«Прочитал январскую ветку.
Интересная вещь получается.
Не проходит у человека жила по сопротивлению, он уменьшает шаг, проволоки ложатся плотнее, сквозное сопротивление падает и жила начинает соответствовать ГОСТ. Ее загоняют в кабель и продают.
А окисляться она уже начала, да еще монтажники туда-...»
Для того чтобы влага в достаточном количестве методом диффузии попала в токопроводящую жилу через защитные покровы кабеля и повлияла на сопротивление, нужно подождать лет сто.
Медь не окисляется при естественных условиях, как она начнет окисляться с самого начала то.
Грязи внутри жилы нет и быть не может, могут быть остатки углеводородов от используемой волочильной эмульсии которые наоборот защищают от окисления, газы в кабеле не скапливаются, так как это должен быть герметизированный кабель, и со всех сторон. Если начнут появляться элементы деструкции изоляции в достаточном для окисления количестве, того же ПВХ, то кабель будет иметь заниженное сопротивление изоляции и быстрее выйдет из строя по причине короткого замыкания.
Оговоренное конечно есть, но в микроскопических долях, которые на порядки меньше оговариваемой величины 1-2 % от сопротивления жил.
Кабель разрабатывается с учетом выбора защитных покровов по условиям прокладки, где оговаривается какая влажность с каким защитным покровом должна идти.
При изгибе оговаривается минимальный радиус изгиба, если не нарушен минимальный радиус изгиба, сопротивление не должно расти по определению.
Вы не указали обсуждаемую величину, это единицы в процентах от величины сопротивления т. е. 1-2%. А делаете выводы, что это повлияет на величину 120-200 % от потери напряжения. А ведь зависимость между напряжением и сопротивлением – линейная.
То что от 1,5 % роста сопротивления токопроводящей жилы у вас получается, что на 120% или 200 % вырастут потери напряжения, которое никто не проверяет, не соглашусь, такого быть не может.
1,5 % можно натянуть без проблем, как и потом потерять его, но поймать такое увеличение/уменьшение, правильно говорите, довольно сложно, на кабеле должна быть приличная длина и точный прибор.