Заземление экрана трехфазного кабеля 6кВ
ВББШВнг-3х120.


    12 декабря 2012 в 10:42
    11
    Энергетика: 59
    15 лет и 13 дней
    упоминали 98 раз
    Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени
     (1)
     (0)
    В том-то и дело, что у Вас броня (не путаем с экраном) электрически не связана с экраном (медная и графитная лента). Конструкцией как концевых, так и соединительных муфт должна быть предусмотрена перепайка брони и экрана - по типу, как это делается на кабелях с БПИ изоляцией - поводок "паяем" и к оболочке, и к броне.
    В данном случае, Вы выполнили требования ПТБ (заземлили броню), но не выполнили требование по заземлению экранов.
    ИМХО, ошибка при монтаже концевых муфт.