Обсуждение новости: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ получил сертификат соответствия на
-
15 дек. 2025, 11:03Обсуждаемая новость: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ получил сертификат соответствия на нефтепогружные кабели
Источник: АО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
На основании Закона РФ «О сертификации продукции и услуг», на ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ проведена добровольная сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия:
- № РОСС RU.31621.04ПШН4.0C.05.C00456 со сроком действия с 13.08.2025 по 12.08.2028 на кабели для погружных электронасосов, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена высокой плотности и комбинированной изоляцией, с изоляцией из -
15 дек. 2025, 11:03Интересно, почему именно 70 Гц? По "устаревшему" ГОСТ - 50 Гц, по фактической эксплуатации - до 200 Гц...Случайности не случайны...
-
15 дек. 2025, 15:22Интересно, почему именно 70 Гц? По "устаревшему" ГОСТ - 50 Гц, по фактической эксплуатации - до 200 Гц...15 дек. 2025, 11:03, в ответ @МихАндрСсылка на пост
Может под проектное решение что-то задумали сделать, поэтому и 70Гц, чтобы было хоть какое-то отличие в проектах и ТЗ на кабель. Первый раз чтоли?Интернет в Самаре по оптике! -
16 дек. 2025, 07:2015 дек. 2025, 15:22, в ответ @FrankenСсылка на пост
[Ответ на сообщение]
Может под проектное решение что-то задумали сделать, поэтому и 70Гц, чтобы было хоть какое-то отличие в проектах и ТЗ на кабель. Первый раз чтоли?
В этом и вопрос, если уж и писать в проекте, то 200, с 70 легко оказаться за бортом... Хотя там всё проще, нет ТР ТС, только декларация...Случайности не случайны...