MKS
24 декабря 2015 в 06:31
7 лет и 123 дня
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (2)
 (0)
Всех с Наступающим форумчане!
Помогите с советом: имеется производственная линия, с несколькими узлами потребления электроэнергии. В требованиях по подключению написано
узел А: 3х400V VAC, N, PE, 20A
узел B: 3х400V VAC, N, PE, 16A
узел C: 3х400V VAC, N, PE, 32A
узел D: 3х400V VAC, N, PE, 32A
узел E: 3х400V VAC, N, PE, 32A

правильно ли я понял, что тут имеется в виду общий Ток в кабеле, а не в каждой жиле?
Правильно ли я тогда посчитал, что для подключения всего этого необходим будет кабель 5х35?

MKS
24 декабря 2015 в 06:32
7 лет и 123 дня
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (2)
 (0)


24 декабря 2015 в 20:13
31
Энергетика: 41
13 лет и 242 дня
упоминали 210 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
Перепроверьте расчеты, нужно знать где прокладка, в земле или на воздухе, но сечение 35 это очень много при таких напряжениях и токах

и нет среди нас первых и последних

MKS
25 декабря 2015 в 09:52
7 лет и 123 дня
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (1)
 (0)
«Перепроверьте расчеты, нужно знать где прокладка, в земле или на воздухе, но сечение 35 это очень много при таких напряжениях и токах»


суммарный ток получается 132 А - допустимая токовая нагрузка медного кабеля 5х35, при прокладке по воздуху - 137 А. Если кабель 5х25 - то уже 112 А, т.е. уже "не пролазим".

А если ещё учитывать, что жилы у нас делаются в минусовом допуске, то токовая нагрузка получается ещё меньше.


Меня больше интересует, какой ток имеется в виду - если общий, то всё хорошо. А если ток по каждой жиле - то получается ооочень большой кабель

25 декабря 2015 в 10:47
31
Энергетика: 41
13 лет и 242 дня
упоминали 210 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 1-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени Орден «Почётный Кабельщик» 1-ой степени Орден «Русского Кабеля» - второй степени Медаль «За участие в переписи»
 (1)
 (0)
В ТУ даются допустимые токовые нагрузки кабеля

и нет среди нас первых и последних

25 декабря 2015 в 22:14
10
Энергетика: 48
12 лет и 173 дня
упоминали 28 раз
Медаль «За Активность» 1-ой степени «Звезда Народного Признания» 1-ой степени Орден «За Особые Заслуги» 2-ой степени Орден «За Существенный Вклад» 1-ой степени
 (1)
 (0)
Задайте вопрос тем, кто это требование писал, зачем гадать? Лучше точно понимать, а предположение дело такое...

Танец злобного гения на страницах произведения...

MKS
11 января 2016 в 07:59
7 лет и 123 дня
«Звезда Народного Признания» 3-ей степени
 (1)
 (0)
«Задайте вопрос тем, кто это требование писал, зачем гадать? Лучше точно понимать, а предположение дело такое...»


Да задавал уже, только пока что ни ответа, ни привета....
Решил спросить у "бывалых" - может кто сталкивался/видел/решал проблему

Новое сообщение

Ваше имя:
Ваш e-mail:
 
Отправить

Отправлять на e-mail все новые сообщения в данной теме
Быстрый переход в другой раздел:
 

Общаешься на форуме? Зарегистрируйся!

Только для зарегистрированных пользователей «Кабельного форума» RusCable.Ru доступны следующие возможности:

— Получение КАБСов за общение на форуме;
— Отправка личных сообщений пользователям;
— Сохранять в «Избранном» интересные темы;
— и многое другое.

Регистрация предельно простая и займет не более 2 минут.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Вход для зарегистрированных пользователей:

логин: пароль:

забыли пароль?

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+