергетика: 17
12 лет и 207 дней
упоминали 91 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Есть масса вариантов,один из них АС голый провод или же СИП

15 апреля 2011 в 11:30
Энергетика: 20
11 лет и 189 дней
 (0)
 (0)
А сип какой??? я так понимаю 300квт сипом запитать не получится???? а на 200 какое сечение? там 200 метров

taraska

15 апреля 2011 в 16:19
10
Энергетика: 51
13 лет и 311 дней
упоминали 13 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 2-ой степени
 (0)
 (0)
Дмитрий Андреевич вааще некорректно.
ЧТО запитать? от чего запитать?
Напряжение , местность прокладки, токи, косинус или тангенс фи.
Пападробнее.

Non est ornamentum virile concinnitas

15 апреля 2011 в 16:44
Энергетика: 20
11 лет и 189 дней
 (0)
 (0)
Да двигатели заказчику какие то подключить надо.. он сам не особо волочет в этом...

taraska

15 апреля 2011 в 19:51
8
Энергетика: 39
11 лет и 356 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (2)
 (0)
Напряжение необходимо знать, косинус нагрузки если не знаете, можно взять для двигателей 0,8.
Формула связывающая ток и мощность:
I=P/1,73*U*cosf
U - линейное напряжение
Таблица допустимых токов для СИП:
http://elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=57

18 апреля 2011 в 10:46
Энергетика: 20
11 лет и 189 дней
 (0)
 (0)
Спасибо большое Танюшка.

taraska

19 апреля 2011 в 09:12
11
Энергетика: 59
13 лет и 170 дней
упоминали 98 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
 (0)
 (0)
200кВт - ок. 300 А...
300кВт - ок. 450 А...
Оно-то хорошо СИП по табличным данным выбирать...а падение напряжения?

Я не волшебник. Я еще только учусь

19 апреля 2011 в 18:06
8
Энергетика: 39
11 лет и 356 дней
упоминали 1 раз
Медаль «За Активность» 2-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 2-ой степени
 (0)
 (0)
«200кВт - ок. 300 А...
300кВт - ок. 450 А...
Оно-то хорошо СИП по табличным данным выбирать...а падение напряжения?»


Длина 200 м по моему небольшая, если кабель выбирать даже с небольшим запасом, падение в 4% по любому уложится.

20 апреля 2011 в 07:11
Энергетика: 20
12 лет и 164 дня
«Звезда Народного Признания» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Запитать двигатели 300 кВт с косинусом фи 0,8 (не самый плохой косинус для асинхронных двигателей) по ВЛ-0,4 на расстояние в 200 м практически нереально. Я прикинул для СИП сечением 120 мм2: напряжение просаживается до 328 В. Ради интереса посчитал для А-185 провода, получилось практически тоже самое. Компенсация мощностью 13 кВар ничего не дает.
Для такой мощности и расстояния напрашивается ВЛ 10 кВ. Вот тогда АС-35 провод со свистом проходит по падению напряжения.

Новое сообщение

Ваше имя:
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+