Написать сообщение
  • Кабелей нг-HFLTx не было, нет и не будет по своей химической природе (обильное выделение окиси углерода). Остальное - пустые разговоры..
  • Ссылка на пост
    Кабелей нг-HFLTx не было, нет и не будет по своей химической природе (обильное выделение окиси углерода). Остальное - пустые разговоры..


    будете смеяться, но низкотоксичных ПВХ кабелей " по своей химической природе" - (вещества, образующиеся при производстве, утилизации и горении ПВХ это вещества, которые при воздействии на организм человека (животного) вызывают нарушения в состоянии здоровья или заболевания различной степени тяжести как в процессе контакта с веществом, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений) НЕ БЫВАЕТ.
    однако, это не мешает существовать легенде о "низкотоксичности" кабелей ПВХ
    Практика без теории слепа, теория без практики мертва
  • Ссылка на пост
    [Ответ на сообщение]

    будете смеяться, но низкотоксичных ПВХ кабелей " по своей химической природе" - (вещества, образующиеся при производстве, утилизации и горении ПВХ это вещества, которые при воздействии на организм человека (животного) вызывают нарушения в состоянии здоровья или заболевания различной степени тяжести как в процессе контакта с веществом, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений) НЕ БЫВАЕТ.
    однако, это не мешает существовать легенде о "низкотоксичности" кабелей ПВХ


    И стороны спора пошли разводить белых мышей. Тем более этот бизнес имеет период оборота инвестсредств неизмеримо меньший, чем кабельное производство, кстати...
    Знания добавляют скорби
  • бывают ли кабели с индексом нг-HFLTx?
    Пермь - колыбель кабельшиков
  • Ссылка на пост
    бывают ли кабели с индексом нг-HFLTx?

    Краткий ответ

    | Вопрос | Что говорят нормативные документы | Что происходит на практике (рынок России) |
    |--------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
    | Есть ли кабель с индексом нг‑HFLTx? | Да. В ГОСТ Р 53315‑2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (таблица 2) и в ГОСТ 31565‑2012 указаны исполнения нг‑HFLTx (и нг‑LSLTx) как типы мало‑опасных кабелей, предназначенных для групповой прокладки в зданиях категории А (больницы, детские учреждения, школы и т.п.). | На российском рынке такие кабели почти не выпускаются. Большинство заводов отвечают, что «кабеля нг‑HFLTx в принципе нет», и предлагают замену на нг‑LSLTx или нг‑HF. Иногда встречаются импортные аналоги, обозначаемые как FR‑HFLTx (см. письма ВНИИКП № 1/1 05‑550 от 19.11.2019). Но в обычных каталогах отечественных производителей («ВВГнг‑LTx», «ППГнг‑HF», «КГ‑тп‑ХЛ» и др.) маркировка нг‑HFLTx отсутствует. |

    Подтверждающие источники

    1. ГОСТ Р 53315‑2009 – таблица 2: «Исполнение нг‑HFLTx… для одиночной и групповой прокладки в больницах, спальных корпусах, образовательных учреждениях».
    Ссылка: https://www.ruscable.ru/forum/theme-370046/ (сообщение «ППГнг‑HFLTx – миф или реальность?» – пользователь 9139771983 с выдержкой из ГОСТ).

    2. ГОСТ 31565‑2012 – сохраняет исполнение нг‑HFLTx в перечне мало‑опасных кабелей.
    Ссылка: https://www.ruscable.ru/forum/theme-598069/ (сообщение «МАЛООПАСНЫЕ КАБЕЛИ НГ‑HFLTx – реальность. Кабели по категории А полумиф»).

    3. Ответ ВНИИКП (письмо № 1/1 05‑550 от 19.11.2019) – в России пока не освоен выпуск кабелей типа исполнения нг‑FR‑HFLTx; допускается применение нг‑FR‑LTx вместо него.
    Ссылка: https://www.ruscable.ru/forum/theme-597992/ (сообщение НикПВХ, 21 авг 2024).

    4. Практика заводов – несколько участников форума (Ланжери, профессионал 9139771983) подтверждают, что при запросе «нег‑HFLTx» поставщики предлагают замену на нг‑LSLTx или нг‑HF и отмечают отсутствие серийного выпуска.
    Ссылка: https://www.ruscable.ru/forum/theme-370046/ (сообщения 29 ноя 2013).

    5. Импортные аналоги – в обсуждениях упоминаются кабели FR‑HFLTx (запросы в Яндекс.Вордстат показывают небольшое количество запросов, что свидетельствует о редком присутствии на рынке).
    Ссылка: https://www.ruscable.ru/forum/theme-598069/ (сообщение Zadira, 23 авг 2024).

    Итого

    - Нормативно: индекс нг‑HFLTx прописан в ГОСТах как тип мало‑опасных кабелей (категория А).
    - Реально: в России такие кабели почти не производятся; их можно встретить лишь как импортные/специальные партии (обозначаются иногда как FR‑HFLTx). Поэтому в обычных каталогах и предложениях отечественных заводов вы не найдёте кабеля с маркировкой нг‑HFLTx. При необходимости используют замену — нг‑LSLTx или нг‑HF.

    Полезные ссылки

    1. Форум‑тема «ППГнг‑HFLTx – миф или реальность?»: https://www.ruscable.ru/forum/theme-370046/
    2. Форум‑тема «МАЛООПАСНЫЕ КАБЕЛИ НГ‑HFLTx – реальность»: https://www.ruscable.ru/forum/theme-598069/
    3. Форум‑тема «Малоопасные кабели нг‑HFLTx – фантом»: https://www.ruscable.ru/forum/theme-597992/

    Если требуется конкретный кабель — лучше уточнить у поставщика возможность поставки импортного FR‑HFLTx или согласовать замену на нг‑LSLTx/ нг‑HF в соответствии с требованиями проекта.
    ИИ может ошибаться, проверяйте полученную информацию
  • ну что тут скажешь, офигеть, работает одобрение улыбка вау вау вау
    Пермь - колыбель кабельшиков
  • Диоксины!.
    Это уже запредел. Устаревшая и опровергнутая "защита от безисходности" в борьбе против ПВХ Даже в Европе% 40-60% сохранения использования ПВХ"защитникам" осталось только позакрывать атомные электростанции(как в Европе).
Используйте русский язык при размещении сообщений.