    «@kotofei ну ,по сопротивлению же проходил ваш кабель,чо хотите то?»


    У меня нет никакой информации, что он проходил по сопротивлению. Почему-то мое сообщение с протоколом испытаний висит самым последним в списке сообщений данной темы. Не знаю, видно ли его...
    Но в протоколе испытаний в колонках с сопротивлением как раз пусто. В заключении указано, что результаты соответствуют НТД, но в качестве НТД перечислены давно отмененные ГОСТы, которые и по тематике то не подходят данным испытаниям.

    И с таким занижением сечения я уверен, что по сопротивлению жилы кабель никуда не пройдет.